Сообщение #1 : 25 Октября 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Возник вопрос по категорированию помещений, разделённых перегородками, но не доведёнными до перекрытия.
С таким пока не сталкивался.
Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ. Помещения смежные, разделены перегородками, высота помещений 3,5 м. высота перегородок 3 м. Т.е. под перекрытием все три помещения имеют общее пространство. Вход в каждое помещение свой, отдельный.
Вопрос такой: расчёт по СП12 выполняется также как для обычных, обособленных помещений или есть какие-то особенности?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

В теории каждый участок, выделенный перегородками - отдельная зона размещения пожарной нагрузки. Делаете расчет для каждой зоны отдельно. Для всего помещения присваивается категория наиболее пожароопасной зоны.
Т.е. получили В1,В2,В3, В4 по зонам. Для помещения выбираете В1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

не согласен
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем считать категории помещений, необходимо выполнить требования СП4.13130.2013:
п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях;
п.6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах – противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.




? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

В данном случае имеем производственное помещение с временной зоной складирования перерабатываемых материалов. Процессы по технике безопасности разделили перегородками. Помещение одно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Вход в каждое помещение свой, отдельный.

? (Пенза, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Он условно назвал это помещениями. Это участки в помещении. Помещением такое назвать нельзя. Помещение выгораживается до потолка перегородками соответствующей степени огнестойкости от других помещений. Такое часто можно встретить в горячих цехах столовой. Хотя на плане БТИ выделяют типа отдельные помещения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2017 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ.


Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают.

Видимо изначально вопрос был абстрактным..

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

не согласен
С чем именно вы не согласны? Объясните. И кому вы отвечаете?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Октября 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Октября 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1
Ваша манера общения плохо совмещается со статусом куратора.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Октября 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)?
По сути согласен, не согласен с терминологией.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Ret
Сегодня в 15:26

автор: Vоlk
Сегодня в 10:52

автор: ХСВ
11 Декабря 2018 года, 18:58

автор: Земский
11 Декабря 2018 года, 18:17

автор: Muragol
11 Декабря 2018 года, 11:27

автор: Dizel 2012
10 Декабря 2018 года, 21:52

автор: Rp Vistl
10 Декабря 2018 года, 07:23

автор: Vladimir.Nikitin
09 Декабря 2018 года, 23:13

автор: Dizel 2012
08 Декабря 2018 года, 06:03

автор: Ret
08 Декабря 2018 года, 01:08

автор: Leon4egg
06 Декабря 2018 года, 22:21

автор: ПТЗ
06 Декабря 2018 года, 11:45

автор: Samsony 1
05 Декабря 2018 года, 17:43

автор: Shmulka
03 Декабря 2018 года, 18:13

автор: Корсар
29 Ноября 2018 года, 11:28

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
Вчера в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Вчера в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Dinosaur, doctorRaz, Олега 777, Госсть, Иванфилл, Petrov-Vodkin, Dizel 2012, Юра 123, Рафаэль 2015, Ernaton, Serg 2452, АПТС, Sergey-k-pkbdgts
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines