Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 18 Ноября 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

коэфф.спроса берем по общему кол-ву квартир трех ж.д.

коэффициент спроса для обычных квартир для расчёта питающих линий ж.домов ни при чём, в расчёте используется Руд

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 18 Ноября 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

к примеру три ж.д. питаются по одной линии

малореальная ситуация, думаю до каждого дома должна идти отдельная линия, точнее двойная линия, так надежнее и удобнее

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 18 Ноября 2017 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

малореальная ситуация

Не сказал бы. Небольшие здания получают питание  от кабельных киосков.
коэффициент спроса для обычных квартир для расчёта питающих линий ж.домов ни при чём, в расчёте используется Руд

Согласен, строго в табличке Руд. Однако мог бы быть и Кс - относительно одной квартиры. Это ничего не меняет в принципе.

Сам-то вопрос - про количество силовых ЭП для определения коэффициента - остается.

Поскольку речь о табл.7.1, хочу спросить у сведущих о примечании "5 Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире".
Как это используется ?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 18 Ноября 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

хочу спросить у сведущих о примечании "5 Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире".

в новостройках нет коммуналок, поэтому не используется

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 18 Ноября 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Небольшие здания получают питание  от кабельных киосков.

в коттеджных поселках электроснабжение домов чаще всего ответвлением от ВЛИ, иногда ответвление от ВЛИ - кабелем в траншее через щиток на опоре.
кабельное хозяйство довольно хлопотное, особенно в сельской местности, поэтому как таковые кабельные сети в поселках малоэтажной застройки применяются довольно редко (у меня был подобный опыт), чаще применяют ВЛИ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 18 Ноября 2017 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

в новостройках нет коммуналок, поэтому не используется

Если здесь про коммунальные квартиры имели ввиду, а их как бы и нет, то зачем прописан пунктик ? Не логично получается.
Цитата: Олега 777 от Сегодня в 10:21
Небольшие здания получают питание  от кабельных киосков.

в коттеджных поселках...
Я про городскую территорию.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 18 Ноября 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Если здесь про коммунальные квартиры имели ввиду, а их как бы и нет, то зачем прописан пунктик ? Не логично получается.

потому и прописали, что требуется отдельный расчёт по факту, и в данном СП256... это не предусматривается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 18 Ноября 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

А по какому считать ?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 18 Ноября 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Я про городскую территорию.

в городской черте малоэтажная застройка ничем не отличается от застройки в пригороде или сельской местности - от ВЛИ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 18 Ноября 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

А по какому считать ?

по факту, с применением коэффициентов, ни разу не считал

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 18 Ноября 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

в городской черте малоэтажная застройка ничем не отличается от застройки в пригороде или сельской местности - от ВЛИ
Я вовсе не имел ввиду частные домики, коттеджи.. Говорю о 5-6 этажных МКД, линии кабельные, в траншее.
по факту, с применением коэффициентов, ни разу не считал

Каких коэффициентов, из какого норматива ? Такой где-то есть ? Как примерно выглядит "отдельный расчёт по факту" ?
Интересно, чем от коммуналки (по части нагрузки) отличается типа отдельная квартира, в которой сосуществуют родственники, успевшие обзавестись собственными семьями.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 18 Ноября 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

много вопросов, которые вполне можно найти самостоятельно в интернете.
электроснабжение многоквартирных домов 5-6 этажных решается вполне себе в рамках СП 256... обычными кабельными сетями, в редких случаях кабельными киосками, как на западе, или отдельными линиями от ТП в рамках техусловий электросетевых организаций и сложившейся практики проектирования.
кабельные киоски имеют свои недостатки, в т.ч. по надёжности, которые вы самостоятельно сформулируете и без меня.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 18 Ноября 2017 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Интересно, чем от коммуналки (по части нагрузки) отличается типа отдельная квартира, в которой сосуществуют родственники, успевшие обзавестись собственными семьями.

с точки зрения проектирования - ничем не отличается и это не предусматривается, эл.плита одна, светильники тоже, розетки тоже...
отдельно взятая семья должна жить в отдельной квартире (со средним коэффициентом семейности у нас в городе - 3,3чел)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 18 Ноября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
СП256...
Таблица 7.1
прим.9   Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузки следует расчитывать по ним.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 18 Ноября 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

"Документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных" мы с вами не обнаружили. (

отдельно взятая семья должна жить в отдельной квартире

Спасибо, напомнили про обещание коммунизЬма к 1980-му. )) Конечно же должна, только если денежку имеет.., а в противном случае вряд ли может даже надеяться.(

Резюме. Вопрос о кол-ве сил.ЭП для Кс при расчете нагр. для ТП остался без ответа. Аналогично остается непонятным прим.5 к табл.7.1. Если кто из знатоков расчета найдет время, прошу ответить.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 1