Световое ограждение многоэтажного жилого дома

Количество просмотров - 833
(ссылка на эту тему)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Возникло несколько вопросов по световому ограждению зданий, прошу совета.

1. п.3.9. Федеральных авиационных правил, говорит, что высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки. Где найти определение термина "средний уровень застройки".
2. Огни светового ограждения устанавливаю по периметру на кровле, нужно ли дополнительно устанавливать огонь на маш.отделении? По сути это верхняя точка здания.  Разница высоты в 3 метра.
3. Кто должен рассчитывать количество огней, проектировщики-электрики или архитекторы?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Тема на форуме: Световое ограждение высотных зданий. Указания по проектированию и нормативные документы?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

2. Огни светового ограждения устанавливаю по периметру на кровле, нужно ли дополнительно устанавливать огонь на маш.отделении? По сути это верхняя точка здания.  Разница высоты в 3 метра.
Здание должно иметь световое ограждение на самой верхней части и ниже через каждые 45 м - на уровнях 32, 19 и 13 этажей. На кровле над лифтовой шахтой верхние огни должны размещаются выше кровли на 1,5 м т.к. она является самой верхней частью здания.


Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Для резервирования и повышения надёжности вместо одиночных светодиодных светосигнальных приборов установлены сдвоенные двухрожковые светодиодные светосигнальные приборы.
С любого направления полёта (под любым углом азимута) видны не менее двух заградительных огней.
Во всех точках устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно.

Инженер (Омск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

И еще вопрос про затенение, если между взлетной полосой и моим объектом есть более высокий объект, который затеняет мой объект и оборудован огнями, то получается мой объект не требует светового ограждения?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

работающих одновременно.
Питающихся по отдельным цепям?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

если между взлетной полосой и моим объектом есть более высокий объект, который затеняет мой объект и оборудован огнями, то получается мой объект не требует светового ограждения?
Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Питающихся по отдельным цепям?
В данном случае. Заградительные огни запитываются по отдельному фидеру, от отдельно устанавливаемых на кровле, 32, 19 и 13 этажах щитов.
И  системы питания светового ограждения "УЭСОМ" и другие.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Ноября 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

3. Кто должен рассчитывать количество огней, проектировщики-электрики или архитекторы?
Тема на форуме: Проектирование светового ограждения. Как правильно назвать альбом?

Инженер (Омск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Ноября 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

3. Кто должен рассчитывать количество огней, проектировщики-электрики или архитекторы?
Тема на форуме: Проектирование светового ограждения. Как правильно назвать альбом?

пп 87, архитектурный раздел?

P.S. прошу прощения, будем общаться на Вашем языке.
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Ноября 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Питающихся по отдельным цепям?
Средства светового ограждения по условиям электропитания относятся к потребителям электроэнергии первой категории. Электропитание заградительных огней производится по одной кабельной линии с шин питания электроприемников первой категории надежности.

Инженер (Омск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Ноября 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Пока ничего не понятно
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Ноября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Пока ничего не понятно
Воспользуйтесь поиском в данном разделе. Возможно ответы на Ваши вопросы уже есть.

Инженер (Омск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Ноября 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Пока ничего не понятно
Воспользуйтесь поиском в данном разделе. Возможно ответы на Ваши вопросы уже есть.
А возможно и нет. Если были, я б не спрашивал.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Ноября 2017 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Где найти определение термина "средний уровень застройки".
Если в документе нет определения и нет ссылок на другие нормативы, то стоит считать что у термин не определен.
В данном же контексте что имеется в виду под "средним уровнем" становится понятно из приложения 4
нужно ли дополнительно устанавливать огонь на маш.отделении?
Сходите в летную службу, поговорите. В любом случае с ними надо все это дело согласовывать.
3. Кто должен рассчитывать количество огней, проектировщики-электрики или архитекторы?
Как-то сталкивались. Выполняли в электротехнических разделах.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 17:53

автор: Andrey 1372
Вчера в 17:15

автор: Andrey 1372
Вчера в 16:27

автор: Hmf
Вчера в 16:10

автор: Олега 777
Вчера в 15:29

автор: Pum
Вчера в 15:01

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 14:42

автор: Ingener*2017
Вчера в 14:30

автор: Den4
Вчера в 14:23

автор: Знахарь
Вчера в 12:56

автор: Samsony 1
Вчера в 11:14

автор: Samsony 1
Вчера в 10:58

автор: Samsony 1
Вчера в 10:55

автор: ТОЭ
Вчера в 09:09

автор: Lasteran
24 Мая 2018 года, 09:30

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:44
...и  продуктивной работы!
Вчера в 11:35
Добрый день всем!
24 Мая 2018 года, 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
24 Мая 2018 года, 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
24 Мая 2018 года, 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
23 Мая 2018 года, 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
23 Мая 2018 года, 12:16
Доброго дня!
23 Мая 2018 года, 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?