Дежурное освещение детского сада в спальнях

Количество просмотров - 309
(ссылка на эту тему)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Ноября 2017 года, 05:10
(ссылка на это сообщение)

В общем простой вопрос (может даже глупый) не дает мне покоя ))
Дежурное освещение в детском саду в спальнях.
Из того что нашел (может что-то пропустил):
 
Старый СНиП (недействующий)
СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования
6.5. В спальнях, спальнях-верандах, комнате заболевших детей и изоляторе следует предусматривать дежурное (ночное) освещение, присоединенное к сети аварийного освещения.
Для дежурного освещения следует применять светильники со стеклом синего цвета и экранирующей решеткой, устанавливаемые при напряжении не более 36 В на высоте 0,3 м от пола, вблизи от входов в помещения.

СанПиН 2.4.1.3049-13 (действующий). Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
Приложение 2 (таблица) – просто говорится о необходимости дежурного (ночного) освещения в спальных  помещениях, верандах

СП 252.1325800.2016  ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
8.2.5 Во всех помещениях ДОО необходимо предусматривать искусственное освещение: в групповых и зальных помещениях - общее равномерное, локализованное и комбинированное; в спальных помещениях и верандах - общее равномерное и дежурное (ночное): во вспомогательных помещениях - аварийное эвакуационное и резервное; охранное и дежурное (по заданию на проектирование, в том числе на эксплуатируемых кровлях).

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
          Часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

СП 256.1325800,2016
5.1.1
Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в нерабочее время. К
дежурному освещению не предъявляются требования по значению и неравномерности освещенности.
5.1.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов
и торговых залов следует применять часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии. Допускается применять светильники эвакуационного
освещения.
Дежурное (ночное) освещение палат лечебно-профилактических учреждений следует
выполнять по СП 158.13330.

СП 158.13330. – не наш случай, но расписано, как организовать.
7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.

Как сделать:
1. Один светильник общего освещения подключить через отдельный выключатель и использовать в качестве дежурного, согласно СП 52.13330.2016 п. 7.1.1 - не нравится, что светильник слишком яркий, детям спать будет мешать.
2. Как в медицинском СП поставить над дверным проемом на 2,2 небольшой светильник с отдельным выключателем - (такой вариант мне видится наиболее оптимальным), на 0,3 м не хочу заморачиваться с разделительным трансформатором.
Я так понимаю, что в обоих случаях я ничего не нарушаю?

Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2017 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Над дверью.

? (Владимир, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

в детских помещениях (спальнях) - над дверным проёмом с отдельным выключателем

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 13:56

автор: Егор 81
Сегодня в 13:56

автор: Игорь 5363
Сегодня в 12:11

автор: Зойберг
Сегодня в 11:56

автор: Зойберг
Сегодня в 11:54

Сегодня в 11:20

Сегодня в 09:59

Сегодня в 08:56

автор: Wolf 68
Вчера в 20:55

автор: Samsony 1
Вчера в 18:21

автор: Олега 777
Вчера в 16:55

Вчера в 13:08

автор: EvgeniaM
Вчера в 11:32

автор: Старинфо
Вчера в 11:16

21 Февраля 2018 года, 19:30

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
Сегодня в 11:37
С праздником!!!
Сегодня в 11:04
С праздником, мужчины!!
Сегодня в 10:47
С 23 февраля! [улыбка]
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Vоlk, VadGKorn, Опти, Интересно, Enot 28, Samsony 1, Чистильщик, Dizel 2012, Игорь 5363, Егор 81, Юра 123, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines