Добрый день.
Есть у меня проект электроснабжения жилого многоквартирного дома, расчетной мощностью 76 кВт. Подключение его осуществляется по двум кабельным линиям от рядом стоящей ВЛ-0,4кВ. И вот по ТУ в месте отпайки от линии надо установить на столбе ком.учет и прибор контроля мощности. Вообще это нормально для многоквартирного дома так организовывать учет? Это ж надо в щит 6 трансформаторов, 2 счетчика (как комучет и прибор контроля мощности) и еще 2 коробки измерительные поставить и пара автоматов. Щит такой не маленький будет, не как для индивидуальных домов. У кого какие мысли есть?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

по ТУ в месте отпайки от линии надо установить на столбе ком.учет и прибор контроля мощности
коллеги, у нас не столбы, у нас опоры ВЛ

а вообще учет многоквартирного жилого дома обычно на вводе (на ВРУ)

и сколько у вас этажей и квартир ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

По теме отвечать нельзя?
Да это нормально, у Вас там граница балансовой принадлежности (разграничение сетей), либо ТУ переделывать
Но вы можете отказаться от учета на улице, если ничего не подписано еще, и переделать ТУ, потери будут считаться расчетным способом от отпайки до узла учета

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

По теме отвечать нельзя?
пожалуйста без этих ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2017 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Да и вообще если это многоквартиный дом, без придомовой территории, то есть граница участка, и опора СО, на которой делается отпайка, никак не может попадать под границы участка дома, т.к опора точно собственность СО, поскольку по ней идет магистраль и делается ответвление к абоненту, пусть идут лесом, чтобы на опоре СО ставился щит учета и оборудование...
А если расстояние до опоры менее 25 метров, то да, питающая линия выполняется потребителем, НО точка присоединения будет (допустим ВРУ), а не опора ВЛ.
В случае если есть придомовая территория, скорее всегда, придется платить за потери, но учет можно и нужно ставить в ВРУ. Главное, смотрите чтобы на потери много не накинули.
А так если договор подписан и ТУ тоже, то нормально и на опоре)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам
а учёт на вводе - общедомовых потребителей (насосов, общедомовое освещение и т.п.)
а если хотят в ящике на опоре - технический учёт, но нужен ли он ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

а если хотят в ящике на опоре - технический учёт, но нужен ли он ?
Не технический хотят, а коммерческий в ящике на опоре

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Расчётный учёт квартирных потребителей с РЭСом обычно по квартирным счётчикам

Я видел, что обычно, ситуация у автора другая, и просто обычно - не достаточно. ЭСО выдает ТУ выгодные для себя. Расчет ведется не с РЭСом, ну это ладно)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Октября 2017 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Расчет ведется не с РЭСом
согласен с энергосбытом, подразделением РЭС (или ЭСО)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Октября 2017 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

ЭСО выдает ТУ выгодные для себя.
которые вполне можно пересогласовать (переделать)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Октября 2017 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Цитата
СП 256.1325800.2016
17.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать на границе балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
...
17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т. п. Число счетчиков определяется схемой вводных устройств и числом тарификационных групп, к которым относятся электроприемники.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Октября 2017 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Да это все понятно...и правильно.
Все начинается отсюда ПП РФ 422 п.144, от него пляшет сетевая.
ТУ можно переделать если договор не подписан, а если подписались то ставьте, или юридические аспекты может возможно по обжалованию.
Кроме СП, сетевая выдает ТУ с нарушением и других документов, при подписании договора, потребитель, соглашается и берет ответственность на себя)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Октября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Все начинается отсюда ПП РФ 422
ПП РФ 442

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Октября 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

ПП РФ 442 - не панацея от всех бед
если грамотно доказать свою правоту (проектировщика), то и ТУ можно пересогласовать - с выкладками из документов
мы так и делаем
и в первый раз слышу про такое (ящик на опоре с учётом) в городских сетях, это для села уже теперь не преемлимо, не то что ...
да и архитектура города/района не поддержит такой "наворот"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 00:24

автор: Олега 777
Вчера в 21:54

Вчера в 21:40

Вчера в 20:42

Вчера в 20:13

автор: Ingener 523
Вчера в 20:01

автор: Старинфо
Вчера в 11:38

автор: Опти
16 Июля 2018 года, 17:58

автор: Никнейм
16 Июля 2018 года, 12:57

автор: Doctorraz
16 Июля 2018 года, 12:23

16 Июля 2018 года, 09:12

16 Июля 2018 года, 09:02

автор: Ingener 523
16 Июля 2018 года, 07:09

16 Июля 2018 года, 06:27

16 Июля 2018 года, 04:23

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
Вчера в 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
Вчера в 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
16 Июля 2018 года, 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 234, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines