Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19625
ТочкаВсего тем - 30737
ТочкаВсего сообщений - 269025
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ячейка с выключателем 10 кВ в ТП 1000 кВА. Нормы на установку вакуумного выключателя

Количество просмотров - 1316
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Декабря 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Где есть нормы по обязательной установки ячеек с ВВ при трансформаторах 1000 кВА?
 

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2017 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

их нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Ситуация просто такая-проектируем ТП 1000/10 для нового жилого комплекса, облэнерго выдало ТУ с прописью обязательной установки в РУ-10 кВ ячеек с ВВ. После длительных обсуждений сошлись на том,что поставим ВВ только в ячейках к тр-рам, а остальные будут с ВНами. А сейчас требуют,чтобы все ячейки были с ВВ.
Вот поэтому ищу нормы,на которые можно ссылаться

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2017 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Для промышленности:

НТП ЭПП 94

6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока «линия – трансформатор», за исключением случаев:
– питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации;
– необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.

Инженер (Глазов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Ситуация просто такая-проектируем ТП 1000/10 для нового жилого комплекса, облэнерго выдало ТУ с прописью обязательной установки в РУ-10 кВ ячеек с ВВ. После длительных обсуждений сошлись на том,что поставим ВВ только в ячейках к тр-рам, а остальные будут с ВНами. А сейчас требуют,чтобы все ячейки были с ВВ.
Вот поэтому ищу нормы,на которые можно ссылаться
У вас ввод 10кВ к трансформатору должен коммутироваться через ВВ и всё. Остальное 10 кВ оборудование - через ВН и (или) через предохранители. Низковольтное - через автоматы. Норм на которые можно сослаться- нет, а наоборот есть правила проектирования "...применять новые, прогрессивные методы, аппараты и материалы... Нарисуйте схему ТП и РУ

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2017 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

1 вариант: Если Эксплуатация будет за облэнерго, то что хотят, то и требуют.
2 вариант: если все же не они, то какие еще у вас ячейки остаются? Вводная, тут возможно требуют для защиты шин и обеспечения селективности с защитами стоящими выше в питающем центре, секционная ячейка - здесь аналогично. Может хотят в дальнейшем АВР замутить или еще что!? Дайте схему лучше
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2019 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Где есть нормы по обязательной установки ячеек с ВВ при трансформаторах 1000 кВА?
Мне кажется пункт ПУЭ 3.2.53 как раз про это: "Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более." Просто ВВ более современные и надежные, чем газовые.

----- добавлено 25 Декабря 2019 года, 07:10 -----
Подскажите, пожалуйста такой вопрос, в КТП 2х1250кВА, 10/0,4кВ, на стороне 10кВ секционирование хотят сделать кабелем, могу ли я взять кабель с ДДТ меньшим, чем ДДТ шин? У меня шины 60х6мм, пропускают 830А, я могу взять кабель АПвВнг 3(1х120мм.кв.) ДДТ 355А?

? (Севастополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

газовая защита и ВВ (вакуумные выключатели) - разные вещи
принцип газовой защиты
Вакуумный выключатель

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2019 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я имела ввиду, что не обычные ВН ставятся на трансформаторах более 630кВА

По второму вопросу может кто-нибудь подсказать.

? (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста такой вопрос, в КТП 2х1250кВА, 10/0,4кВ, на стороне 10кВ секционирование хотят сделать кабелем, могу ли я взять кабель с ДДТ меньшим, чем ДДТ шин? У меня шины 60х6мм, пропускают 830А, я могу взять кабель АПвВнг 3(1х120мм.кв.) ДДТ 355А?
здесь кабель надо выбирать по термич. устойчивости при КЗ, т.е. надо знать уставки защиты и проверить кабель на возможный перегрев, шины ни при чем

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2019 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Севастополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2019 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

шинами - лучше охлаждение, больший допустимый ток, стойкость термическая и динамическая выше.
не идите на поводу у советчиков - в большинстве трансформаторных шины - надежность выше, обслуживание проще.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 03:32

автор: Максим R
Вчера в 17:42

автор: ТОЭ
Вчера в 13:29

автор: КираЭл
Вчера в 08:33

автор: KvonSS
Вчера в 08:02

автор: Омон
24 Сентября 2020 года, 23:47

автор: Ingenеr 2017
24 Сентября 2020 года, 11:20

автор: Mav
23 Сентября 2020 года, 19:22

автор: Ingenеr 2017
23 Сентября 2020 года, 12:35

автор: Beroes Group
23 Сентября 2020 года, 12:06

автор: Максим R
23 Сентября 2020 года, 11:04

автор: Mav
23 Сентября 2020 года, 08:01

автор: Максим R
23 Сентября 2020 года, 02:36

автор: Олег35
22 Сентября 2020 года, 17:29

автор: Игорь В.
22 Сентября 2020 года, 14:39

Последние 10 cообщений чата:
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 199, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines