Подключение двигателя 65 кВт. Выбор кабеля и проверка защиты на срабатывание по току КЗ

Количество просмотров - 2595
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Ноября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Ноября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

вот поэтому
10 номиналов не ок.

если ток однофазного КЗ в конце линии будет около 800 А, электромагнитный расцепитель не сработает никогда, отключать будет тепловая, а у нее обратнозависимая от тока характеристика. т.е далеко не сразу. время отключения будет превышено могут пострадать люди и повреждено оборудование.

----- добавлено 30 Ноября 2017 года, 11:52 -----
PS у эд 65 кВт, номинальный ток навскидку около 130 А, учитывая, что это вентилятор, то возможно тихоход и номинал эд будет еще больше...
т.е. 10 Iн, даже от 130 А, это далеко не 1 кА

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Ноября 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


около 1000А.

А минимальный ток кз?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Ноября 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому. Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм. И спасибо за такое внимание к топику.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Ноября 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому.

От автомата зависит.
Вам нужен с регулируемой в пределах 5-10In.
Что бы посчитать потери вам нужно знать сечения и материал проводников от ТП до двигателя и мощность и соединение обмоток данной ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Ноября 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Ноября 2017 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Я понимаю, что откуда, просто вот в таких, не совсем "стандартных" случаях теряюсь)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Наталия26, Андрей 37, Перельман, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines