Врезка в чугунную трубу D=200мм ПЭ трубой D=50мм. Как выполнить?

Количество просмотров - 2600
(ссылка на эту тему)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 18 Октября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, как подключиться к чугунной трубе 200 диаметра пэ 50 диаметра. Какие фасонные части будут
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(15.36 Кб, 753x525)  [скачать]  [загрузок: 161]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

переходите на фланец, потом редукция и втулка с фланцем на ПЕ.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #3 : 18 Октября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Я вот подобрала Муфту 200 с переходным фланцем на 150, дальше присоединила резьбовой фланец 50 диаметра и надела фитинг 50  соединяемый с 50 трубой. Правильно ли я обозначила на схеме, и вот не знаю как по гост изобразить фитинг.Спасибо
Безымянный1.png
 
* Безымянный1.png
(12.16 Кб, 521x351)  [скачать]  [загрузок: 159]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Соединительная арматура
50 диаметр включительно я на фланцах соединяю.
деталировку делаю схематически в масштабе, чтобы в колодец поместится.
то что Вы показали, это все раструбы.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Можете показать как изобразить фитинг на схеме.Спасибо
Безымянный4.png
 
* Безымянный4.png
(137.56 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 160]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

shema.jpg
 
* shema.jpg
(135.26 Кб, 1740x601)  [скачать]  [загрузок: 164]

обозначения отвечают спецификации

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

А можно спецификацию у вас попросить?

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2017 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

номер 28?

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Октября 2017 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

 
* Спецификация.dwg
(205.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Октября 2017 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Октября 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

т.е в колодец приходит труба 200, а после нее надо перейти на 50 в этом же колодце? или врезка в трубу? какаято непонятная первая картинка...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #12 : 30 Октября 2017 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

да.

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Водяной 1975
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2017 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю у вас от трубопровода Ду 200 ,дальше идет линия Ду 50 ?Берем вот такой фланец https://jafar-rus.ru/products/sojedinitelnyj_flanec_9152/   к нему фланцевую заглушку с патрубком Ду50.Не забываем,что желательно установить упоры ибо чугун может выдавить из стыков.

Мастер (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Сайт группы компаний Белстройтехнология
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Georgich
14 Декабря 2018 года, 15:34

автор: АПТС
13 Декабря 2018 года, 17:50

автор: АПТС
13 Декабря 2018 года, 17:50

автор: АПТС
13 Декабря 2018 года, 17:49

автор: Chik
11 Декабря 2018 года, 08:07

автор: Ja Khve
03 Декабря 2018 года, 21:48

автор: Ja Khve
03 Декабря 2018 года, 21:19

автор: Vinovitch
03 Декабря 2018 года, 16:55

автор: Сомов
28 Ноября 2018 года, 14:02

автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:44

автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:40

автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:35

автор: Foxson
04 Ноября 2018 года, 07:33

автор: KSB
24 Октября 2018 года, 12:29

автор: Dmytro
18 Октября 2018 года, 09:14

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
13 Декабря 2018 года, 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines