Классификация цеха сварочных электродов. Огнеопасные свойства сварочных электродов

Количество просмотров - 1935
(ссылка на эту тему)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,  в вопросе горючести покрытия электродов.  Считаю категории помещений и участков цеха по производству электродов. Есть разные покрытия у них, в основном с рутилово- основным и основным покрытием. Составы разные, но большую часть занимают ферромарганец,  рутиловый концентрат,  мрамор и порошок железный. Из горючих веществ только мука древесная,  целлюлоза и карбоксиметилцеллюлоза, но они в небольшом количестве, примерно 1-2% на 100кг сухой шихты. В цехе есть место провяливания электродов, где они сохнут (1000кг электродов), рядом стоит оборудование, в котором используется индустриальное масло. Если брать в расчет аварию с разливом масла (поддонов нет под оборудованием) и возгорание этого масла, в зону разлива попадут электроды. Стоит ли их учитывать в расчете (если делать расчет на те горючие компоненты), могут ли вообще загореться электроды? Конечно, если считать, то сильного влияния на расчет эти киллограммы не окажут. Стоит ли вообще включать их в расчет. Также есть склад электродов, в составе покрытия которых нет горючих веществ, значит, можно их считать как негорючий материал в холодном состоянии и отнести склад к категории Д?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2017 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Пока отправлялся вопрос, уже пришел ответ в голову, что температура вспышки готового электрода намного выше температуры горения масла.  Вопрос снимаю. Наверняка, сырые электроды также не смогут загореться от масла

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

И всё -таки, можно ли сказать, что электрод-негорючий материал? Он ведь, в принципе, под действием электрической дуги возгарается. А в категории Д материалы негорючие.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Если брать в расчет аварию с разливом масла (поддонов нет под оборудованием) и возгорание этого масла, в зону разлива попадут электроды. Стоит ли их учитывать в расчете (если делать расчет на те горючие компоненты), могут ли вообще загореться электроды?

При расчёте категорий В1-В4 наиболее неблагоприятным сценарием будет вариант, когда масло имеет меньшую площадь. Поэтому возможность разлива масла не учитывайте. Электроды не горят, их не учитывайте.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Также есть склад электродов, в составе покрытия которых нет горючих веществ, значит, можно их считать как негорючий материал в холодном состоянии и отнести склад к категории Д?

Осторожно с категорией Д, в помещении склада возможно имеются другие горючие материалы: упаковка, тара, поддоны, электроизоляция, детали подъёмных  и транспортных устройств.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, большое!  Про категорию Д подумаю, технолог уточняла, что там и стеллажи и поддоны металлические и горючих материалов нет, а вот про электроизоляцию надо спросить.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Zve 1, ропт, Чистильщик, Pum, Lexx 163, VadGKorn, Electrik 1998, Sasha 4312, Ардатур
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines