Сообщение #1 : 04 Декабря 2017 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Господа, подскажите, может кто-то сталкивался, необходимо реконструировать существующую ВЛ-6 кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п., проходящую над различными строениями (гаражами и т.п.) в крайне стесненных условиях, длиной примерно 1 км. Поступило предложение сделать это кабелем "Мультивиски" по опорам СВ-105 (см. проект ниже), но не можем найти на ссылку на НТД указывающую на норматив установления охранной зоны на него. Вроде и к кабелю подходит с охранной зоной в 1 метр, и к ВЛЗ с охранной зоной 5 метров.
Какая в итоге охранная зона для "Мультивиски"?
* 22.0076.pdf
(1611.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]

Старший мастер (Бугульма, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2017 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Требования к границам территорий охранных зон ЛЭП электросетевого хозяйства
Согласно Постановлению №160 Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:
Для проектного номинального класса напряжения до 1 кВ (линии с самонесущими, изолированными проводами, проводами, проложенными по стенам зданий, конструкциям и т.д.) охранная зона вокруг ЛЭП устанавливается согласно нормативным правовым актам, действующими для таких линий;
Для проектного номинального класса напряжения от 1 до 20 кВ расстояние должно быть не менее 10 метров (5 метров – для линий с самонесущими или изолированными проводами, находящихся на территории населенных пунктов);
Для проектного номинального класса 35 кВ – 15 метров;
Для проектного номинального класса мощностью 110 кВ – 20 метров.

Размер охранных зон для ВЛ-6(10) кВ и ВЛЗ-6(10 кВ):
Для изолированного проводника ВЛ-6(10)кВ необходима воздушная линия 10 м вне зависимости от условий прохождения;
Для изолированного проводника ВЛЗ-6(10)кВ необходима воздушная линия 5 м в границах населенных пунктов.

Как то так. То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
KVA-12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2017 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Старший мастер (Бугульма, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Для кабеля МультиВиски обязательно применение концевых и соединительных муфт подходящих типов. На вводе в здание (подстанцию) обязательно на опоре надо ставить ОПН (УЗИП).

Директор (Королев, Россия)
Petrov-Vodkin
****
Активный участник форумов

lep10.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2018 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

Как то так. То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.

А простой кабель по эстакаде чем считается? Надо ли эстакаду закапывать в землю, чтобы она не считалась воздушной линией? [улыбка]
Цитата
Постановление Правительства РФ N 160
Охранные зоны устанавливаются:
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли.. от крайних кабелей на расстоянии 1 метра...;


Вот вам интересное письмо почитать. Свежак. Времена меняются, хоть и не спеша.

Обратите внимание на формулировку "кабельная линия открытой прокладки", с такого ракурса универсальные кабели мне больше нравятся.

Инженер (Калуга, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2018 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)


Как то так. То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.

А простой кабель по эстакаде чем считается? Надо ли эстакаду закапывать в землю, чтобы она не считалась воздушной линией? [улыбка]
Цитата
Постановление Правительства РФ N 160
Охранные зоны устанавливаются:
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли.. от крайних кабелей на расстоянии 1 метра...;


Вот вам интересное письмо почитать. Свежак. Времена меняются, хоть и не спеша.
[Вложение испорчено или не существует]
Обратите внимание на формулировку "кабельная линия открытой прокладки", с такого ракурса универсальные кабели мне больше нравятся.
Что-то мне подсказывает, что охранная зона для МультиВиски будет такая же, что и для ВЛ 6кВ с голым проводом. Всё же класс напряжения один и тот же, не смотря на хорошее изолирование жил.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1223, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Top4ok, Neverlock, AnPo, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines