Врезка в чугунную трубу D=200мм ПЭ трубой D=50мм. Как выполнить?

Количество просмотров - 2206
(ссылка на эту тему)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 18 Октября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, как подключиться к чугунной трубе 200 диаметра пэ 50 диаметра. Какие фасонные части будут
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(15.36 Кб, 753x525)  [скачать]  [загрузок: 110]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

переходите на фланец, потом редукция и втулка с фланцем на ПЕ.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #3 : 18 Октября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Я вот подобрала Муфту 200 с переходным фланцем на 150, дальше присоединила резьбовой фланец 50 диаметра и надела фитинг 50  соединяемый с 50 трубой. Правильно ли я обозначила на схеме, и вот не знаю как по гост изобразить фитинг.Спасибо
Безымянный1.png
 
* Безымянный1.png
(12.16 Кб, 521x351)  [скачать]  [загрузок: 107]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Соединительная арматура
50 диаметр включительно я на фланцах соединяю.
деталировку делаю схематически в масштабе, чтобы в колодец поместится.
то что Вы показали, это все раструбы.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Можете показать как изобразить фитинг на схеме.Спасибо
Безымянный4.png
 
* Безымянный4.png
(137.56 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 107]

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

shema.jpg
 
* shema.jpg
(135.26 Кб, 1740x601)  [скачать]  [загрузок: 108]

обозначения отвечают спецификации

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

А можно спецификацию у вас попросить?

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2017 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

номер 28?

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Октября 2017 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

 
* Спецификация.dwg
(205.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]

Инженер ВК (Львов, Украина)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Октября 2017 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Октября 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

т.е в колодец приходит труба 200, а после нее надо перейти на 50 в этом же колодце? или врезка в трубу? какаято непонятная первая картинка...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ksu usk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #12 : 30 Октября 2017 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

да.

Проектировщик водоснабжения и водоотведения (Калининград, Россия)
Водяной 1975
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2017 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю у вас от трубопровода Ду 200 ,дальше идет линия Ду 50 ?Берем вот такой фланец https://jafar-rus.ru/products/sojedinitelnyj_flanec_9152/   к нему фланцевую заглушку с патрубком Ду50.Не забываем,что желательно установить упоры ибо чугун может выдавить из стыков.

Мастер (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Сайт группы компаний Белстройтехнология
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Иволга
Сегодня в 14:46

автор: Иволга
Сегодня в 14:41

автор: Spiritdriver
23 Июня 2018 года, 22:26

автор: Джуля
13 Июня 2018 года, 09:23

автор: Сантехник
08 Июня 2018 года, 17:07

автор: Знахарь
08 Июня 2018 года, 16:42

автор: АВОК
07 Июня 2018 года, 14:39

автор: Foxson
28 Мая 2018 года, 19:59

автор: KSB
25 Мая 2018 года, 21:26

автор: Знахарь
24 Мая 2018 года, 16:23

автор: Знахарь
23 Мая 2018 года, 14:52

автор: Myproekt ViK
18 Мая 2018 года, 16:32

автор: Юлия ВК
17 Мая 2018 года, 13:53

автор: Donskoi 84
16 Мая 2018 года, 11:13

автор: Lunosvet
06 Мая 2018 года, 11:26

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:14
Доброе утро!
Сегодня в 08:27
Доброе утро, выпускники школ - 2018 года! Пусть дети будут счастливы, во взрослой жизни и только добрые люди встречаются.
Сегодня в 08:24
Гласир - новый Куратор подраздела "Архитектурные решения".
Сегодня в 08:12
Доброе утро
Сегодня в 08:03
Доброе утро)
23 Июня 2018 года, 07:05
Доброе утро [улыбка]
22 Июня 2018 года, 11:47
Максим R - стал куратором подраздела "Электроосвещение внутреннее"
22 Июня 2018 года, 11:46
Dmitryi52nnov - стал куратором подраздела "Электроснабжение объектов"
22 Июня 2018 года, 09:01
Ку от народа [улыбка]. Доброе утро.
22 Июня 2018 года, 08:55
Доброе утро!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 874, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Zeiss, Максим R, Vlad-69, Samsony 1, Гласир, Spiritdriver, Alexperm, Чистильщик, Shvet, VadGKorn, Госсть, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines