Электроснабжение текстильного цеха. Выбор вводно-распределительных щитов в цех

Количество просмотров - 3250
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2017 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.
Имеются следующие нагрузки:
Цех-1 Рр=573,3 кВт, Iр= 1025,96 А cosφ=0,85;
Цех-2 Рр=535,0 кВт Ip=957,4 А;
Цех-3 Рр=554,3 кВт, Ip=992,0 А.
В цехе электрощитовые не предусмотрены. ПР, ВРУ на такие токи не могу найти в интернете, ГРЩ в основном нашел только с секционными выключателями, а такие нам не к чему, тк в ТП на стороне 0,4 стоит АВР.
Спасибо за ранее, помогите пожалуйста с выбором.

? (Ташкент, Узбекистан)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Привет.
Есть возможность разбить эти нагрузки? Рассмотрите возможность применения щитов номиналом не более 630А.

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.

Я здесь находил - zavod@mzpt.ru

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

рассмотрите - ШНН-РЭК с токами на вводе 800...1250-3150А на 9-16 отходящих линий (с блоком предохранитель-выключатель-разъединитель) 40-630А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)


Привет.
Есть возможность разбить эти нагрузки? Рассмотрите возможность применения щитов номиналом не более 630А.
Разбил нагрузки по цехам и решил поставить в каждом цехе по 2 щита типа ПР8501 номиналом по 630А. Просьба от заказчиков поступала большое количество щитов не закладывать, думаю 2 щита ПР и 2 щита освещения на эстетику не повлияют. %)

? (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте пожалуйста вводно распределительные щиты в цех.

Если бюджет не ограничен, то берите Prizma G от Шнайдера или TriLine от Абб.
Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.

но ведь Morefire (Ташкент, Узбекистан) зачем ему наши

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Думаю ИЭК у них то же есть.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Ноября 2017 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)


Продукция отечественного производителя, типа Электронмаша или КЭАЗа, думаю, будет дешевле.

но ведь Morefire (Ташкент, Узбекистан) зачем ему наши

В моих краях имеется все... Шнайдер, Легранд, ИЭК, КЕАЗ, ЕКФ... Многие даже работают напрямую с заводом СЭЩ. Так что мы имеет на рынке практически всех производителей что у Вас в России.

? (Ташкент, Узбекистан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2017 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

В моих краях имеется все... Шнайдер, Легранд, ИЭК, КЕАЗ, ЕКФ... Многие даже работают напрямую с заводом СЭЩ. Так что мы имеет на рынке практически всех производителей что у Вас в России.

вот это да ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2017 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Не сомневаюсь. И цены у них думаю ниже чем в России.
В добавок дам Вам ссылку на базу данных ИЭК в формате DWG http://www.iek.ru/products/standard_solutions/ .
В принципе ВСЕ то же самое что есть у ИЭК - есть в ТДМ. Думаю "не раскрою коммерческую тайну", но ТДМ - это просто то же самое выпускаемое под другой торговой маркой. http://www.necm.ru/

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

да, знаем, сверяли
а как насчет цен тоже похожи ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Думаю ИЭК у них то же есть.

Разве у них что-то больше 630А есть?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Ноября 2017 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)



Думаю ИЭК у них то же есть.

Разве у них что-то больше 630А есть?
800А есть автоматические выключатели )

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Ноября 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Ребят вопрос такого характера, имеется красильный цех всего того же текстильного производства.
Ру= 1858,2 кВт, Рр= со всех собранных щитов ПР получается 1413,2кВт. ТУ получены на разрешенную мощность 5000квт. Возможно ли подключение щитов запитать от одной ТП 2х1600ква, а насосную пожаротушения и прочие нагрузки которые в этапе проектирования каждый день еще прибавляются запитать от другой ТП 2х1600ква? (На территории текстильной фабрики скорее всего будет проектироваться 3 ТП по 2х1600ква.)

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик, Dmitryolego
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines