Система отопления. Регулировка в многоэтажном жилом доме

Количество просмотров - 3302
(ссылка на эту тему)
Vladymyr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

До 10 этажей. 2 подъезда. Четверть квартир являются торцевыми и у них существенно холоднее чем во внутренних квартирах.
Существующая схема: от сети центрального отопления теплоноситель доводится до элеватора тип.2 (эжекторного действия через сопло). Далее от элеватора отходят магистрали и по пути раздают на стояки.
Как измениться ситуация если каждый стояк подвести непосредственно к элеватору. Коллекторная раздача теплоносителя сразу после смешивающего элеватора?

Председатель ОСМД (Южноукраинск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Как измениться ситуация если каждый стояк

1. см. п.5.4, 5.5 " Правила пользования тепловой энергией".
2. Vladymyr , ваша ситуация ухудшится по причине: А) вмешательство в существующую систему отопления выполненную по проекту. б) Самостоятельные переврезки приведут к нарушению гидравлической устойчивости системы отопления ж/д.
3. Вашу проблему решит промывка системы отопления летом (гидро-пневматическим способом), по "магистрально" каждую и  по стоякам,  начиная от  самого удаленного стояка к элеватору. Сопло должно быть с элеватора на момент промывки -- снято. Дренажная вода (шлам) должна сливаться через кран 2" пожарным рукавом на отмостку.
4. промывку с.о ж/д проводить 1 раз в три года. У теплоснабжающей организации требуйте: "Методика промывки внутренних систем отопления гидропневматическим методом"

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Vladymyr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2017 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Саме нашей теплоснабжающей организацией все сложно. Я лет двадцать не видел у дома технику для промывки сетей. Организация и без того очень вредные, а сейчас у них ещё и счета арестованы по банкротству.
По теме.  Но я ведь не увеличиваю диаметр трубы. Каждая подводка к стояку планируется 25мм по наружке ППР. Сейчас магистрали стальные переходные от ~40 мм до 32 и 25. (Это после элеватора).
Может подвести хотя бы до стояков торцевых комнат? Сейчас они выходит последние на раздаче, и хорошо если перепад давления как сейчас 1,4 кг. Прошлой зимой было 0,7 кг.

Председатель ОСМД (Южноукраинск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2017 года, 02:22
(ссылка на это сообщение)

Может подвести хотя бы до стояков торцевых комнат?

--может, а смысл, последний стояки зашлаковываны. Систему отопления , стояки нужно промыть. Единственное что может решить ваш вопрос: установить магнитные шламоотводители MOS перед элеваторным узлом (согласно законодательства Украины).
MOS.jpg
 
* MOS.jpg
(19.24 Кб, 253x317)  [скачать]  [загрузок: 172]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Ноября 2017 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Гидравлический расчет системы отопления и увязка стояков вещь серьезная. Замените элеватор на смесительный узел с регулировкой температуры теплоносителя, с насосами и поищите хорошего наладчика, который отрегулирует расходы по стоякам, может быть поставит балансировочную арматуру (если хватит давления после элеватора).

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Максим 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2017 года, 02:36
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего жильцы себе батареи поменяли а может еще и теплые полы кто то додумался подключить, систему разбалансировали. Теперь нужна серьезная реконструкция. Может как выход балансировочные клапана на  стояки поставить

Проектировщик ОВ (Запорожье, Украина)
Vladymyr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Сейчас проводим осмотры инженерных сетей по квартирам. 80% уже осмотрели, особо грубых нарушений нет. Да кто-то поменял батареи, кто-то и двойные батареи поставил (таких единицы).. но по большей части остались проектные (старые) отопительные узлы. Из 40 стояков на 3-х стояках выявилось заужение проходного диаметра, но жители по этим стоякам не жаловались, потому пока не терроризируем нарушителей. Местами мог наблюдать трубу в разрезе, с виду красивая. На днях попробую сделать разрез на отводе 180°.

Председатель ОСМД (Южноукраинск, Украина)
Леонид 2429
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Марта 2018 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


Гидравлический расчет системы отопления и увязка стояков вещь серьезная. Замените элеватор на смесительный узел с регулировкой температуры теплоносителя, с насосами и поищите хорошего наладчика, который отрегулирует расходы по стоякам, может быть поставит балансировочную арматуру (если хватит давления после элеватора).

Это есть истина. Согласен. Хороший наладчик самое важное в этом вопросе. Уверен только в одном, что если есть специалист в своем деле, сделать можно все.

Сантехник (Нягань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
JJL, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines