beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287855
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами

Количество просмотров - 12480
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #121 : 12 Декабря 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

1. нас нет, 2. а ты так и не ответил, куда ТСу PEN подключать?
1. Как же ж "нет", коль на вопрос не отвечаешь, а во флуде винишь ?  ))
2. Это ты просмотрел      Ответ в сообщ. #85
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 12 Декабря 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Ответ в сообщ. #85

Ну видите, вы сами утверждаете, что PEN на PE можно подключать(

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 12 Декабря 2017 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 15:24
К сведению. Прохождение рабочих токов по РЕ-шине - явление замеченное до нас. "Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3"
читаешь что пишешь? дети ж читают, решат, что так можно
Именно так взрослые дядьки подключают к РЕ-шине PEN-проводник со стороны питания и транзитный PEN.
Цитата и рисунки из ГОСТ, не мной выдуманы.
Ответь хотя бы на вопрос: от точки подключения PEN-проводника к шине РЕ до перемычки к шине N рабочие токи не протекают ?
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 12 Декабря 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

2. Это ты просмотрел        Ответ в сообщ. #85

я видел
Точкой разделения является место присоединения перемычки.

В данном шкафу - нигде, питающие линии от всех источников пятипроводные.

ключевая фраза в общей точке, там хоть N, хоть PE иль PEN, никто насчет этого и не спорил, но
общая точка пройдена кабелем или шинопроводом, выше давал фотку, возможно сделано наподобие, общая точка гайки на шпильке нулевого вывода трансформатора.
по тп дальше PE пошла, шиной, полосой, возможно рамка ворот, обрамление стланей.. неизвестно.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 12 Декабря 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

PEN на PE можно подключать

Не в том случае, когда к РЕ-шине приходит с питающей стороны РЕ-проводник. Вы не путайте РУ в ТП и РУ в ГРЩ

----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 16:43 -----
общая точка пройдена кабелем или шинопроводом, выше давал фотку, возможно сделано наподобие, общая точка гайки на шпильке нулевого вывода трансформатора. по тп дальше PE пошла, шиной, полосой, возможно рамка ворот, обрамление стланей.. неизвестно.
Это твое личное ви́дение. Теперь смотри что вижу я:
ТП.jpg
 
* ТП.jpg
(100.02 Кб, 517x573)  [скачать]  [загрузок: 150]

Здесь "нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству"
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 12 Декабря 2017 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Теперь смотри что вижу я:

как это согласуется со схемой от ТСа?
ты там еще кружки рисовал

----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 16:53 -----
Здесь "нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству"

у тса то же непосредственно, глухозаземленная нейтраль она такая, только по твоей фотке рен есть где взять, а по моей негде

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 12 Декабря 2017 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

как это согласуется со схемой от ТСа?
ты там еще кружки рисовал

Да никак.  Вы с ТС-ом видно заодно. Кружки рисовались вокруг пятипроводных питающих линий. А на твоей фотке в РУ идет PEN-шина.
только по твоей фотке рен есть где взять, а по моей негде
Ты чё..? собственную фотку не признал ? Покурить не пора ? ))
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 12 Декабря 2017 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

А на твоей фотке в РУ идет PEN-шина.

мой косяк не та фотка)))))
придется от руки набросать..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 12 Декабря 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

придется от руки набросать..

Валяй, только от реальности не отходи.. в смысле на шпильке трансформатора не удумай трио свинтить.. ))
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 12 Декабря 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Вы с ТС-ом видно заодно.

Ну все, приехали)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #131 : 12 Декабря 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

я голубойй окрас увидел без желтозеленого и обрадовался

----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 17:03 -----
не удумай трио свинтить..

запещено жэж

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #132 : 12 Декабря 2017 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

я голубойй окрас увидел без желтозеленого и обрадовался
А желтая и зеленая фазы не насторожили ?

запещено жэж
Ну, я на всякий случай, мало ли забылось ))
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 978, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, JJL, РоманC, Alex2214, Наталья1698, Владислава, Ден СПБ, Земский, Alltta, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines