Проход кабелей через перекрытия. Обоснование огнестойкости кабельной проходки

Количество просмотров - 5685
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Ноября 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Применение огнестойкого кабеля никак не связано с обеспечением
Цитата
огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости

Можно взять огнестойкий кабель и смонтировать его в незаполненном проеме, или недостаточно заполненном, или заполненным горючим материалом -и что в итоге?
Опять же сохранение работоспособности кабеля в условиях воздействия пламени горелки (а это и есть "огнестойкий кабель") и огнестойкость строительной конструкции (воздействие на образец в печи высокой температуры с измерением температуры на другой стороне) - совершенно разные вещи
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Ноября 2017 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Если перекрытия 1 степени , на стальную трубу гост нашла , на огнестойкую смесь ничего нет . Уже  голову сломала ((((

Инженер (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Ноября 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

безгалогенный огнестойкий кабель ALSECURE PLUS C на 0,6/1кВ

есть и отечественные кабели, но вопрос правильно пишет Vоlk в другом, не в кабелях

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Ноября 2017 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Светлый
Такое ощущение, что вы меня не читаете.
Ваше дело, конечно..
Или просто непонятно что?

----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 16:43 -----
Давайте по порядку
Нормированные (из проекта строительной части или тома ПБ) пределы огнестойкости преград (стен, перекрытий) у вас есть?
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Ноября 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Со слов архитектора перекрытия этажные через которые проходит мой стояк , 1 степень огнестойкости

----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 16:52 -----
Стены между коридорами этажными и квартирами - 45 минут

Инженер (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Ноября 2017 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1 степень огнестойкости

может все-таки "первого типа"?
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 22 Ноября 2017 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)


Применение огнестойкого кабеля никак не связано с обеспечением
Цитата
огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости

Можно взять огнестойкий кабель и смонтировать его в незаполненном проеме, или недостаточно заполненном, или заполненным горючим материалом -и что в итоге?
Опять же сохранение работоспособности кабеля в условиях воздействия пламени горелки (а это и есть "огнестойкий кабель") и огнестойкость строительной конструкции (воздействие на образец в печи высокой температуры с измерением температуры на другой стороне) - совершенно разные вещи
Тогда в чём проблема? Надо заполнить этот проём вокруг огнестойкого кабеля огнестойким материалом и всё. Для подстанций, например, в проёмах с кабелем применяются уплотнители типа RDSS, заполненные углекислым газом.

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Ноября 2017 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Тогда в чём проблема?

Читайте Сообщение #20  и прекращайте рекламу
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 22 Ноября 2017 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Старинфо погодите, не мешайте Vоlk

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 22 Ноября 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Тогда в чём проблема?

Вопрос не в огнестойкости кабеля, а в восстановлении нормируемой огнестойкости перекрытия.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 22 Ноября 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)


Тогда в чём проблема?

Вопрос не в огнестойкости кабеля, а в восстановлении нормируемой огнестойкости перекрытия.
Вы так пишете, как будто на планете Земля такой дом строится впервые и раньше в сотнях тысяч подобных домов такой вопрос по восстановлению нормируемой огнестойкости перекрытия не возникал.

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 22 Ноября 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Со слов архитектора перекрытия этажные через которые проходит мой стояк , 1 степень огнестойкости

Светлана, здесь все же нужно детально разобраться:
- если речь о пожарном отсеке (этаже) первой степени огнестойкости, то огнестойкость перекрытия согласно таблице 21 Закона 123-ФЗ составляет 60 мин;
- если речь об именно перекрытии первого типа, то согласно таблице 23 это уже 150 минут.

Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 22 Ноября 2017 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

в восстановлении нормируемой огнестойкости перекрытия

конечно, но не мешайте volk

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 22 Ноября 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто на планете Земля такой дом строится впервые и раньше в сотнях тысяч подобных домов такой вопрос по восстановлению нормируемой огнестойкости перекрытия не возникал.

Конечно нет, вопрос постоянно на практике в том или ином виде решается. Только законодательство разных стран имеет все-таки свои особенности, как и законоприменительная практика, включая специфику экспертиз. Так еще подходы разных экспертиз и разных ведомств тоже имеют особенности - я же написал насчет  негласного мнения серьезных работников ГПН.
И также вам всем выше написал насчет вопросов по обеспечению соответствия требованиям законодательства по данной теме. Будьте любезны, ознакомтесь для конструктивного диалога
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 22 Ноября 2017 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Наверное  типа ))

Инженер (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Максим 69, Mav, Beroes Group, Земский, Evdbor, Vikkkkktor, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines