beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однофазное замыкание на стороннюю проводящую часть, подключенную к РЕ. При прикосновении?

Количество просмотров - 4131
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Ноября 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно очевидно, что ТС вел речь о классическом автомате с комбинированным расцепителем

Естественно)
Пусть автор сам скажет о чем речь, что мы гадаем ...

Вопрос поставлен в общем случае.
В частности в крайний раз камнем преткновения стала линия наружного освещения. При кабеле 5х2,5 1ф ткз в дальней точке примерно 70А, принял 5х6 - 174А. (это без учета сопротивлений контактных соединений в опорах) АВ 16А х-ка С.

Если по нагреву и потерям кабель проходит, значит при КЗ в нем разовьется ток, достаточный для отключения автомата, и защиту не обеспечивает автомат.

К сожалению, первое не значит второе

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Ноября 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Там же для 5с верхняя граница срабатывания может быть больше 10 крат для характеристики С.

Что за набор букв вообще!? Вы простите, но думайте что писать-дети могут читать)))
А если серьезно-то причем тут тепловой расцепитель и характеристика С? Вы устройство автомата вообще представляете? Время срабатывания биметаллической пластины никак не зависит от катушки электромагнитного расцепителя
Как вообще понимать "не может быть достигнуто"?
Это с учетом замены кабеля и расцепителей?

У буржуев очень часто нормы носят общий декларативный характер, а конкретное выполнение-многовариантно (что, кстати, нередко гораздо понятнее многих бессмысленных букв наших нормотворцев) Да как угодно-реконструкция, нежелание заказчика тратиться, ограничение по аппаратуре и проводникам по любым причинам и пр.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Ноября 2017 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

причем тут тепловой расцепитель и характеристика С?

Не могу сказать одинаковые ли тепловые расцепители идут для АВ с разными характеристиками ЭМ расцепителей. Если одинаковые то глупость написал.
А если серьезно

Верхняя граница тока срабатывания теплового расцепителя за принятые 5с будет близка к 10 кратам номинального тока АВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Ноября 2017 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)

должно быть выполнено дополнительное защитное уравнивание потенциалов...то есть и БОЛЕЕ 5 с
Об этом еще много лет назад Харечко всем пытался донести

1. Прошу пояснить. Как влияет в данном случае УП/ДУП на безопасность (в случае автора)? Допустим, что рядом со станком других проводящих частей нет. Станок "заземлен/занулен" РЕ жилой кабеля и стальной полосой.
Вспоминая рисунки Найфельда (про влияние повторного заземления), не могу понять физику процесса. Повторное заземление и УП безусловно снизит потенциал, но будет ли это безопасно (см. ф-лу выше по расчету Uпр от Rп)?
2. Что произойдет с кабелем при времени действия ТКЗ более 5 с? Ведь все стандартные методики по определению термической стойкости рассчитаны на время < 5 с.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Ноября 2017 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

В частности в крайний раз камнем преткновения стала линия наружного освещения. При кабеле 5х2,5 1ф ткз в дальней точке примерно 70А, принял 5х6 - 174А. (это без учета сопротивлений контактных соединений в опорах) АВ 16А х-ка С.

У нас проектные организации и Энергонадзор/РТН для модульных автоматов придерживались Вашей точки зрения (Iкзмин=174 А > 10*Iном=160А для х-ки С).

P.S. Можно и другие способы рассматривать. Например, ДУП, УДТ, тепловой расцепитель.
Но при применении УДТ надо обязательно смотреть термическую стойкость (при КЗ фаза-N - его УДТ может
"не увидеть").  К тому же УДТ не всегда можно использовать (для мощного стационарного оборудования).
Тепловой расцепитель для х-ки С при Iкз < 5*Iном может отключиться за время более 5 с (при Iкз=70 А).
Про ДУП - см. выше вопрос Volkу.

Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 16 Ноября 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

При кабеле 5х2,5 1ф ткз в дальней точке примерно 70А,

При автомате 16А, это вполне допустимо. даже за минуту, двух-кратный ток отключения,   виниловый кабель (медь) нагреется  всего лишь до 140 градусов,
что для КЗ, не для долгой эксплуатации, вполне допустимо, расчет нагрева кабелей по ГОСТ Р МЭК 60949-2009

Я в экселе табличку сделал для себя, если кому считать самому не охота, пожалуйста:

https://cloud.mail.ru/public/37Ht/N1DGrtvcH

   
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 16 Ноября 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий_
забудь про формулу-она никак не рассчитывает напряжение прикосновения при ДУП
физика проста-по сути увеличивается сечение питающего кабеля на величину проводников ДУП
По поводу более 5 с-как же нет, есть: вот в теме указали  ГОСТ Р МЭК 60949 (он же, по сути, ГОСТ 28895)
Другое дело. что там все не так корректно, почему и проходит во всяких основных стандартах "не более 5 с" и почему (по моему мнению) наши  в ПУЭ это не стали включать
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 16 Ноября 2017 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

физика проста-по сути увеличивается сечение питающего кабеля на величину проводников ДУП

Хорошо, сечение пит. кабеля "увеличили". Как это влияет на безопасность? Увеличится реальный ТКЗ?
Этого будет достаточно для обеспечения эл.безопасности?  
Есть какие-то ф-лы? В одной из тем про уравнивание (сечение перемычки между разными ВРУ) Вы приводили рез-ты расчета сечения проводника (что при таком-то сечении Uпр снизится до безопасного значения... точно не помню...).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 16 Ноября 2017 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Sasha 4312, спасибо за расчет при t>5с!!!
При автомате 16А, это вполне допустимо. даже за минуту, двух-кратный ток отключения,   виниловый кабель (медь) нагреется  всего лишь до 140 градусов,

Для кабеля допустимо, а вот для человека? К тому же для опор наружного освещения ведь никто не потянет отдельный проводник УП до ГЗШ здания (да и с чем опору уравнивать). Контур повторного заземления возле опор снизит Uпр, но, скорее всего, ненамного (учитывая что для одиночных опор сложно добиться низкого Rп, да и никто его и не требует в обязательном порядке).
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 16 Ноября 2017 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, сечение пит. кабеля "увеличили". Как это влияет на безопасность (увеличится реальный ТКЗ?)?

ну а сам как думаешь, увеличится ТКЗ в цепи, если зашунтировать цепь еще одним проводником? [подмигиваю]
В части местного уравнивания-то теоретически разность потенциалов между уравниваемыми частями стремиться к нулю (ограничено потерей напряжения на расчетном участке за счет его сопротивления и соответствующей части ТКЗ). Только этот "нуль" может колебаться  в очень немалом диапазоне в зависимости от конкретных условий
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 16 Ноября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

ну а сам как думаешь, увеличится ТКЗ, если зашунтировать еще одним проводником?

Чуть подробнее, пожалуйста.

В части местного уравнивания-то теоретически разность потенциалов между уравниваемыми частями стремиться к "нулю"

Вот этого я не понимаю. Есть станок. К нему подходит РЕ жила кабеля и стальная полоса ("заземлено/"уравнено"). Возле станка других проводящих частей в радиусе более 2,5 м нет (т.е. ДУП как бы не нужна). Стальная полоса проложена по периметру здания и соединена с ГЗШ, а также естественными (колонны) и искусственными заземлителями (т.е. есть повторное заземление станка). К полосе также присоединяем и другие проводящие части (станки, трубы, воздуховоды и пр.).
Что такого при КЗ происходит, что соединение станка со стальной полосой (проводник УП) снизит этот потенциал до "нуля" (пусть даже и теоретически)?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 16 Ноября 2017 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

тому же УДТ не всегда можно использовать (для мощного стационарного оборудования)

для чувствительности защиты к токам замыкания на землю (ОКЗ) вполне можно использовать УДТ на СОТНЮ или даже больше мА (исключительно как  защита по отключению питания за нормируемое время). Другое дело что сие не очень принято у нас, и главное-проблему недостатка чувствительности к межфазным КЗ это не решит (а на таких длинах при наличии межфазной цепи скорее всего тоже межфазный ток КЗ будет маленький). В таких случаях электронный расцепитель-наше всё )))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 16 Ноября 2017 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Вот этого я не понимаю.

потому что выше ремарка о МЕСТНОМ уравнивании (два станка между собой, арматура пола и станок и т.п., а не то о чем ты) [подмигиваю]

Чуть подробнее, пожалуйста.

ну чего тут разсусоливать. Допустим кабель 2,5 мм2, а ДУП-6 мм2 или вообще полоса 4х25 (грубо по памяти эквивалент 16 мм2 по меди).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 16 Ноября 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

для чувствительности защиты к токам замыкания на землю (ОКЗ) вполне можно использовать УДТ на СОТНЮ или даже больше мА

Да, забыл про это (была отдельная тема).

Другое дело что сие не очень принято у нас, и главное-проблему недостатка чувствительности к межфазным КЗ это не решит

Тогда применяем проверку на термическую стойкость (см. расчет от Саши -  даже при t=60 с, Iкз=70 А
сечение в 2,5мм2 проходит).
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 16 Ноября 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

насчет расчета Саши (и вообще по указанному стандарту) у меня большие сомнения (не вдаваясь в подробную проверку по формальным признакам)
там играют коэффициентами как хотят-а результаты в итоге разительно отличаются
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alex-favp, Дмитрий Е., Bma 194
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines