Освещение улиц. Применение стальных многогранных опор в сочетании с СИП

Количество просмотров - 11799
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 04 Декабря 2017 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Всё соответствует госту 15150-69

температура эксплуатации от минус 40 до плюс 50

Зациклились что-то на температуре. Посмотрите на относительную влажность для УХЛ4 в том же ГОСТ. Среднегодовой показатель влажности в Хабаровске равен 68 % . Летом влажность повышается до 75 %. Не тянет УХЛ4 (без расширенных данных производителя), фен устанавливать нужно  

снаружи ящика температура минус 45 градусов, в ящике могу подогревать данный автомат до минус сорока градусов.
Ну да, термостат еще в лючок поставим, питание дополнительными проводками..
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 04 Декабря 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

относительная влажность 80% при температуре плюс 25 градусов- это из условий эксплуатации заявлено производителем. ЦВЕТМЕТ НЕ РЖАВЕЕТ!!!

Одиночные автоматы стоят на улице в неотапливаемом шкафу и работают без проблем, весь срок службы.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 04 Декабря 2017 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


ЦВЕТМЕТ НЕ РЖАВЕЕТ!!!

он просто замечательно окисляется с образованием оксидного слоя

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 04 Декабря 2017 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

а предохранители не окисляются??? так же окисляются. Для этого есть эксплуатация.

Одиночный автомат в пластиковом боксе, стоит в несколько раз дешевле предохранителей, опять же, не нужен запас предохранителей.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 04 Декабря 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

относительная влажность 80% при температуре плюс 25 градусов- это из условий эксплуатации заявлено производителем

Интересно получается: отн. влажность 80, темп. от-40 до+50.. А почему производитель заявляет только УХЛ4 (для помещений) ? Что-то тут не так господа

в опросном листе укажу предусмотреть сверху ревизионный лючок,  и планку для монтажа электрооборудования.
Сомнительно, что в узкой части станут встраивать лючок. И по сохранению прочности вопрос, и по желанию производителя менять конструктив. Не понятно, как в лючок заведете проводники, еще дырдочек добавите ? Сдует ветром макушку на фиг.
Где можно увидеть ваш вариант ?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Декабря 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
У автоматических выключателей температура эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов.

В общем случае это далеко не так. При -25 реально надлежащим образом работают только качественные аппараты. Еще ниже-только специфическая недешевая аппаратура (ВА21-29 и тп).
Всё соответствует госту 15150-69 см.п 1.3а

Это не так. Кроме летних условий есть еще и зимние
Одиночные автоматы стоят на улице в неотапливаемом шкафу и работают без проблем, весь срок службы.

Стоят. Лом тоже может стоять на улице долго [улыбка]
Насчет "весь срок службы" и "без проблем"-это вопрос. Даже в условиях отсутствия высокой влажности и окисления контактов,  просто-напросто тепловой расцепитель не работает, а  электромагнитный может не работать надлежащим образом при низкой температуре
В целом, если говорить о климатике, сделаю ссылку (на свои сообщения) для некоторого понимания ситуации   здесь
[20.11.2017 14:02:50]
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Декабря 2017 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Сети эксплуатируют несколько лет, из опыта эксплуатации-проблем нет, стоят самые дешёвые автоматы.

Расстоянии до светильника не более 4 метров, при КЗ автомат сработает.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Декабря 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

еще раз:
1)несколько лет-не показатель
2)"проблем нет"-если автомат убрать совсем (поставить шунт-аналогично вышей логике, или рубильник) проблем тоже "не будет" в этих условиях
3) технически нормы (не говоря о юридической стороне) нарушены

Расстоянии до светильника не более 4 метров, при КЗ автомат сработает.

автомат не работает по метрам. Он вообще не знает о метрах ничего. Он работает при определенных условиях определенным образом
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 04 Декабря 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

срок службы автомата 15 лет,
2)"проблем нет"-если автомат убрать совсем (поставить шунт-аналогично вышей логике, или рубильник) проблем тоже "не будет" в этих условиях

в этом случае при КЗ отгорит провод
3) нормы нарушены

согласно условий эксплуатации, которые дает производитель, нарушений не вижу.  Какие конкретно нормы нарушены?[непонятно] На автомат солнечные лучи не попадают, от дождя защищён-установлен в опоре в пластиковом боксе.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 04 Декабря 2017 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

в этом случае при КЗ отгорит провод

аналогично и при неработающем аппарате защите [подмигиваю]
согласно условий эксплуатации, которые дает производитель, нарушений не вижу

ваш "производитель" не дает все условия
почитайте ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 (а есть еще из этой серии для тропиков), там же найдете ответы на ваш вопрос
Цитата
Какие конкретно нормы нарушены?

К слову - я вообще китайцем и т.п. шарагам не очень доверяю
Проблема установки аппаратуры на улице есть. Проблема, указанная мною в ссылке     
Сообщение #41 : Сегодня в 12:55
тоже есть
Но эти проблемы не дают оснований полагать, что на улицу можно ставить спокойно любую ерунду
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 04 Декабря 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


в этом случае при КЗ отгорит провод

аналогично и при неработающем аппарате защите [подмигиваю]
согласно условий эксплуатации, которые дает производитель, нарушений не вижу

ваш "производитель" не дает все условия
почитайте ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 (а есть еще из этой серии для тропиков), там же найдете ответы на ваш вопрос
Цитата
Какие конкретно нормы нарушены?

К слову - я вообще китайцем и т.п. шарагам не очень доверяю
Проблема установки аппаратуры на улице есть. Проблема, указанная мною в ссылке     
Сообщение #41 : Сегодня в 12:55
тоже есть
Но эти проблемы не дают оснований полагать, что на улицу можно ставить спокойно любую ерунду
Вы в своих доводах убедительны. Думаю, вдумчивые, серьезные и ответственные проектировщики и инженеры, читающие данную тему, с вами согласятся.

Директор (Королев, Россия)
Sechin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 12 Июня 2018 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Вопрос собственно по опорам, как правильно выбрать опоры, какую принять длину пролёта, с учетом ветровой нагрузки по VII ветровому району, по стенке гололёда V район


Проще отдать на просчет на завод - они предложат оптимальный вариант, с учетом всех нагрузок. У них есть решения оптимальные по цене.
Любой изготовитель опор просчитает сам))
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 12 Июня 2018 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Проще отдать на просчет на завод - они предложат оптимальный вариант, с учетом всех нагрузок. У них есть решения оптимальные по цене. Мы у http:// заказывали барьерные ограждения в шоссе - конструкторы быстро просчитали + смета
Любой изготовитель опор просчитает сам))

Что такое ...ПРОСЧЁТ..?
И кто это МЫ?


Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines