Сообщение #1 : 24 Октября 2017 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.
Имеются следующие нагрузки;
Цех-1 Рр=573,3 кВт, Iр= 1025,96А кос фи 0,85.
Цех-2 Рр=535,0кВт Ip=957,4А
Цех-3 Рр=554,3кВт, Ip=992,0А
В цехе электрощитовые не предусмотренны. ПР, ВРУ на такие токи не могу найти в интернете, ГРЩ в основном нашел только с секционными выключателями, а такие нам не к чему, тк в ТП на стороне 0,4 стоит АВР.
Спасибо за ранее, помогите пожалуйста с выбором.

? (Ташкент, Узбекистан)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Привет.
Есть возможность разбить эти нагрузки? Рассмотрите возможность применения щитов номиналом не более 630А.

Проектировщик (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.
Я здесь находил - zavod@mzpt.ru

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

рассмотрите - ШНН-РЭК с токами на вводе 800...1250-3150А на 9-16 отходящих линий (с блоком предохранитель-выключатель-разъединитель) 40-630А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Привет.
Есть возможность разбить эти нагрузки? Рассмотрите возможность применения щитов номиналом не более 630А.
Разбил нагрузки по цехам и решил поставить в каждом цехе по 2 щита типа ПР8501 номиналом по 630А. Просьба от заказчиков поступала большое количество щитов не закладывать, думаю 2 щита ПР и 2 щита освещения на эстетику не повлияют. %)

? (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.
Если бюджет не ограничен, то берите Prizma G от Шнайдера или TriLine от Абб.
Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.
но ведь Morefire (Ташкент, Узбекистан) зачем ему наши

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Думаю ИЭК у них то же есть.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 03 Ноября 2017 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.
но ведь Morefire (Ташкент, Узбекистан) зачем ему наши

В моих краях имеется все... Шнайдер, Легранд, ИЭК, КЕАЗ, ЕКФ... Многие даже работают напрямую с заводом СЭЩ. Так что мы имеет на рынке практически всех производителей что у Вас в России.

? (Ташкент, Узбекистан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2017 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

В моих краях имеется все... Шнайдер, Легранд, ИЭК, КЕАЗ, ЕКФ... Многие даже работают напрямую с заводом СЭЩ. Так что мы имеет на рынке практически всех производителей что у Вас в России.
вот это да ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2017 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Не сомневаюсь. И цены у них думаю ниже чем в России.
В добавок дам Вам ссылку на базу данных ИЭК в формате DWG http://www.iek.ru/products/standard_solutions/ .
В принципе ВСЕ то же самое что есть у ИЭК - есть в ТДМ. Думаю "не раскрою коммерческую тайну", но ТДМ - это просто то же самое выпускаемое под другой торговой маркой. http://www.necm.ru/

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

да, знаем, сверяли
а как насчет цен тоже похожи ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Думаю ИЭК у них то же есть.
Разве у них что-то больше 630А есть?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 07 Ноября 2017 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Думаю ИЭК у них то же есть.
Разве у них что-то больше 630А есть?
800А есть автоматические выключатели )

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 07 Ноября 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Ребят вопрос такого характера, имеется красильный цех всего того же текстильного производства.
Ру= 1858,2 кВт, Рр= со всех собранных щитов ПР получается 1413,2кВт. ТУ получены на разрешенную мощность 5000квт. Возможно ли подключение щитов запитать от одной ТП 2х1600ква, а насосную пожаротушения и прочие нагрузки которые в этапе проектирования каждый день еще прибавляются запитать от другой ТП 2х1600ква? (На территории текстильной фабрики скорее всего будет проектироваться 3 ТП по 2х1600ква.)

? (Ташкент, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Игорь В.
Сегодня в 14:50

автор: Игорь В.
Сегодня в 14:41

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:59

автор: Diego
Сегодня в 12:56

автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:23

автор: Iriiishka
Сегодня в 09:54

автор: Xpomi
Сегодня в 09:39

автор: NickFW
Сегодня в 09:13

автор: Alex Giss
Вчера в 23:09

автор: Опти
Вчера в 19:59

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 17:05

автор: Diego
Вчера в 15:27

автор: Тоэ
Вчера в 12:18

автор: Admi
Вчера в 10:29

автор: ElectroLamp
21 Января 2018 года, 23:15

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines