Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19647
Всего тем - 26980
Всего сообщений - 252182
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение токов КЗ для НКУ. Вопросы по расчету

Количество просмотров - 3287
(ссылка на эту тему)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Ноября 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Занялся расчетом токов КЗ для НКУ (до 1кВ) и возникли вопросы. Расчет ведется в соответствии с ГОСТ 28249.
1) Для расчетов необходима условная мощность КЗ у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора Sк (он мне нужен для расчета индуктивного сопротивления системы Хс). Можете подсказать, как ее можно высчитать или сказать в каких справочниках ее приводят?
Я понимаю, что ее надо брать из паспорта на трансформатор, который будет установлен, но таких данных у меня нет, есть только тип трансформатора ТМ-100/10 и технические данные из справочника на него.
2) В старых НКУ (например РТЗО 69) во входных панелях ставили реакторы (дроссели), как я понимаю для уменьшения токов КЗ до таких значений чтобы смог сработать автоматический выключатель. В нынешних реалиях когда автоматы могут выдерживать высокие токи КЗ если ли необходимость ставить реакторы? Или я очень сильно ошибаюсь?
3) Кто-то может поделиться информацией по РТЗО-69? Именно РТЗО-69, не РТЗО-88.
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2017 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Для 1-го надо знать ток КЗ в сети или принять по отключающей способности выключателя на ПС (РП).

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Ноября 2017 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

С этим еще сложнее. Про то, что стоит выше трансформатора вообще неизвестно нечего.  А нет никаких справочных данных? На ТМ-100/10 нашёл все значения (кроме Sк) которые нужны для расчета из справочников.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Ноября 2017 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Ток к.з с высокой стороны трансформатора, должна сказать организация, которая запитывает ваш тр-р ТМ-100/10. Ни в каких справочниках на тр-ры вы не найдете это. Рекомендую ознакомится с книгой Беляева "Расчет токов к.з."  и Голубева "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ", там все подробно расписано.
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2017 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Рекомендую ознакомится с книгой Беляева "Расчет токов к.з."
Лучше пожалуй не придумаешь.
По моему мнению: Если у Вас ТМ-100, то никаких реакторов Вам точно не пришлось бы ставить даже при использовании старых РТЗО. Для проверки отключающей способности аппаратов, для расчета трехфазного КЗ можно считать, что у Вас сразу за трансформатором система бесконечной мощности и учитывать только сопротивление самого трансформатора. Сомневаюсь что такое допущение сильно повлияет на выбор аппаратов.
Цитата
Я понимаю, что ее надо брать из паспорта на трансформатор, который будет установлен, но таких данных у меня нет, есть только тип трансформатора ТМ-100/10 и технические данные из справочника на него.
В паспорте на трансформатор такой информации не будет. Мощность КЗ в данном случае определяется системой, а не трансформатором.

Для расчета чувствительности защит, опять же можно обойтись без этого параметра. В Беляеве отлично описан способ расчета через петлю фаза-нуль, основанный на сопротивлении Zт/3 (если мне не изменяет память), которое определяется по таблице исходя из мощности транса, схемы соединения обмоток и соотношения сопротивлений трансформатор/система. В Вашем случае это скорей всего будет вариант где Xт>>Xc.

Информацию по РТЗО-69 могу попробовать поискать завтра на работе, но нужна напоминалка. Напишите завтра после 9 утра (по мск) в личные сообщения. Попробую помочь.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2017 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Ток к.з с высокой стороны трансформатора, должна сказать организация, которая запитывает ваш тр-р ТМ-100/10. Ни в каких справочниках на тр-ры вы не найдете это. Рекомендую ознакомится с книгой Беляева "Расчет токов к.з."  и Голубева "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ", там все подробно расписано.
Спасибо, почитаю.
Deliverance
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Ноября 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Я обычно использую таблицу из каталога siemens, для определения тока кз после трансформатора.
* Siemens LV 56.pdf
(117.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 144]
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2017 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Еще появился один вопрос. В мои шкафы приходит 380 V c глухозаземленой нейтралью, сечение кабеля 185 мм2. В соответствии с требованиями корпуса моих шкафов должны быть заземлены. Встал вопрос, какого сечения должна быть перемычка заземления. Есть ГОСТ или где в ПУЭ сказано про сечение перемычки заземления?

В ПУЭ сказано что перемычка заземления должна быть не меньше половины сечения подводящего кабеля (S>35мм2), то есть 95 мм2, но это очень много и я не знаю как ее прикрепить к шкафу и металлическим закладным на которых стоят шкафы.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 08 Ноября 2017 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ сказано что перемычка заземления должна быть не меньше половины сечения подводящего кабеля (S>35мм2), то есть 95 мм2, но это очень много и я не знаю как ее прикрепить к шкафу и металлическим закладным на которых стоят шкафы
Про какой пункт ПУЭ  и про какую перемычку вы говорите?  РЕ или PEN жила приходящего в водной шкаф кабеля наглухо присоединяется к  ГЗШ размещенной в этом шкафу тем самым заземляя его первым. От этой ГЗШ вы прокладываете линии с РЕ или PEN проводниками к другим шкафам или потребителям. Если не стоит вопрос эстетики, то можно дополнительно тянуть шину видимый (контур) для обвязки (уравнивания потенциалов) оборудования (ПУЭ рис. 1.7.7 провод №2). Его сечение п.1.7.137   --138

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Ноября 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Почитайте ГОСТ Р 51321.1 про сечения PE-проводников в НКУ.
Если конструктивно тяжело выполнить сечением S/2 (можно проводами, шинами), то расчёт на термическую стойкость может "помочь" уменьшить сечение.
Иногда возможно обеспечить надежный электрический контакт между составными частями НКУ и обвязывать их перемычками нет необходимости.

Инженер (Глазов, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Ноября 2017 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Про какой пункт ПУЭ  и про какую перемычку вы говорите?  РЕ или PEN жила приходящего в водной шкаф кабеля наглухо присоединяется к  ГЗШ размещенной в этом шкафу тем самым заземляя его первым. От этой ГЗШ вы прокладываете линии с РЕ или PEN проводниками к другим шкафам или потребителям. Если не стоит вопрос эстетики, то можно дополнительно тянуть шину видимый (контур) для обвязки (уравнивания потенциалов) оборудования (ПУЭ рис. 1.7.7 провод №2). Его сечение п.1.7.137   --138
П.1.7.126 ПУЭ. У меня есть шкаф питания, в который приходит 380 V которые он распределяет по нескольким потребителям. Этот шкаф стоит на металлическом заземленном П-образном профиле (закладная). Для защиты персонала от поражения током, если фаза попадет на корпус, корпус должен быть заземлен. То есть надо перемычкой подключит корпус шкафа к закладно. Вот именно сечение этой перемычки мне и надо.
Сам шкаф к закладной крепиться болтами и из-за краски на шкафу и неровностях закладной утверждать, что корпус имеет хороший контакт с закладной нельзя.
Раньше когда кабели были маленького сечения, проблем не было, но в новом проекте подводящий кабель 185мм2. При этом нейтраль у ввода может быть, как и глухозаземленой так и изолированной.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 08 Ноября 2017 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

П.1.7.126 ПУЭ. У меня есть шкаф питания, в который приходит 380 V которые он распределяет по нескольким потребителям. Этот шкаф стоит на металлическом заземленном П-образном профиле (закладная). Для защиты персонала от поражения током, если фаза попадет на корпус, корпус должен быть заземлен. То есть надо перемычкой подключит корпус шкафа к закладно. Вот именно сечение этой перемычки мне и надо.
Сам шкаф к закладной крепиться болтами и из-за краски на шкафу и неровностях закладной утверждать, что корпус имеет хороший контакт с закладной нельзя.
Раньше когда кабели были маленького сечения, проблем не было, но в новом проекте подводящий кабель 185мм2. При этом нейтраль у ввода может быть, как и глухозаземленой так и изолированной.
Я изначально так и понял , что вы имеете в виду, но попросил уточнить. Эту перемычку правильно назвать проводником защитного уравнивания потенциалов. При 1ф КЗ в шкафу потенциал на шкафу и двери должен не сильно отличаться от потенциала закладной детали и земли или пола возле шкафа.  В п.1.7.126 о заземляющем проводнике РЕ или РЕN в кабеле или отдельно идущем туда же куда и кабель. А ваш п.1.7.137 не нужно более 25мм кв меди , 50 Аl, или 180 по стали. То есть, двух стальных шинок 20х5 - достаточно.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Ноября 2017 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за помощь. Остался вопрос про реактор. По расчетом ток КЗ=1,2 кА  ударный ток 2,3 кА. Автомат вводной рассчитан на 10 кА. Все подводит к тому, что реактор можно убрать. Или я не прав?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Ноября 2017 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

что реактор можно убрать
Самый простой бытовой автомат держит 6кА.
На 0,4кВ ни разу реакторов не встречал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 09 Ноября 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

На 0,4кВ ни разу реакторов не встречал.
Видел в КТП 100/10/0,4 в виде шины закрученные в спираль, но стояли отключенные
 
* Реактор 0,4кВ.doc
(128.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]


Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 15:32

автор: Pvm
Сегодня в 13:33

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:32

автор: ПТЗ
Сегодня в 12:23

автор: Максим R
Сегодня в 09:17

автор: Cabsol
Вчера в 22:59

автор: ПТЗ
Вчера в 19:58

автор: Eel
Вчера в 19:38

Вчера в 17:31

автор: Grey-rnd
Вчера в 15:53

автор: Сomings
Вчера в 09:16

автор: Сomings
Вчера в 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

16 Апреля 2019 года, 18:38

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 975, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
МашенькаБэст, Водик, Нович_ОК, Денис 13, РоманC, Posetitel, Huawei, Алекcей, ТОЭ, Artchem, Евгений-85, Mav, Проектолог, Земский, Beroes Group, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines