beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287850
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещения с перегородками, выполненными не до перекрытия. Расчет категорий помещений

Количество просмотров - 5659
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Октября 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Возник вопрос по категорированию помещений, разделённых перегородками, но не доведёнными до перекрытия.
С таким пока не сталкивался.
Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ. Помещения смежные, разделены перегородками, высота помещений 3,5 м. высота перегородок 3 м. Т.е. под перекрытием все три помещения имеют общее пространство. Вход в каждое помещение свой, отдельный.
Вопрос такой: расчёт по СП12 выполняется также как для обычных, обособленных помещений или есть какие-то особенности?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

В теории каждый участок, выделенный перегородками - отдельная зона размещения пожарной нагрузки. Делаете расчет для каждой зоны отдельно. Для всего помещения присваивается категория наиболее пожароопасной зоны.
Т.е. получили В1,В2,В3, В4 по зонам. Для помещения выбираете В1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

не согласен
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем считать категории помещений, необходимо выполнить требования СП4.13130.2013:
п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях;
п.6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах – противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.




? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

В данном случае имеем производственное помещение с временной зоной складирования перерабатываемых материалов. Процессы по технике безопасности разделили перегородками. Помещение одно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Вход в каждое помещение свой, отдельный.


? (Пенза, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Он условно назвал это помещениями. Это участки в помещении. Помещением такое назвать нельзя. Помещение выгораживается до потолка перегородками соответствующей степени огнестойкости от других помещений. Такое часто можно встретить в горячих цехах столовой. Хотя на плане БТИ выделяют типа отдельные помещения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2017 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ.



Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают.


Видимо изначально вопрос был абстрактным..

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

не согласен

С чем именно вы не согласны? Объясните. И кому вы отвечаете?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Октября 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 29 Октября 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1

Ваша манера общения плохо совмещается со статусом куратора.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 29 Октября 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)?

По сути согласен, не согласен с терминологией.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1332, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ден СПБ, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines