beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор сечения кабеля для нагрузки 3 кВт и 3 км трассы. Нужна помощь

Количество просмотров - 5411
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 19 Октября 2017 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

вспомните алгебру (тригонометрию), физику и ТОЭ в ВУЗе
как найти неизвестное в формуле по известным данным

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Октября 2017 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А Наташка (#1) провокатор. Народ тут усердно обсуждает, а она молчит. Конечно параметров в виде просто 3 кВт на 3 км недостаточно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Октября 2017 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

А Наташка (#1) провокатор. Народ тут усердно обсуждает, а она молчит. Конечно параметров в виде просто 3 кВт на 3 км недостаточно.

Она просто выбрала кабель исходя из советов и наверно попивает чаек. Можно было в принципе тему развить, но наверно не стоит.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Октября 2017 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Она просто выбрала кабель исходя из советов и наверно попивает чаек. Можно было в принципе тему развить, но наверно не стоит.

Похоже, что это повысительная насосная станция с 3х кВт двигателем, какой-нибудь водопровод в отдаленное селение. Наверное ВЛЗ будет дешевле чем прокладка в земле.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 20 Октября 2017 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Наверное ВЛЗ будет дешевле чем прокладка в земле.

Я хотел то же предложить, но подумал- дама пишет кабель, значит кабель (а может она так СИП называет для себя?), а предложи СИП- это еще флуда на 3 страницы. 3 км копать это конечно нехило так траншею для 50мм2 кабеля.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 20 Октября 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Наверное ВЛЗ будет дешевле

но ведь ВЛЗ - это ВЛ-6(10)кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-3
наверное ВЛИ-0,4кВ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 20 Октября 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

но ведь ВЛЗ - это ВЛ-6(10)кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-3
наверное ВЛИ-0,4кВ

Вы имели ввиду тянуть линию СИП-3 на 6 или 10кВ на эти 3 км? Для 3кВт? В конце линии столбовая ТП? Мне кажется это было бы дороже чем линия СИП-2 или СИП-4.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 20 Октября 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


Наверное ВЛЗ будет дешевле

но ведь ВЛЗ - это ВЛ-6(10)кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-3
наверное ВЛИ-0,4кВ

Согласен! В общем, вариант с ВЛ или ВЛИ- 0,4кВ видится предпочтительней

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 20 Октября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Вы имели ввиду тянуть линию СИП-3 на 6 или 10кВ на эти 3 км

имел ввиду ВЛИ-0,4кВ
написано же в сообщении 21

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 20 Октября 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


но ведь ВЛЗ - это ВЛ-6(10)кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-3
наверное ВЛИ-0,4кВ

Вы имели ввиду тянуть линию СИП-3 на 6 или 10кВ на эти 3 км? Для 3кВт? В конце линии столбовая ТП? Мне кажется это было бы дороже чем линия СИП-2 или СИП-4.

Надо считать, ведь пролеты у 10-ки будут больше, тычек будет меньше, СТП не такая уж и дорогая 25кВА (ж/д может еще меньшей есть я не знаю). Провод СИП-3 1*35 ~ 43руб.(120руб.) или СИП 2 3*50+70 ~ 190руб.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 20 Октября 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Надо считать, ведь пролеты у 10-ки будут больше, тычек будет меньше, СТП не такая уж и дорогая 25кВт. Провод СИП-3 1*35 ~ 43руб.(120руб.) или СИП 2 3*50+70 ~ 190руб.

Так у автора в наличии источник 0,4кВ. Если поставить 2 т-ра (25-10/0,4), в начале повысить с 0,4 до 10кв, а в конце понизить с 10 до 0,4кВ. Вот Наташке там икается! Без нее все разрулили!  [улыбка]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 20 Октября 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Тоэ, Наташка написала, что запитываем от ТП, тогда зачем транс?)

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 20 Октября 2017 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Тоэ, Наташка написала, что запитываем от ТП, тогда зачем транс?)

Да. Увлекся и забыл задание. Получается, лучше тянуть ВЛИ 0,4

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 20 Октября 2017 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Надо считать, ведь пролеты у 10-ки будут больше, тычек будет меньше, СТП не такая уж и дорогая 25кВА (ж/д может еще меньшей есть я не знаю). Провод СИП-3 1*35 ~ 43руб.(120руб.) или СИП 2 3*50+70 ~ 190руб.

СИП-4 4*50 ~140-150руб. На 3 км по сравнению с сип-2 это нехило так разница, даже если брать СИП-4 по 150р. метр то это выходит 120тыс.руб разницы. Бегло просматривая цены видил СИП 2 3*50+70 и по ~170руб.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 20 Октября 2017 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Не, вы меня не так поняли, я именно про ВЛЗ говорил 10кВ.

Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1039, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, AlexeyVL, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines