Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20605
Всего тем - 25149
Всего сообщений - 230397
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Понятие огнестойкой кабельной линии. Обсуждение

Количество просмотров - 1093
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Октября 2017 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, пытаюсь разобраться в следующем вопросе. Вот на сайте тут в очередной раз почитал инфу http://www.spcable.ru/frcableline.html. Вот у меня возник вопрос к сообществу инженеров. Ну вот они получили эти вот все сертификаты на свои кабели в лотках ДКС и пр. А что делать в обычном случае, когда просто кабель чей-то и чей-то лоток, без указания производителя или с указанием и того и того, но никаких испытаний они не производили. Или кабель на пожарный насос 400 кВт на напряжение 6 кВ - кто-то уже раскошелился на эти испытания?. Неужели и правда нужно каждый раз, под каждый конкретный вариант сертифицировать кабельную линию на стойкость к пожару? Сколько таких вариантов возможно?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2017 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=40525.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=40786.0
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/ognestoykie-kabelnye-linii-okl/
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/osobennosti-ognestoykih-kabelnyh-liniy-chast-1/
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/osobennosti-ognestoykih-kabelnyh-liniy-chast-2/
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=32381
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=32795
http://0-1.ru/discuss/?id=34299
http://0-1.ru/discuss/?id=34478
http://0-1.ru/discuss/?id=35849
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Надо было мне конечно написать этот вопрос в какой-то из этих веток. Но я честно говоря так и не понял что делать?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

читать ))
KSB
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

KSB AG - мировой лидер в производстве промышленных насосов, химических насосов, центробежных насосов, насосных агрегатов, погружных насосов,
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2017 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)

... читать и чтить )))

Представительство KSB в Беларуси (Минск, Беларусь)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2017 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Для пожарных линий уже можно найти сертифицированные ОКЛ. Для насоса 400 кВт на напряжение 6 кВ вы конечно не найдете. А заказчик требует? Пусть заказчик пишет гарантийное письмо, в котором укажет, что "оплату гарантируем".

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2017 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Есть реально такие мощности и напряжения в системах противопожарной безопасности? Еще ведь ППУ надо теперь на такие параметры

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Такие мощности используются на объектовые насосные пожаротушения (одна на площадку), обычно
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2017 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Ну я предлагал ячейку в красный цвет покрасить, но решили что никто не вспомнит про ППУ на 6 кВ.
Заказчику зачем брать на себя ответственность на этот счет. И платить за испытания он явно не должен. Тут вообще никак не выполнить закон! Да и кабелей на 6 кВ с индексом FR вроде никто не делает. Нексанс вроде делает по спецзаказу, но по деньгам думаю дешевле будет отдельную эстакаду для обычного кабеля построить
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2017 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Все-таки не читал [грусть]
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Октября 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Volk, прочитаю все указанные ветки!
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Октября 2017 года, 02:49
(ссылка на это сообщение)

Тут вообще никак не выполнить закон! Да и кабелей на 6 кВ с индексом FR вроде никто не делает.

есть такие штуки
https://www.tz74.ru/services/ognezashhitnaja-obrabotka-kabelnyh-linij-i-prohodok.php
http://protivpozhara.ru/zaschita/obrabotka/ognezashhita-kabelja
https://www.ograx.ru/products/cable/

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 30 Октября 2017 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

есть такие штуки
Назначение огнезащиты-нераспространение горения.Для этого она создается и сертифицируется/испытывается (по ГОСТ Р 53311). Некий (не столь большой, как может показаться) предел огнестойкости - не более чем бонус,  нормативно НЕ регламентированный, а главное- никак НЕ подлежащий расчету/учету (по имеющимся исходным данным). К сожалению
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Октября 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

а главное- никак НЕ подлежащий расчету/учету (по имеющимся исходным данным). К сожалению
ну теоретически  можно провести испытания теже самые что и для  кабелей FR...
а такие варианты как прокладка в трубах не позволить обеспечить требуемое значение по огнестойкости?  или заткнутая строительная конструкция с нормированыйм переделом огнестойкости?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 30 Октября 2017 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Я почему настаиваю на прочтении статей и обсуждений-что бы вопросов было меньше.
Обратите внимание хотя бы на четвертую и пятую ссылку сверху в перечне  сообщения #2 (там есть теория, которая поможет вам снять немало вопросов)
Классический тип огнезащиты НЕ сможет существенно повысить предел огнестойкости по ряду причин (недопущение снижения токовой нагрузки избыточно толстого слоя огнезащиты и некоторые  иные). Труба (без покрытий поверх) вообще никак не поможет (ну, может, на несколько десятков секунд повысит предел, а при воздействии пламени и отсутствии заделок выхода из труб еще и понизит предел за счет эффекта «раздувания»). Насчет стройматериалов в статьях описано
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 13:52

автор: Vоlk
Сегодня в 13:43

автор: Billy
Сегодня в 13:16

автор: Sliper 89
Сегодня в 13:01

автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:44

автор: Ingener 523
Сегодня в 12:27

автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:20

автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:18

автор: Lasteran
Сегодня в 11:24

автор: Catherine
Сегодня в 11:17

автор: Светлый
Сегодня в 11:16

автор: Адексей 1
Сегодня в 09:28

автор: Павел1230
Сегодня в 06:27

автор: ПТЗ
Вчера в 23:55

автор: Олега 777
Вчера в 23:25

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines