Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Выполнение раздела энергоэффективности

Количество просмотров - 6930
(ссылка на эту тему)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Кто-нибудь уже делал раздел энергоэффективность (в проекте) по последним требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87? Там много чего добавилось по сравнению с предыдущими изменениями

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Чистильщик
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс «Проектант»
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2017 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Projetc, прошу уточнить о какой редакции постановления 87 идет речь?

Programátor (Bratislava, Slovakia)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Projetc, прошу уточнить о какой редакции постановления 87 идет речь?

с изменениями и дополнениями 29.09.2017-31.12.2017 (№ 1081 от 08.09.2017)

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

это энергоэффективность такая "вода" бесполезная по проекту
в разделе электроснабжение это -
б) обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);
- как по мне  тут только описать  где выполняется расчетный учет  электроэнергии и вообще где ставиться счетчики даже для технического учета ну и обоснование принятой схемы это технические условия на присоединения.

ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;
-  а тут вообще пахнет дифирамбами про всякие чудесные провода которые правильно выбраны про маленькие потери про чудесные  лампочки которые так хорошо светят и мало "жрут" и т.п. бесполезная вода


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2017 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Вот тоже сижу и думаю, что я должен написать)

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Кто-нибудь уже делал раздел энергоэффективность (в проекте) по последним требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 ? Там много чего добавилось по сравнению с предыдущими изменениями

Там почти во всех разделах и подразделах есть требования по энергоэффективности. У нас этим занимаются технологи ( суммирующими подсчетами), а мы даем им мероприятия и приблизительный эффект ( замена ламп на энергосберегающие, оптимизация выбора эл. аппаратов и режима работы и т.д. и т.п.). В общем правильно выше сказано - "вода" и очень мутная

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Вот тоже сижу и думаю, что я должен написать)

Если б вы кратко описали о чем проект, то можно попробовать что-то посоветовать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

проект строительство нефтепровода. на запуске ставлю 2 насоса с частотниками, освещение светодиодными светильниками, на приеме площадка с задвижками далее врезка в существующую трубу, для сбора дренажа с площадки приема проектируем подземную емкость. Я описал про эффективность: что используются насосы с высоким кпд вкупе с частотниками, используются светодиодные маловатные светильники и что сам нефтепровод(надземная часть) утепляется матами минераловатными. Еще чем дополнить не знаю

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Еще чем дополнить не знаю

В принципе две-три позиции считаю достаточно, главное тему затронули. Можно еще попробовать приближенно посчитать экономический эффект в кВт*год или руб.*год. Остальное пусть другие подразделения внедряют (технологи ,строители ...)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
vasilyev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Декабря 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, а 2 насоса центробежные у Вас в проекте? Высокий КПД для них – это 50-60%? Или все 80%?

Проектировщик (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2017 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Поддакну Максим R, описываю где и какие счетчики, а потом небольшим перечнем кратко нахваливаю все то, что вроде как экономит потребление, снижает потери, автоматически управляет.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Декабря 2017 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

А вот что написать в раздел энергоэффективности по реконструкции ВЛ-10 с заменой на СИП-3, учитывая то, что в ПП87 этого не надо, а Россети хотят? Причем хотят какой-то расчет!

? (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Декабря 2017 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Снижение потерь
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Декабря 2017 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Снижение потерь

Это как раз единственное, что я однозначно считаю. И даже готов просчитать потери до реконструкции на АС. Но в тыканьях по дебрям интернет, местами проскакивает муть типа экономического обоснования необходимости такой реконструкции. Просчитать экономию "на потерях", сопоставить с капитальными затратами и прикинуть период окупаемости, да так, что бы он в какие-нибудь 25 лет уложился. Никто таким весельем не увлекался часом?

? (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Декабря 2017 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

И  причем тут окупаемость и раздел энергоэффективности?   [не знаю]  Не могу знать, что именно хотят в Вас там в Россетях, но расчеты окупаемости (реальные, не  липовые) -это предпроектные работы. Разделы по типу ОбИн (обоснование инвестиций) и т.п., а раздел энергоэфективность в Проекте - это тренд времени и изобретение Правительства в могучей борьбе для достижения идеалов энергоэффективности...за на счет [улыбка]...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Водик
Сегодня в 08:27

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 915, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Ната 1204, Mav, MikeS, Водик, Андрей_888, Виталина, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines