Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20672
Всего тем - 25008
Всего сообщений - 227951
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

RM6 - нужны пояснения простыми словами.

Количество просмотров - 400
(ссылка на эту тему)
Ina
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Октября 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Объясните плиз простыми словами об RM6.

В частности:

1. КО. Катушка отключения. Почему стоит только в функции D.

Читаю в каталоге : "Катушка отключения
Каждый выключатель или комбинация "выключатель нагрузки - плавкий
предохранитель" может иметь дополнительную катушку отключения на
подачу напряжения"

Объясните по простому, что это значит.

2. Емкостной делитель. Мне в службе тех.эксплуатации нарисовали его в каждой функции. Для чего он нужен?
3. Моторизированный привод - во всех функциях кроме D. В каких случаях его ставят, в каких нет.
4. ТМ (телемеханика). У меня нарисавана - на вводе, отходящей линии, не нарисована на функции D, и не нарисована на Связи со второй секцией.  Опять же, почему так?
5. Подогревающий элемент ставится везде, так?
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

1. для каждого выключателя или комбинации "выключатель нагрузки - плавкий предохранитель" можно устно вить еще одну катушку отключения
 при подачи напряжения которой будет выполнено отключении выключателя...эт надобно разбираться по каким причинам будет отключаться выключатель может парой нужно две катушки иметь ..точно не подскажу.....
почему только в D..а у вас есть другие ячейки с  выключателями и выключателями нагрузки -плавкий предохранитель?

2. емкостной делитель это видимо - из того же каталога -
Стационарные указатели напряжения на кабелях
Устройство, устанавливаемое на всех присоединения, позволяет проверять наличие или отсутствие напряжения на кабелях. Данное устройство представляет собой индикатор из трех неоновых ламп, подсоединенных к емкостным делителям напряжения, встроенным в проходные изоляторы RM6. Кроме того, данные указатели снабжены выводами для "горячей" фазировки
кабелей, находящихся под рабочим напряжением, с помощью переносного низковольтного прибора. Данная операция является абсолютно безопасной, полностью исключает операции с высоким напряжением и поражение персонала электрическим током.

3. Моторизированный привод. судя опять же по тому описанию из каталога -  он ставиться для телеуправления. ну как я понимаю можно дистанционно осуществлять управление данными выключателями...

4. ну опять же предполагаю телемеханика нарисована там где стоят приводы которыми можно управлять дистанционно - на вводе и отходящих линиях...потому у вас и не стоит моторизированный привод в функции D

5. подогревающий элемент....тут даже не знаю зачастую в РУ 10 кв стоят локальные электрические обогреватели  которые  будут держать температуру в помещении  не ниже +5. ( можно и повыше задать если нужно оборудованию) если оборудованию этого достаточно то наверно нет смысла ставить обогреватели в нем самом ток если перестраховаться

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Вообще просили объяснить словами по простому, а не копировать каталог)
Я только понять не могу, катушка отключения у автомата есть (функция D), а привода нет?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Максим, спасибо.

п. 2 - понятно.
п.3. - понятно.

4. "ну опять же предполагаю телемеханика нарисована там где стоят приводы которыми можно управлять дистанционно - на вводе и отходящих линиях...потому у вас и не стоит моторизированный привод в функции D"

Вопрос: На функции I связь тоже стоит моторизированный привод. Там тоже нужна ТМ?

п. 5 понятен. Тут уже скорее вопрос зачем нужны локальные печки, если все подогревается.

п. 1 - [грусть] вообще не понятен.


"1. для каждого выключателя или комбинации "выключатель нагрузки - плавкий предохранитель" можно устно вить еще одну катушку отключения
 при подачи напряжения которой будет выполнено отключении выключателя...эт надобно разбираться по каким причинам будет отключаться выключатель может парой нужно две катушки иметь ..точно не подскажу.....
почему только в D..а у вас есть другие ячейки с  выключателями и выключателями нагрузки -плавкий предохранитель?"

У меня в функции I стоят либо линейный выключатель нагрузки, либо секционный выключатель нагрузки. В функции Д - выключатель элегазовый. И зачем там вообще выключатель отключать катушкой отключения?

[грусть] Первый пункт не разобралась.

п.6. Новый вопрос. В функции D - иногда есть "Б" - блок дополнительных контактов. Для чего он нужен - для Vip или для катушки отключения.






Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Я только понять не могу, катушка отключения у автомата есть (функция D), а привода нет?
привод есть, нет моторизированной части видимо без нее отключаться все вручную по месту или по сигналу релейных зашит
каталог - Механический и/или моторизированный приводы расположены за передней панелью...
или
Привод с выключателя может быть также оборудован мотор-редуктором,который может быть установлен как на заводе, так и на подстанции силами
обслуживающего персонала без снятия напряжения и без демонтажа привода.

Вопрос: На функции I связь тоже стоит моторизированный привод. Там тоже нужна ТМ?
и опять каталог - RM6 с моторизованным приводом идеально интегрируется в систему телеуправления.
но возможно можно и без телеуправления им оперировать по месту......хотя  по логике  телемеханика должна обхватить все... и показывать всю информацию - типа положения всех отключающих выключателей  разъединителей и т.п. ( и это только одна из функций)..про телемеханику и требования к ней есть целый раздел в ПУЭ

И зачем там вообще выключатель отключать катушкой отключения?
без катушек отключения видимо вам должна приходит СМСка- внимание у вас КЗ. требуется отключить выключатель в ячейке 3 пожалуйста придите на  ПС и сделайте это в течении ближайших 0,5 сек. ))))) ( а то и меньше ))))
опять каталог -
Включение:
 замыкание подвижного контакта осуществляется механизмом быстрого действия независимо от оператора. При этом пружина привода выключателя нагрузки постоянно находится в разжатом состоянии.
В приводе выключателя (выключателя нагрузки в комплекте с плавкими предохранителями) механизм отключения взводится в момент включения
аппарата.
Отключение:
 при отключении выключателя нагрузки используется тот же механизм, действующий в обратном направлении.
В RM6 с выключателем или с комбинацией выключателя нагрузки и плавких предохранителей сигнал на отключение подается:
v от кнопки,
v при протекании тока повреждения.

так нажимая на кнопку или получая сигнал на отключение   - подается напряжение на катушку отключения которая высвобождает энергию запасенную ( например пружины) ( это  тот момент где -механизм отключения взводится в момент включения) .  и выключатель  производит размыкание цепи

В функции D - иногда есть "Б" - блок дополнительных контактов. Для чего он нужен - для Vip или для катушки отключения.
тут даже не подскажу про блок к дополнительных контакто
в каталоге есть 
Вспомогательные контакты
Каждый выключатель или выключатель нагрузки может быть укомплектован 4 вспомогательными контактами (2 нормально замкнутых, 2 нормально открытых).
Каждый заземляющий разъединитель может иметь один вспомогательный контакт (отключен/включен).
Каждый выключатель может иметь 1 вспомогательный контакт индикации отключения под действием короткого замыкания.
Каждый выключатель нагрузки с плавким предохранителем может иметь один вспомогательный контакт для индикации перегорания плавкой вставки.
 являются ли контакты дополнительного блога  чем то подобные - я не знаю...
 
вы же понимаете что я тут только личные умозаключения излагаю и в идеале лучше напрямую связаться с шнайдерами и получить у них консультацию ( хотя хочется верить если я тут накосячу в своих перлах  меня быстро поправят)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

[шутка]) "без катушек отключения видимо вам должна приходит СМСка- внимание у вас КЗ. требуется отключить выключатель в ячейке 3 пожалуйста придите на  ПС и сделайте это в течении ближайших 0,5 сек. ))))) ( а то и меньше ))))"

Про смс ку особенно понравилось.
А почему КО нет в других ячейках? Там что делать при кз?
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 13 Октября 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Доп. контакты, могут пригодится для телемеханики, для определения состояния выключателя. Поскольку доп. контакты тупые, они зависят НО или НЗ тупо от положения выключателя - включен или выключен, ничего через катушку на них заводить не следует, доп. контакты повторяют только положение автомата.  
Если в действительно там тупые доп. контакты, без состояния аварии...Если есть авария, то уже подумать можно

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Октября 2017 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov, именно там где стоят доп контакты (в функции D) нет телемеханики. Там есть Vip-400, КО, и выключатель элегазовый.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:33

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:13

автор: Posetitel
Сегодня в 11:04

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 09:29

автор: Huawei
Сегодня в 09:17

автор: Huawei
Сегодня в 09:08

автор: Кирилл Ав
Сегодня в 07:28

автор: Samsony 1
Вчера в 19:02

автор: Samsony 1
Вчера в 17:35

автор: Юра 123
Вчера в 17:00

автор: Ina
Вчера в 16:50

автор: Vоlk
Вчера в 15:44

автор: Ina
Вчера в 15:35

автор: Vanes
Вчера в 14:53

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines