beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22007
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288122
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита ТП 10/0,4 кВ от перенапряжений. Защита трансформатора от внутренних перенапряжений

Количество просмотров - 6299
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, такой вопрос - предусматриваете ли вы защиту от перенапряжений внутри ТП 10/0,4 (интересует защита оборудования -трансформатор)?  Схема такая: RM6 (IIDI, c VIP400 на яч.D), трансформатор сухой.

Обязательно ли ставить ОПН?
Если ставить то где он ставится?
Если не ставить то почему?


Согласно ГОСТ 54827-2011, защита такая должна быть.

А.2.4 Проектировщики электроустановки должны обеспечить следующие мероприятия:
•    достаточную вентиляцию для сохранения температуры вокруг трансформаторе ниже предела, указанного в 4.2.3. если иное не предусмотрено соглашением между изготовителем и заказчиком:
•    надлежащие меры для поддержания температуры окружающего воздуха выше нижнего предела, указанного а 4.2.3. если не оговорено иное:
-    надлежащую защиту от перенапряжений.
Примечание — Должно быть обращено особое внимание на перенапряжения, возникающие при отключении выключателем намагничивающего тока трансформатора ранее его естественного перехода через нуль. Такие переходные процессы часто повторяются несколько раз в течение одной операции отключения с возрастанием максимальных значений напряжения.
-    наличие устройств или систем для немедленного отключения трансформатора от питающей сети в случае протекания больших токов:
-    защиту от нагрева расположенными вблизи источниками тепла:
•    минимальное количество "карманов" для возможного накопления дыма и газа:
•    ограниченную доступность для безопасности.
•    ограничение уровня звука снаружи установки, если это необходимо:
•    ограничение уровня магнитных полей (главным образом от соединительных проводов и шин) вокруг установки посредством экранов на установке или надлежащих расстояний.


----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 12:12 -----
RM6, кабельная линия, трансформатор.

----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 14:30 -----
Интересует защита не от грозовых перенапряжений или перенапряжений во внешней сети, а именно защита от внутренних перенапряжений, например вызванных при коммутации выключателя.

И смущает пункт в ГОСТе "проектировщики электроустановки".

Должны ли мы при проектировании встроенных трансформаторных подстанциях предусматривать защиту от перенапряжений для сухих трансформатров? Или это задача - завода изготовителя?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2017 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Интересует защита не от грозовых перенапряжений или перенапряжений во внешней сети, а именно защита от внутренних перенапряжений, например вызванных при коммутации выключателя.

УЗИП  третьего типа (класса)

Должны ли мы при проектировании встроенных трансформаторных подстанциях предусматривать защиту от перенапряжений для сухих трансформатров? Или это задача - завода изготовителя?

Мы проектируем, завод ставит

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2017 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

А куда завод ставит? На сам трансформатор?  можете в схеме показать куда вы его ставите?

На высокую сторону ставите?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

На высокую сторону ставите?

Можно ставить и на высокую (ОПН) и на низкую сторону (УЗИП). Раньше это называлось разрядник

А куда завод ставит? На сам трансформатор?  можете в схеме показать куда вы его ставите?

Ставится как можно ближе к защищаемому объекту (шины трансформатора), переход воздушной линии в кабельную. В общем случае считается, что все что ниже ОПН по ходу энергии- защищено от перенапряжения. В платах электронной аппаратуры раньше делали просто искровой промежуток. Недавно ставил УЗИП 2 типа, на низкой стороне  в водном шкафу. Присоединял к вводным шинам вводного автомата, расположил УЗИПы в отдельном закрытом отсеке и каждый защитил  1 полюсным автоматом 100 А

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Тоэ
Инна спрашивает про защиту трансформатора, а вы ей предлагаете защиту (УЗИП 2 класса), применяемую в электроустановке здания
ОПН применяется при воздушных вводах или в месте перехода с воздушной на кабельную линию наружных сетей
это всё защита от грозовых перенапряжений, ей же нужно
защита от внутренних перенапряжений

такой защиты не предусматривается проектом

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Ноября 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Ina от Сегодня в 14:30
Интересует защита не от грозовых перенапряжений или перенапряжений во внешней сети, а именно защита от внутренних перенапряжений, например вызванных при коммутации выключателя.
УЗИП  третьего типа (класса)


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Ноября 2017 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

УЗИП согласно ГОСТ Р 51992-2011, это устройства, применяемые в электроустановках зданий

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Ноября 2017 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

УЗИП согласно ГОСТ Р 51992-2011, это устройства, применяемые в электроустановках зданий

Настоящий стандарт распространяется на устройства защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50-60 Гц или постоянного тока и к оборудованию с номинальным напряжением до 1000 В (действующее значение) или 1500 В постоянного тока. Рабочие характеристики, стандартные методы испытаний и номинальные параметры установлены для таких устройств, которые содержат по крайней мере один нелинейный элемент, предназначенный для ограничения перенапряжений и отвода импульсных токов.


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Ноября 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ, меня интересует есть ли требование, что мы должны в схеме предусмотреть ОПН, на высокой стороне, внутри ТП встроенной в здание.

Этот ГОСТ и данный пункт. он для кого, для завода изготовителя (и их проектировщика трансформатора? или для проектировщика который проектирует ТП?

Если ОПН ставятся, то куда они ставятся?

Вопрос в связи, с тем, что сгорел  трансформатор, новый (ТСЗД), от перенапряжения, при повторной включении (время между включениями 5 минут). В паспорте было написано - обязательно наличие ОПН.

И я теперь не знаю - должна ли я как то проектировать в новых проектах эту защиту от перенапряжений или нет. Есть какое то требование?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Ноября 2017 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в связи, с тем, что сгорел  трансформатор, новый (ТСЗД), от перенапряжения, при повторной включении (время между включениями 5 минут). В паспорте было написано - обязательно наличие ОПН.

а по высокой чем данный транс коммутировался?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Ноября 2017 года, 01:32
(ссылка на это сообщение)

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПУЭ
Защита от внутренних перенапряжений
4.2.168. Обмотки трансформаторов (автотрансформаторов) должны быть защищены от коммутационных перенапряжений с помощью РВ или ОПН, установленными в соответствии с требованиями 4.2.153.

сам  давно уже больше сталкивался с вариантом что ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ (ВЛ), ставился ОПН на секцию шин ( в ячейке шинных аппаратов - где ТН), ну и у силовых трансформаторов непосредсвенно у всех обмоток...но тут дело  скорее всего у нас в том что ПС была большая и трансформатор стаял на улице отдельно от РУ 10 кВ и к нему шли  гибкие шины.... для  комплектной ПС  внутри здания например а по п.4.2.153 - . При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются.




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Ноября 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

предусматриваете ли вы защиту от перенапряжений внутри ТП 10/0,4

Попробуйте методические указания почитать. Они хорошо написаны, на мой взгляд.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Ноября 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Интересует защита не от грозовых перенапряжений или перенапряжений во внешней сети, а именно защита от внутренних перенапряжений, например вызванных при коммутации выключателя.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

"а по высокой чем данный транс коммутировался?" - там RM6, в функции D - выключатель элегазовый. Выше в РП масляный выключатель.

----- добавлено 24 Ноября 2017 года, 12:40 -----
ПУЭ
Защита от внутренних перенапряжений
4.2.168. Обмотки трансформаторов (автотрансформаторов) должны быть защищены от коммутационных перенапряжений с помощью РВ или ОПН, установленными в соответствии с требованиями 4.2.153.

"сам  давно уже больше сталкивался с вариантом что ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ (ВЛ), ставился ОПН на секцию шин ( в ячейке шинных аппаратов - где ТН), ну и у силовых трансформаторов непосредсвенно у всех обмоток...но тут дело  скорее всего у нас в том что ПС была большая и трансформатор стаял на улице отдельно от РУ 10 кВ и к нему шли  гибкие шины.... для  комплектной ПС  внутри здания например а по п.4.2.153 - . При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются."

Максим, "ОПН непосредственно у всех обмоток трансформаторов."

Вот в той ТП, была RM6, высоковольтные кабели от РП пришли туда, потом от RM6 - расстояние до трансформатора не более 5 м, кабели спустились в тех.пол, поднялись к трансу - тут по идее в местах подключения кабелей мы должны были бы по идее поставить ОПН. (трансформатор тот был не качественный, с плохой изоляцией внутри)

Но дело не в этом, мне на будущее разобраться, нужно ли ставить ОПН или нет?

Также "ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ" - это куда поставить? В RMку?


Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Ноября 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

С появлением выключателей "срезающих ток" (вакуумных и элегазовых) проблема защиты от перенапряжений стала острой. Обычно ОПН 10 кВ ставится после выключателя. Но поскольку в RM6 их нет, имеет смысл ставить их в ТП перед трансформатором (на стороне ВН).
А лучше посмотрите РД 153-34.3-35.125-99 РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-1150 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. http://aiz.su/sites/default/files/docs/3.pdf

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Сегодня в 20:22

автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Talya, ХСВ, Андрей11, Hazerdlis20, VadGKorn, Маркос, Дмитрий Е., Vikkkkktor, doctorRaz, AnatolyS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines