Сообщение #1 : 31 Октября 2017 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, ситуация следующая. Требовался ремонт кровли, заказали обследование, по результату получили отчет со схемами узлов которые требуют ремонта. Далее заключили договор на ремонт с монтажной организацией, приложив к договору в качестве приложений схемы из отчета. После выполнения работ получили на одном узле застой воды после дождей. Обратились к монтажной организации, те говорят что все выполнили согласно проекту, обратились к тем кто его рисовал, они утверждают что монтажная организация выполнила не верно и не правильно прочитала чертеж. Теперь вопрос, посмотрите кто как понимает на чертеже данный узел, подскажите ГОСТ или Снип или другой нормативный документ на который можно сослаться, утверждая либо что чертеж не точен, либо что монтажники не так его прочитали.
У меня в итоге два мнения, первое монтажников которые сделали уклон типа как пандус, и второе проектантов которые утверждают что выполнить требовалось .. не знаю как сказать, типа как пол воронки только к верх ногами что ли. Если надо могу от руки нарисовать. И еще момент, на чертеже не указано откуда идет отсчет высоты, от существующей кровли либо от основания, надо ли это указывать?
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(43.35 Кб, 739x498)  [скачать]  [загрузок: 99]

? (Иваново, Россия)
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2017 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Судя по чертежу, тут у нас явная лужа в осях А;2-3. Если оттуда не организован водосток, но на плане его не указано.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Гласир
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2017 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Рабочка. Простенькая кровля.
Что должно быть на кровле: отметки верхних-нижних точек, направление уклонов, собственно уклон в любых единицах. Допускается не указывать градусы уклона, если указаны верхняя и нижняя точки перепада. Вектор  уклонов должен быть перпендикулярен горизонтальному отрезку конька(водораздела). Должны быть указаны типы кровли и расписаны конструкции(пироги), если они не указаны на разрезе. Должно быть нанесено все оборудование, устанавливаемое на кровле(ОВ,ВК, лестницы, воронки,скаперы).
Нормативы по оформлению чертежей:
ГОСТ 21.1101-2013
ГОСТ 21.501-2011
Учебник:  РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПУСК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МОСКВА, 1992
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО МЕТОДОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКЕ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Представленный Вами чертеж трудно назвать документацией, достаточной для производства работ. На нем нет ничего конкретного. Размеров, уклонов, отметок. Я считаю, что, исходя из этого рисунка, поток воды с кровли будет течь по стене. И более ничего. Не смотря на примитивную графику, ямы исходя из направлений уклонов, образовываться не должны.
Мнение мое такое, получив пустой чертеж, строители отработали кое-как. Обоюдная вина.
Есть еще Ваша вина, потому как схемы полученные в результате обследования кровли, это всего лишь схемы, указывающие на проблемные участки кровли, приложенные к текстовой части отчета. Вы должны были заказать рабочую документацию по реконструкции(капитальному ремонту). А вы отдали на откуп монтажникам.

 

* Чертеж1.dwg
(372.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]
* Чертеж2.dwg
(373.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 12]

Архитектор (Краснодар, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Гласир
08 Сентября 2018 года, 12:32

автор: Nastya Sotnik
04 Сентября 2018 года, 11:52

03 Сентября 2018 года, 12:04

автор: Гласир
03 Сентября 2018 года, 00:12

автор: Гласир
02 Сентября 2018 года, 21:22

автор: Гласир
01 Сентября 2018 года, 09:20

автор: ZVA
30 Августа 2018 года, 11:27

автор: Znatok
29 Августа 2018 года, 14:46

автор: Kamil
12 Августа 2018 года, 10:30

09 Августа 2018 года, 17:31

автор: Winternight
25 Июля 2018 года, 11:58

автор: Almor 9000
22 Июля 2018 года, 12:05

автор: КатеринаЛ
20 Июля 2018 года, 13:12

автор: Vladis 11
19 Июля 2018 года, 21:21

автор: Vladis 11
19 Июля 2018 года, 21:19

Последние 10 cообщений чата:
21 Сентября 2018 года, 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 208, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines