Электроснабжение жилого многоквартирного дома. Требование по установке учета э/э на опоре

Количество просмотров - 3536
(ссылка на эту тему)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Есть у меня проект электроснабжения жилого многоквартирного дома, расчетной мощностью 76 кВт. Подключение его осуществляется по двум кабельным линиям от рядом стоящей ВЛ-0,4кВ. И вот по ТУ в месте отпайки от линии надо установить на столбе ком.учет и прибор контроля мощности. Вообще это нормально для многоквартирного дома так организовывать учет? Это ж надо в щит 6 трансформаторов, 2 счетчика (как комучет и прибор контроля мощности) и еще 2 коробки измерительные поставить и пара автоматов. Щит такой не маленький будет, не как для индивидуальных домов. У кого какие мысли есть?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

по ТУ в месте отпайки от линии надо установить на столбе ком.учет и прибор контроля мощности

коллеги, у нас не столбы, у нас опоры ВЛ

а вообще учет многоквартирного жилого дома обычно на вводе (на ВРУ)

и сколько у вас этажей и квартир ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

По теме отвечать нельзя?
Да это нормально, у Вас там граница балансовой принадлежности (разграничение сетей), либо ТУ переделывать
Но вы можете отказаться от учета на улице, если ничего не подписано еще, и переделать ТУ, потери будут считаться расчетным способом от отпайки до узла учета

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

По теме отвечать нельзя?

пожалуйста без этих ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2017 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Да и вообще если это многоквартиный дом, без придомовой территории, то есть граница участка, и опора СО, на которой делается отпайка, никак не может попадать под границы участка дома, т.к опора точно собственность СО, поскольку по ней идет магистраль и делается ответвление к абоненту, пусть идут лесом, чтобы на опоре СО ставился щит учета и оборудование...
А если расстояние до опоры менее 25 метров, то да, питающая линия выполняется потребителем, НО точка присоединения будет (допустим ВРУ), а не опора ВЛ.
В случае если есть придомовая территория, скорее всегда, придется платить за потери, но учет можно и нужно ставить в ВРУ. Главное, смотрите чтобы на потери много не накинули.
А так если договор подписан и ТУ тоже, то нормально и на опоре)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам
а учёт на вводе - общедомовых потребителей (насосов, общедомовое освещение и т.п.)
а если хотят в ящике на опоре - технический учёт, но нужен ли он ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

а если хотят в ящике на опоре - технический учёт, но нужен ли он ?
Не технический хотят, а коммерческий в ящике на опоре

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам


Я видел, что обычно, ситуация у автора другая, и просто обычно - не достаточно. ЭСО выдает ТУ выгодные для себя. Расчет ведется не с РЭСом, ну это ладно)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Октября 2017 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Расчет ведется не с РЭСом

согласен с энергосбытом, подразделением РЭС (или ЭСО)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Октября 2017 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

ЭСО выдает ТУ выгодные для себя.

которые вполне можно пересогласовать (переделать)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Октября 2017 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Цитата

СП 256.1325800.2016
17.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать на границе балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
...
17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т. п. Число счетчиков определяется схемой вводных устройств и числом тарификационных групп, к которым относятся электроприемники.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Октября 2017 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Да это все понятно...и правильно.
Все начинается отсюда ПП РФ 422 п.144, от него пляшет сетевая.
ТУ можно переделать если договор не подписан, а если подписались то ставьте, или юридические аспекты может возможно по обжалованию.
Кроме СП, сетевая выдает ТУ с нарушением и других документов, при подписании договора, потребитель, соглашается и берет ответственность на себя)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Октября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Все начинается отсюда ПП РФ 422

ПП РФ 442

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Октября 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

ПП РФ 442 - не панацея от всех бед
если грамотно доказать свою правоту (проектировщика), то и ТУ можно пересогласовать - с выкладками из документов
мы так и делаем
и в первый раз слышу про такое (ящик на опоре с учётом) в городских сетях, это для села уже теперь не преемлимо, не то что ...
да и архитектура города/района не поддержит такой "наворот"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1032, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, Чистильщик, Душный, Перельман, Mav, Александр 156, Alex2214, Horizont, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines