beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Токопроводы ВЛ 10 кВ до 1800 А

Количество просмотров - 5924
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Октября 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Это территория тепличного комплекса, закрытая. На территории будет питающая ПС, дальше расходимся сетью 10 кВ. Финансовая сторона в том то и дело, что важна. Изначально были предложены жесткий шинопровод типа ТЗК (Мосэлектрощит) или СПЭ кабель 2х1х630 кв.мм. в заглубленных лотках. Оба варианта были отметены как более дорогие.

Если питающая ПС будет на территории, то должен рассматриваться вариант приближения ее к нагрузке. Вариант размещения ПС на удалении 2,5 км с дальнейшей переброской 30 МВт на напряжении 10 кВ заведомо дорогой. Если в месте установки ПС 220/10 кВ то же есть нагрузка, то еще один вариант: установка двух понижающих трансформаторов меньшей мощности (воэможно четырех вместо двух?) с переброской 30МВт на напряжении 220 кВ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Октября 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Это территория тепличного комплекса, закрытая. На территории будет питающая ПС, дальше расходимся сетью 10 кВ. Финансовая сторона в том то и дело, что важна. Изначально были предложены жесткий шинопровод типа ТЗК (Мосэлектрощит) или СПЭ кабель 2х1х630 кв.мм. в заглубленных лотках. Оба варианта были отметены как более дорогие.

Можно использовать несколько кабелей более дешовых марок типа АСБ, АСБл сечением до 240мм2 ну там 10-15-20 параллельно прокладывать в траншее т.е. к каждому ТП вести свой пучек из 4-5 кабелей- классическая радиальная схема, а городить огород из порталов и шинопроводов на мой взгляд утопия- там будет наверно нехилое движение грузового транспорта- наезды на опоры со всеми вытекающими, потом как от порталов делать ответвления, порталы практически не предназначены для поворотов линии, порталы в конце линии должны быть анкерного типа. Потом у порталов маленькая высота а там могут и какие- то трактора или высокие грузовики под ними ездить- зацепят. А кабелями трассу можно проложить по кратчайшему расстоянию. Единственное ограничение у кабелей типа АСБ, АСБл у них ограничен перепад уровней начала и конца кабеля по высоте- чтобы не стекала изоляция, почитайте про кабеля этого типа и их характеристики. Есть кабеля с нестекающей изоляцией.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Октября 2017 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Так грубо прикинул- если брать кабели типа АСБ, АСБл сечением 240мм2, то для передачи 30МВт на 2,5 км надо где- то от 8 до 10 таких параллельно проложенных кабелей, при чем потери будут совсем маленькие- около 2%, столько кабелей надо из- за большого тока (у меня ток получился 1923А). При чем меньше кабелей в траншее, тем больший ток по ним можно пропустить (см. коэф. из ПУЭ на кол-во одновременно работающих кабелей в траншее). на мой взгляд в одной траншее оптимально проложить не более 3-4х кабелей и делать рядом через 0,5м вторую траншею как рекомендует ПУЭ т.к. если в одной траншее 6 кабелей там уже приличный понижающий коэф. Вообщем посчитайте сами. Еще надо учитывать снижающий коэф. при прокладке в воздухе- это на участке где кабель заходит в ТП- посмотрите требования и рекомендации по этому поводу ПУЭ. Вот действующий ГОСТ 18410-73 на эти кабели http://www.internet-law.ru/gosts/gost/36765/ в нем помимо всего прочего есть длит. допустимые токи для этих кабелей- они ниже чем в ПУЭ, правильно конечно выбирать токи по ГОСТу производители пишут длит. токи для этих кабелей которые они берут из ГОСТа.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Октября 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Удалось убедить заказчика отказаться от воздушных токопроводов в пользу кабелей! Скорее всего будет сшитый полиэтилен.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Октября 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Удалось убедить заказчика отказаться от воздушных токопроводов в пользу кабелей! Скорее всего будет сшитый полиэтилен.

Вот это правильно, вы бы такой себе геморой заработали с этими токопроводами. Зачем лотки, каналы, трубы и пр. удорожания- просто в земле проложить кабель и все, по типовому А5-92- места я думаю для траншей там есть. У кабеле в земле за счет лучшего охлаждения более высокие токовые нагрузки могут быть чем в лотках или трубах.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Октября 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

У кабеле в земле за счет лучшего охлаждения более высокие токовые нагрузки могут быть чем в лотках или трубах.

всё равно берем по воздуху, т.к. заход в ТП, прокладка на пересечениях в трубах и пр., более 10м

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Октября 2017 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

всё равно берем по воздуху, т.к. заход в ТП, прокладка на пересечениях в трубах и пр., более 10м

ПУЭ еще предлагает в этих местах переход на кабели большего сечения.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Октября 2017 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ еще предлагает в этих местах переход на кабели большего сечения.

думаю вы же понимаете, что дополнительные муфты не способствуют повышению надежности и безаварийности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Октября 2017 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

думаю вы же понимаете, что дополнительные муфты не способствуют повышению надежности и безаварийности

Да не способствуют, но необоснованно завышать сечение кабеля на километры из-за 20м участка прохода кабеля по воздуху тоже как- то то же не совсем правильно. Тут надо подходить индивидуально- разница в токовых нагрузках земля\воздух не такая уж и большая, надежность конечно важнее.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Октября 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)


Удалось убедить заказчика отказаться от воздушных токопроводов в пользу кабелей! Скорее всего будет сшитый полиэтилен.

Вот это правильно, вы бы такой себе геморой заработали с этими токопроводами. Зачем лотки, каналы, трубы и пр. удорожания- просто в земле проложить кабель и все, по типовому А5-92- места я думаю для траншей там есть. У кабеле в земле за счет лучшего охлаждения более высокие токовые нагрузки могут быть чем в лотках или трубах.


Да, все выдохнули с облегчением, особенно конструктор))))
По поводу лучшего охлаждения в земле не совсем понял...
Из каталога Камкабеля
2017-10-25_22-18-50.png
 
* 2017-10-25_22-18-50.png
(39.51 Кб, 694x363)  [скачать]  [загрузок: 122]

выходит что в воздухе кабель лучше охлаждается?
Кстати, если мы прокладываем расщепленную фазу кабелем, то габарит в 100 мм тоже нужно выдерживать?

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Октября 2017 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

выходит что в воздухе кабель лучше охлаждается?

Если сравнивать таблицы из ПУЭ "Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле" и "Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе" то получается в земле ток больше в ГОСТ 18410-73 картина противоположная. Но это для кабелей типа АСБ и им подобных. Для кабелей из изоляцией СПЭ с расщепленной фазой особо вам ничего не подскажу- у производителей ищите рекомендации по прокладке и монтажу т.к. там у этих кабелей свои заморочки и особенности, там надо экраны правильно заземлять, короче это отдельная тема, покопайте форум и другие источники информации т.к. у этих кабелей куча особенностей которые надо согласовать с требования ПУЭ.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Октября 2017 года, 23:54
(ссылка на это сообщение)

Базимыч
Вот у камкабеля тут техническая документация на кабели http://www.kamkabel.ru/production/printcatalog/

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 26 Октября 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)


Базимыч
Вот у камкабеля тут техническая документация на кабели http://www.kamkabel.ru/production/printcatalog/


Табличку я отсюда и брал.

В итоге решили прокладывать в лотках. Посоветуйте куда смотреть для расчета кабеля в подобном сооружении?

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 26 Октября 2017 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

Табличку я отсюда и брал.

В итоге решили прокладывать в лотках. Посоветуйте куда смотреть для расчета кабеля в подобном сооружении?


В ПУЭ есть раздел про прокладку кабелей в лотках в земле, токовые нагрузки- конечно же по данным производителя в ПУЭ есть где- то примечание, что для новых типов кабелей токовые нагрузки берутся по данным производителей, по поводу применения понижающих коэф. из ПУЭ для этого типа кабелей то же вам особо ничего не подскажу. Есть 2 типовых проекта на прокладку кабеля в лотках в земле. А172 http://electro-faq.ru/files/tp/A172.pdf    A3-92    http://electro-faq.ru/files/tp/A3-92.djvu

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Октября 2017 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, что определились. Пучок из кабелей 10 кВ с БМИ в качестве токопровода годится только для схем временного электроснабжения по причине повреждаемости. Если проектный срок 30 лет, однозначно кабели с СПЭ. Однако с ним не так то просто. К примеру расчетный ток нагрузки 30000/1,732/10/0,92=1882А. Видимо 2 секции. Делим на 2. Получаем 971 А. По экономической плотности 971/1,2=784 мм кв. Выбираем 800 мм кв для одной цепи.  Смотрим токовые нагрузки для одножильного кабеля СПЭ (то есть три на цепь) - 780 А. Если одна цепь отключится, то вся нагрузка пойдет по оставшейся цепи 1882>>780!!
Даже не обеспечивается передача тока в режиме минимальных потерь 971>780. К тому же изготовители показывают завышенный допустимый ток. Это к размышлениям.
Кабели с СПЭ не являются панацеей. Почитаете в отзывах. Главная особенность - требуют работы в режиме низкоомного заземления. Иначе не найти место пробоя. Если на ПС 10кВ есть еще кабели с БМИ, то это им очень не понравится. К тому же, если выполнить кабелями, работающими параллельно, то по току нулевой последовательности обнаружить поврежденный кабель не получится из-за шунтирования (разве что для замыканий в начале линии). 
* 6-35-www.pdf
(808.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Сергей Л. П., Чистильщик, РоманC, Omicron Pеrsei, В. Г.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines