Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20524
Всего тем - 25255
Всего сообщений - 232436
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

РУ-6кВ. Нужен трансформатор напряжения на вводе?

Количество просмотров - 338
(ссылка на эту тему)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Есть однолинейная схема небольшого РУ-6кВ.
 
* РУ-6кВ.pdf
(369.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]

В ней показан ТН на секции шин, а ТН на вводе почему-то нет. Вопрос к знатокам, нужен ли ТН на вводе? Дело в том, что в пояснительной записке проекта говорится про защиту минимального напряжения, а насколько я понимаю для этого нужен ТН на вводе до вводной ячейки.

Заранее спасибо за ответы.

Инженер (Северодонецк, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2017 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

проверяльщиков проектов проектировщики не особо жалуют ...
за чем беретесь проверять если многого не знаете

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Ноября 2017 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

проверяльщиков проектов проектировщики не особо жалуют ...
за чем беретесь проверять если много не знаете
Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой. Уважаемый Samsony 1, я вот одного не пойму, зачем тогда этот форум. Люди тут такие простые вопросы задают и ничего, им помогают.

Инженер (Северодонецк, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Ноября 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

проектировщику всегда помогут, а тех кто их не навидит и проверяет, да ещё с недостаточным опытом, таких мягко говоря не долюбливают, особенно всяких экспертов из экспертиз, уж очень неадекватные вопросы задают ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

проектировщику всегда помогут, а тех кто их не навидит и проверяет, да ещё с недостаточным опытом, таких мягко говоря не долюбливают, особенно всяких экспертов из экспертиз, уж очень неадекватные вопросы задают ...
проектировщику всегда помогут, а тех кто их не навидит и проверяет, да ещё с недостаточным опытом, таких мягко говоря не долюбливают, особенно всяких экспертов из экспертиз, уж очень неадекватные вопросы задают ...
Откуда у Вас столько злобы и с чего Вы взяли, что я из экспертизы... В другой теме я написал Вам же, что я занимаюсь пусконаладкой, разницу улавливаете? Следуя Вашей логике наладчик должен запускать схему с ошибками? И с чего Вы взяли, что проектировщиков ненавидят. Бред.
Вы вообще понимаете, что Вы вот сейчас делаете? Да Вы просто отбиваете охоту у людей обращаться за помощью. Лично я всегда помогаю, в том числе и проектировщикам устранять их ошибки.
Надеюсь более адекватные люди мне всё-таки помогут в моём вопросе.

Инженер (Северодонецк, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Ноября 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Вы просто отбиваете охоту у людей обращаться за помощью. Лично я всегда помогаю, в том числе и проектировщикам устранять их ошибки.
я лишь про экспертизу и проверяльщиков и их предвзятое отношение к проектировщикам,
если я ошибся и вы действительно помогаете проектировщикам, тогда я свои замечания и нелицеприятное отношение к вам, беру свои слова обратно и всячески извиняюсь ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Ноября 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

в чем проблема не улавливаю   контролируются напряжения на каждой секции -  для чего и установлены ТН , секции работают раздельно...это типовая схема РУ 6-10 кВ-  одна, секционированная выключателями, система шин

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Ноября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой.
Два ТН это ненужная роскошь, минимальная защита контролирует напряжение на шинах, если вы наладчик то должны знать, что при устойчивом падении напряжения на шинах процентов на 30 (как настроишь) должна сработать мин. защита

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Ноября 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Защиту минимального напряжения устанавливают для обеспечения самозапуска ответственных ЭД путем отключения неответственных. Для этого вовсе не нужно контролировать напряжение на вводе.
По этому фрагменту схемы сложно утверждать необходимость контроля напряжения на вводе хотя бы для АВР. А вернее с этого и надо начинать. Если предусмотрено АВР СВ, то не нужны ТН на вводах. Если АВР с возвратом при появлении рабочего напряжения, то такие ТН нужны.
Есть схемы в которых необходимо отключать выключатель при исчезновении питания. Но для этого есть расцепитель ЗМН в приводе выключателя.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Ноября 2017 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Защиту минимального напряжения устанавливают для обеспечения самозапуска ответственных ЭД путем отключения неответственных
По смыслу не совсем так
Защита нужна для ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭД при исчезновении (снижении) напряжения в общем случае и недопущения самозапуска за исключением тех ЭД, где самозапуск необходим
Почти то же. но все же [улыбка]
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Ноября 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой.
Два ТН это ненужная роскошь, минимальная защита контролирует напряжение на шинах, если вы наладчик то должны знать, что при устойчивом падении напряжения на шинах процентов на 30 (как настроишь) должна сработать мин. защита

Да я то понимаю, что при падении или снижении напряжения должна срабатывать защита мин. напряжения. В схеме предусмотрен АВР через секционник. Больше пока ничего сказать не могу, т.к. в схеме оперативных цепей, которую мне предоставили, недостаточно информации. Я вообще о схеме сужу как низковольтник. Ведь если взять даже обычное РУ-0,4кВ с двумя вводами и секционником, то для контроля напряжения ставятся реле контроля фаз, контролирующие напряжение до вводного автомата, а не после. А в моей схеме РУ-6кВ ТН-ы стоят после вакуумного выключателя, как-то так. Просто я ещё не все тонкости по 6кВ улавливаю, т.к. всю свою деятельность занимался в основном 0,4кВ.

Инженер (Северодонецк, Украина)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Ноября 2017 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой.
Два ТН это ненужная роскошь, минимальная защита контролирует напряжение на шинах, если вы наладчик то должны знать, что при устойчивом падении напряжения на шинах процентов на 30 (как настроишь) должна сработать мин. защита

Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой.
Два ТН это ненужная роскошь, минимальная защита контролирует напряжение на шинах, если вы наладчик то должны знать, что при устойчивом падении напряжения на шинах процентов на 30 (как настроишь) должна сработать мин. защита

Вот выддержка из пояснительной записки: "Проектом предусматривается автоматическое включение резерва АВР на секционном выключателе, действующее при прекращении питания или падения частоты по одному из вводов".

Инженер (Северодонецк, Украина)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Ноября 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Тогда не нужны ТН до выключателя ввода.
Уровень напряжения в данном случае не имеет значения. По любому АВР контролирует напряжение на нагрузке. Если его нет, а выключатель включен, то пусковой орган минимального напряжения отключает выключатель ввода. Включается СВ. А дальше я уже говорил, нужен автоматический возврат при появлении рабочего питания и т.д.
А вообще схема какая то странная. Нет информации у меня, как у того, кто проектировал, поэтому не ясно
1. заходят два ввода и уходят на два ТП. Все. Других присоединений нет? Тогда зачем этот огород? Не проще ли сразу на ТП, а АВР делать на стороне НН (но это если эти ТП рядом)?
2. где это РП? В готовом помещении или в чистом поле? Не вижу трансформатора СН.
3. Источники опертока. Если есть аккумуляторные батареи то так. А если нет, то до вводных выключателей надо ставить ТСН (от них можно контролировать и наличие напряжения) или ТН (если хватит мощности) для организации переменного или выпрямленного ОТ. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Ноября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Виноват, "если нужен возврат при появлении рабочего ...."

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Trust Me
Сегодня в 09:38

автор: Опти
Сегодня в 03:38

автор: VadGKorn
Вчера в 23:21

автор: Mav
Вчера в 20:41

автор: Sapient
Вчера в 14:20

Вчера в 13:36

автор: Туляк
Вчера в 11:52

автор: Олега 777
Вчера в 09:02

автор: Каи 74
Вчера в 00:03

автор: Doctorraz
14 Декабря 2017 года, 19:36

автор: Vоlk
14 Декабря 2017 года, 18:25

14 Декабря 2017 года, 17:21

автор: Олега 777
14 Декабря 2017 года, 14:22

автор: Trust Me
14 Декабря 2017 года, 12:45

автор: Samsony 1
13 Декабря 2017 года, 19:04

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Опти, Егор 81, Mav, Евгений 174, Redline, Вадим321, Земский, Артём Сергеевич, Trust Me, Алексий I, Jeday Samara, Проектант 63
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines