Определение токов КЗ для НКУ. Вопросы по расчету

Количество просмотров - 6999
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Ноября 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Реактор 0,4кВ.doc

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Ноября 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?

В ККУ броски тока ограничиваются электроникой и ступенчатым включением конденсаторов, по желанию ставят антирезонаннсные катушки. В общем реактор это тот же дроссель, который препятствует резкому изменению тока

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Ноября 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?


в РТЗО (ps  - и другого типа, токоограничивающий)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Ноября 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста есть ли какой то ГОСТ или НД в соответствии с которым наличии нейтрали в сетях 0,4 кВ и выше обязательно? Выяснилось что у заказчика нет нейтрали в сети 0,4 кВ, а у меня в шкафах все измерения на нее завязаны.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Ноября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника

подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)

в сетях 6(10)кВ
самая распространенная - с изолированной нейтралью
также есть с компенсированной нейтралью через реактор
и с низкоомным и высокоомным сопротивлением в нейтрали

подробнее в ПУЭ-7 (п.1.2.16) и http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Ноября 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)


существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника

подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)

в сетях 6(10)кВ
самая распространенная - с изолированной нейтралью
также есть с компенсированной нейтралью через реактор
и с низкоомным и высокоомным сопротивлением в нейтрали

подробнее в ПУЭ-7 (п.1.2.16) и http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php

Спасибо. В ПУЭ (п.1.2.16) говориться про сети от 3 кВ и выше, а вот ниже 3кВ (0,4 кВ) такого требования нет. По поводу систем заземления, заказчик не объявляет какая у него система заземления. Нейтраль у заказчика есть, и она глухозаземлена, она просто не проложена от трансформатора. И сейчас надо или заставить заказчика ее проложить или тогда переделывать шкафы или прокладывать ее самим.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Ноября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Сети 380 и 220 в могут работать как с изолированной, так и с заземленной нейтралью, однако наиболее распространенные четырехпроводные сети 380/220 и 220/127 в в соответствии с требованиями «ПУЭ» и  должны иметь заземленную нейтраль.
ПУЭ 1.7.3:
система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена
через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
Откройте главу 1.7 в ПУЭ, там все подробно написано про системы заземления и уточните у заказчика, какая у него сейчас система заземления применяется.


Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Ноября 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Tьма,
про 0,4 кВ смотри внимательнее, уже была ссылка на пункт и систему заземления 0,4кВ,
подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)


уже были перечислены все системы заземления в сетях 0,4кВ по ПУЭ-7

существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника


вы что-то не внимательны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Ноября 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

220/127

где вы такие сети нашли ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Ноября 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Нейтраль у заказчика есть, и она глухозаземлена, она просто не проложена от трансформатора.

Расскажите лучше выполнено ли заземление открытых проводящих частей.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Ноября 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

где вы такие сети нашли ?

Подземные рудники, например.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Ноября 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Подземные рудники, например.

не знал ...
спасибо

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 13 Ноября 2017 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

реактор можно убрать

Правильно все понимаете. Если не требуется ограничения токов КЗ по причине недостаточной отключающей способности автомата, то и не нужен.
Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 13 Ноября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я понял, что мне надо требовать от заказчика, что бы он озвучил свою систему заземления, а после настаивать на прокладку нейтрали в соответствии с ПУЭ.


Расскажите лучше выполнено ли заземление открытых проводящих частей.


Если вы за мое оборудования, то да, все токопроводящие элементы которые могут оказаться под напряжением, заземлены.

Tьма,
про 0,4 кВ смотри внимательнее, уже была ссылка на пункт и систему заземления 0,4кВ.
вы что-то не внимательны


Я с Украины и в нашей версии ПУЭ пункт 7.1 убран. А в других разделах я такое не находил. [улыбка]


реактор можно убрать

Правильно все понимаете. Если не требуется ограничения токов КЗ по причине недостаточной отключающей способности автомата, то и не нужен.
Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.


Спасибо за помощь. [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 13 Ноября 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.

ГОСТ 28249-93 с данным тезисом не согласится.
Для расчета нужен либо ток КЗ на обмотках ВН либо отключающая способность выключателя на стороне ВН.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 698, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Yury G, ИК, Imp, Electrik 1998, Андрей_888, a.lapina.personacolta, Shvet, Mav, Trust Me, Дмитрий Е., ALEKSEI86KLISHEV, РоманC, VladSKAD, Hazerdlis20, Земский, Doctor Gauss
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines