beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ток в нормальном и ток в послеаварийном режиме.

Количество просмотров - 3783
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2017 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Нуждаюсь в помощи. Мне нельзя ошибиться, и не так написать. Необходимо в схеме дописать около выключателей вводных и около выключателя АВР I в нормальном и I в после аварийном режиме.

Правильно ли я считаю, проверьте пожалуйста.

I норм. луча А около вводного выключателя = P секции луча А / (корень из 3)*cos фи *0,38

I п.ав. = (Pа +Р б)/(корень из 3)*cos фи *0,38


Около АВР как посчитать ток послеаварийного? ток нормального там не пишется?

Выключатель АВР я выбираю на ступень меньше.

Кому не сложно, помогите пожалуйста. [грусть] Хотя вопрос и элементарный.

Безымянный1.jpg
 
* Безымянный1.jpg
(56.89 Кб, 1013x695)  [скачать]  [загрузок: 1124]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Кому не сложно, помогите пожалуйста.  Хотя вопрос и элементарный.

Попробую высказаться по памяти. Классический режим 2х- трансформаторных ТП :  1-рабочий - 0,7 х Рном. тр-ра, (для обоих трансформаторов); 2 - при аварии одного из трансформаторов, аварийная работа оставшегося в работе - 1,4 х Рном. тр-ра с учетом времени его допустимого перегрева.  Автомат для АВР берете соответственно расчетной нагрузке, а не просто снижая на одну ступень

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Забыла указать. Трансформатор сухой.

ТОЭ, у меня мощность одного трансформатора 1600кВА, их два,  мощность по ТУ 1440 кВт.

на одной секции грубо 1440/2=720 . I норм. = 720/1,73*0,38*0,96=1141А     I послеавар. = 1440/1,73*0,38*0,96=2282А, выбираю выключатели 2500А.

Так?


На АВР не знаю как  считать. по идее тот же I послеав. = 2282А, но я беру выключатель АВР  2000А, может  там часть нагрузки отключается, но как это написать?

ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Забыла указать. Трансформатор сухой.

ТОЭ, у меня мощность одного трансформатора 1600кВА, их два,  мощность по ТУ 1440 кВт.

на одной секции грубо 1440/2=720 . I норм. = 720/1,73*0,38*0,96=1141А     I послеавар. = 1440/1,73*0,38*0,96=2282А, выбираю выключатели 2500А.

Так?


На АВР не знаю как  считать. по идее тот же I послеав. = 2282А, но я беру выключатель АВР  2000А, может  там часть нагрузки отключается, но как это написать?

На мой взгляд у вас все правильно выбрано кроме АВР. Если ток через него 1141А, то зачем 2000А, хотя это не критично, если отстроить защиту по рабочему и авар. токам. И вводные автоматы тоже прийдется отстраивать по аварийному току - 2282А

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ, спасибо! Я счас подумала, ведь действительно через АВР проходит ток только одной секции, поэтому он и выбирается меньше. Тогда так все и пишу в проекте.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)


На АВР не знаю как  считать. по идее тот же I послеав. = 2282А, но я беру выключатель АВР  2000А, может  там часть нагрузки отключается, но как это написать?

Не пойму с чего вы взяли, что часть нагрузки при отключении одного из ввода уменьшиться, наоборот нужно исходить из того,что нагрузка не уменьшится, мы должны исходить из наиболее тяжелого режима работы электроустановок. Если отключится вводной автомат секции луч А, то номинальный ток для СВ выбирается исходя нагрузки на секцию луч А  -  1141А, номинальный ток авт. выкл. берем на 1250 А или 1600 А. Если нагрузка по секциям распределена не равномерно, нужно брать рабочий ток той секции, которая наиболее нагружена.

А вот вводные автоматы, нужно выбирать из суммарной нагрузки двух секций, в вашем варианте выбираем по аварийному току - 2282 А.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2017 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Ina
    Ток  в нормальном режиме для классических двухтрансформаторных подстанций в ситуациях, когда имеются производственные рабочие и резервные потребители никогда НЕвозможно определить точно. Эксплуатация в процессе работы сама выбирает -  какие механизмы будут рабочими, а какие резервными (для равномерного износа, при ремонте/обслуживании или по иным причинам). Поэтому, задача проектировщика относительно равномерно распределить их по секциям (между разными трансформаторами в нормальном режиме). При этом считается, что в нормальном режиме нагрузка распределяется примерно в соотношении 60 к 40 процентам. Подробнее об этом указано в НТП-99 от «Тяжпромэлектропроект» и всяческих рекомендациях от него же. Таким образом, для таких подстанций ток нормального режима составляет условно 60% от аварийного для КАЖДОГО трансформатора (хотя понятно, что в сумме 120% никак быть не может). Но это так, ремарка, вам для понимания. По сути, это значение имеет больше технико-экономическое значение, чем техническое, так как выбор аппаратуры и проводников производится по аварийному режиму.
     Так же примите к сведению, что в  нашей стране не принято оснащать сухие трансформаторы (для рассматриваемого класса напряжения) принудительными системами вентиляции (в первую очередь ввиду тяжелых последствий при их отказе), поэтому максимальная нагрузка такого трансформатора - фактически номинальное значение (так как автоматическими системами отключения неприоритетных нагрузок обычно никто не заморачивается, а надеяться на отключение нагрузок в течение 10-20 минут  эксплуатаций тем более не приходится). Поэтому можно что угодно считать с любыми косинусами и прочими коэффициентами, но надо понимать что более номинального тока трансформатора [1600/1,73/0,38(или 0,4 в зависимости от транса) ] при указанных условиях у вас быть не должно. Фактически в данном случае тоже самое для автомата АВР, никакой разницы (в случаях, когда вся нагрузка МОЖЕТ быть на одном трансе). Обычно аппаратуру и проводники  стоит выбирать на данный максимально возможный ток, а уже регулируемыми расцепителями (которые обычно на данных ступенях стараются применять даже для бюджетных подстанций) отстраивать на проектные значения (с запасом на резерв, перспективную нагрузку и т.п.)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Ноября 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Ребята, спасибо Вам всем за пояснения!!!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Ноября 2017 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

I п.ав. = (Pа +Р б)/(корень из 3)*cos фи *0,38

Это вариативно и зависит от конкретных условий.
Иногда неприоритетные нагрузки отключают при срабатывании АВР.
Либо если у нас с разных секций взаиморезервируемые нагрузки подключаются, то они могут не суммироваться.
В целом надо смотреть расчет нагрузок и задания от технологов.
Выключатель АВР я выбираю на ступень меньше.

Чаще всего так. Но могут быть нюансы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 855, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69, Mclaud 72, v357765
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines