Всем привет. Помогите пожалуйста отписаться от замечания дорожников.
Проектировал освещение линий торможения и разгона для АЗС. Пришло замечание от дорожников поставить еще один фонарный столб (обозначен крестиком во вложении). Начальство не хочет, чтоб я вносил изменения и просит написать отписку. Есть ли какие-нибудь нормы запрещающие ставить в этом месте фонарный столб?
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(303.45 Кб, 1384x790)  [скачать]  [загрузок: 54]

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

нормируемые показатели освещенности обеспечиваются уже установленными столбами, дополнительных ставить нет необходимости. вот расчет....и прилагаете расчет освещенности

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2017 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Столб освещения стоит в начале участка и освещает тот участок дороги, про который вы видимо забыли. От него до первого столба похоже нет освещения.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

нормируемые показатели освещенности обеспечиваются уже установленными столбами, дополнительных ставить нет необходимости. вот расчет....и прилагаете расчет освещенности
Расчет приложил. Они ссылаются на то, что перекресток попадает в зону проектирования, но он не освещен должным образом.

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2017 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Столб освещения стоит в начале участка и освещает тот участок дороги, про который вы видимо забыли. От него до первого столба похоже нет освещения.
От начала зоны проектирования до первого столба освещение в принципе и не нужно. Это лишние затраты на монтаж и на закупку оборудования. Заказчику этот столб тоже не нужен, т.к. они просят все сделать как можно дешевле. Сейчас данный участок тоже не освещается.

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

настоящие проектировщики-электрики наружного освещения пишут "опора освещения", а не "столб" или "фонарный столб"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Дилетанты все застолбили.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2017 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

настоящие проектировщики-электрики наружного освещения пишут "опора освещения", а не "столб" или "фонарный столб"
От того, что я назвал опору освещения столбом что-то поменялось??? Все меня прекрасно поняли. Так что к чему ваше замечание? Если не можете реально чем-то помочь, то зачем вообще писать?

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

а зачем так писать ?

да и еще недовольны ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Ноября 2017 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

От того, что я назвал опору освещения столбом что-то поменялось???
Да. Все узнают что вы дилетант и с НТД плохо знакомы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Ноября 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

...Есть ли какие-нибудь нормы запрещающие ставить в этом месте фонарный столб?
Таких норм нет.

...замечания дорожников.
Спросите :  на основании каких норм это замечание?

Инженер (Омск, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Ноября 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Если по теме, то скорее всего раз идет "модернизация" дороги для организации подъезда к АЗС, дорожникам необходимо осветить и перекресток. А раз вы (ГИП, фирма...) подписались под данный участок дороги, то нужно выполнять.
Скорее всего ваш проект называется реконструкция дороги, а не ремонт. И по СП есть минимальная освещенность дорожного полотна.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Ноября 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

(обозначен крестиком во вложении)
Написано: Начало проектируемого участка реконструкции ………..автомобильной дороги.
Согласно  норм освещенности АЗС в зависимости от категории дороги, к которой примыкает АЗС.
Придётся ставить упомянутое "изделие" для выполнения норм освещённости.

Инженер (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 20:29

автор: Green
Сегодня в 20:06

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:50

Сегодня в 17:49

автор: Ingener 523
Сегодня в 17:28

автор: Ina
Сегодня в 17:01

автор: Shuma
Сегодня в 16:41

Сегодня в 15:59

автор: Юра 123
Сегодня в 15:14

автор: Ailcat
Сегодня в 14:42

автор: Тоэ
Сегодня в 14:31

автор: Diego
Сегодня в 14:15

автор: Тоэ
Сегодня в 12:21

автор: ПТЗ
Вчера в 23:36

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
R 13, Shvet, Mav, ЗПВИ, Shuma, Legio Mortis, Dizel 2012, Pglubokov, Ооогм, Green, GSU, ВладТ, Земский, Supermaksik
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines