beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система автоматического пожаротушения желтого фосфора. Нормативные документы

Количество просмотров - 2787
(ссылка на эту тему)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 30 Октября 2017 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Привет!

Суть проблемы: есть сливная эстакада на пару цистерн желтого фосфора и закрытый склад с подземными емкостями желтого фосфора. В казахстанских нормах СН РК 2.02-11-2002 есть четкое требования к их оснащению автоматическими системами пожаротушения.

Вопрос: кто-то сталкивался с реальными системами автоматического пожаротушения желтого фосфора? В книгах пишут что тушить обильным количеством воды без напора, чтобы предотвратить разбрызгивание и образование новых очагов горения. Может есть какие-либо ведомственные указания, рекомендации или международные нормы NFPA и прочее по этому вопросу?

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2017 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

1982 год. СССР.
http://www.findpatent.ru/patent/124/1246453.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2017 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Для тушения фосфора лучшими средствами являются водные растворы КМnО4 или CuSO4. Действие раствора КМnО4 основано на образовании на поверхности фосфора защитного покрова двуокиси марганца; при действии же раствора медного купороса образуется весьма плотный защитный слой металлической меди. Тушение отвержденных горючих осуществляется теми же средствами, что и тушение жидких углеводородов. Наиболее пригодными являются густопенные огнетушители, распыленная вода, а также концентрированные водные растворы аммонийных солей.
Нашел здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61320

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2017 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Это все здорово, как информация для размышления, но хотя бы мало-мальский авторитетный источник получить бы. На объекте есть станция пенного пожаротушения, и в теории можно сделать, что угодно, хоть узел приготовления растворов КМnО4 или CuSO4, вопрос чем обосновать.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2017 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Корнями это утверждение уходит еще в 1943 год.
http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=chemvvisost&author=shidlovskiy-aa&book=1954&page=87
Статья Данилина. Как раз Казахстан
https://cyberleninka.ru/article/v/metody-i-sredstva-tusheniya-pozharov-vyzvannyh-neorganizovannym-okisleniem-elementnogo-fosfora

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2017 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Разве что еще
http://www.ngpedia.ru/id569141p2.html
Норматива не нашел

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2017 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

За Данилина - спасибо, как раз читал его статьи после ссылки на первый патент, нашел хоть какое-то упоминание в Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров»  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37035376

Цитата

при тушении пожаров на технологических установках, аппаратах, коммуникациях и емкостях, связанных с выбросом фосфора применять 2 % водный раствор пенообразователя с добавлением 5 % медного купороса;


Как раз коррелирует с прочей инфой о медном купоросе при тушении фосфора. Теперь бы ещё примерный расход [улыбка] на крайний случай со статьи Данилина возьму.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Как резюме, рекомендации по тушению фосфора есть в:

- Правила организации тушения пожаров  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37035376
- Боевой Устав органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30970107

Сам текст рекомендации:

Цитата

- при тушении пожаров на технологических установках, аппаратах, коммуникациях и емкостях, связанных с выбросом фосфора применять 2 % водный раствор пенообразователя с добавлением 5 % медного купороса;

Сама идея тушения таким составом взята из работ Данилина Е.А., о чем он пишет у себя в статье, указывая состав и расходы смеси для пожаротушения фосфора, подробности есть в патентах, которые так же указаны в статье:
Данилин Е.А. Методы и средства тушения пожаров, вызванных неорганизованным окислением элементного фосфора https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-sredstva-tusheniya-pozharov-vyzvannyh-neorganizovannym-okisleniem-elementnogo-fosfora

В других нормативных документах, в частности украинском ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений, есть следующие рекомендации и указания:

Цитата

Раздел 8.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.

8.1. Все производственные и складские помещения производств желтого фосфора и его неорганических соединений должны быть обеспечены стационарными и передвижными средствами пожаротушения.

8.4. В качестве основного средства пожаротушения в производственных и складских помещениях, связанных с получением или применением желтого фосфора, должна применяться вода. Все помещения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. В качестве средств пожаротушения могут применяться также пена, влажный песок, углекислота.

8.5. Закрытые склады желтого фосфора, а также места налива (слива) железно-дорожных цистерн должны оборудоваться сплинкерными или дренчерными установками.


Иностранные рекомендации носят все такой же характер: аккуратно тушить водой (навесной струей), без разбрызгивания.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
Вчера в 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Omir, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines