Система пожарной безопасности в шкафу АСУ ТП

Количество просмотров - 1385
(ссылка на эту тему)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 09 Ноября 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро товарищи, вопрос в следующем.
Был у нас отсек автоматики (объект, компрессорная станция), где располагался отдельно шкаф пожарников (авт. установка пожарной сигнализации), и отдельно шкаф АСУ ТП (контроллер, реле и все автоматы и контакторы). Однажды в этом помещении стало нам тесно и  решили мы все поставить в один шкаф по больше.
СП 6.13130.2013 вроде не запрещает систему пожарной безопасности размещать в шкафу управления компрессорной станции. Пожарники нам говорят, что всегда всё делали отдельно, а почему никто сказать не может, аргументов против нет.
Можно ли нам расположить пожарку и автоматику в одном шкафу, на хватит ли кондратий приемную организацию при виде одного шкафа где все подряд, и распред устройства, и контролеры, и система управления пожаротушения и пожарной сигнализации? Заранее благодарен за конкретные пункты в конкретной нормативной документации. И просто большое человеческое спасибо.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Что у Вас за прибор такой? Как я понимаю и автоматика и пожарка по размерам устанавливаются в стойку. Грубо говоря 19"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Bvv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Пример реализации такого ППКП и У: http://arton.com.ua/products/fire_safety/vektor/puizsh/
 Это изделие имеет украинский сертификат.
Аналогичный продукт имеется и у ПОЖТЕХНИКИ: http://firepro.ru/products/r-line/

Главный конструктор компонентов СПС (Черновцы, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2017 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Ну и ладно. Стой такой блок в шкафу 19". Шкафы для этого и производят, чтобы удобнее было обслуживать. Красиво, эстетично, доступ со всех сторон, не мешает никому

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Единственное было требование по высоте установки . До оперативных клавиш управления 0,8-1,5 м.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Bvv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Так место установки выбирает проектировщих - карты ему в руки. Извещатели могут стоять и вне ППКП и У.

Главный конструктор компонентов СПС (Черновцы, Украина)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Что у Вас за прибор такой? Как я понимаю и автоматика и пожарка по размерам устанавливаются в стойку. Грубо говоря 19"

Всю пожарку закупаем у одного производителя https://bolid.ru/, раньше все делали подрядчики, сейчас полностью сами.
Два шкафа в одном отсеке тесно и очень неудобно при пусконаладочных работах. Поэтому все хотим в один шкаф.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

У Болида вроде нет прборов для установки в 19" стойку. Может на DIN-рейки ставите?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Ноября 2017 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

У Болида вроде нет прборов для установки в 19" стойку. Может на DIN-рейки ставите?
У нас обычный шкаф, все оборудование вешается на монтажную панель.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: KSB
Вчера в 18:22

автор: ЗПВИ
Вчера в 02:15

автор: Frlc
15 Декабря 2018 года, 17:37

автор: Vоlk
14 Декабря 2018 года, 10:52

автор: ХСВ
11 Декабря 2018 года, 18:58

автор: Muragol
11 Декабря 2018 года, 11:27

автор: Dizel 2012
10 Декабря 2018 года, 21:52

автор: Rp Vistl
10 Декабря 2018 года, 07:23

автор: Vladimir.Nikitin
09 Декабря 2018 года, 23:13

автор: Dizel 2012
08 Декабря 2018 года, 06:03

автор: Ret
08 Декабря 2018 года, 01:08

автор: Leon4egg
06 Декабря 2018 года, 22:21

автор: ПТЗ
06 Декабря 2018 года, 11:45

автор: Samsony 1
05 Декабря 2018 года, 17:43

автор: Shmulka
03 Декабря 2018 года, 18:13

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
13 Декабря 2018 года, 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines