beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вводное распределительное устройство. Вводной аппарат ВРУ

Количество просмотров - 3492
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Октября 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Из каких это целей вы докажите заказчику, что при расстоянии 15 метров от ТП до  щита, надо дублировать автомат ?

Читаем ПУЭ:
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Октября 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Я прочитал и что?
Сечение защищаемого кабеля не меняется, шин в том числе, какой пункт то?
Место присоединение защищаемых проводников к питающей линии -  это шины и ниже, или что то еще?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Октября 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

А чем это не хорошо?
присоединение  такого количество кабелей физически может быть проблематично
в идеале  применение встроенной ( лучше) или пристроенной  (чуть хуже чем  встроенной) подстанции поможет избежать этой кучи кабелей идущих до ВРУ+ а кажого насоса будет свое питание начиная от шин ПС...но если подстанция все таки  будет в стороне то при таких огромных нагрузках можно как альтернативу пачке кабелей рассмотреть применение токопроводов
известна требуемая категория по электроснабжению?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Октября 2017 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

в идеале  применение встроенной ( лучше) или пристроенной  (чуть хуже чем  встроенной) подстанции поможет избежать этой кучи кабелей идущих до ВРУ


так и я уже об этом писАл ...
иногда для уменьшения сечения и количества кабелей на проектируемой площадке ставят трансформаторную подстанцию и питание комплекса осуществляют от неё


или вы сами с собой толкуете
вас читать, так прямо одни ошибки, порой не понимаешь смысла, и не хочется читать даже

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Октября 2017 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Я прочитал и что?
Сечение защищаемого кабеля не меняется, шин в том числе, какой пункт то?
Место присоединение защищаемых проводников к питающей линии -  это шины и ниже, или что то еще?

Читаем еще раз внимательно.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.


Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Октября 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

А чем это не хорошо?

Это писал не я, вы ошиблись.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Korsar-krd
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Октября 2017 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

известна требуемая категория по электроснабжению?

2 категория, только хрен пойми что они хотят там сделать по резервированию... Точнее понятно что - чтоб было все, желательно побольше и бесплатно)

? (Краснодар, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Октября 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Читаем еще раз внимательно
Читайте сами тему, в ТП уже будет стоять аппарат защиты, еще раз вопрос, зачем ставить через 15 метров, дублирующий автомат в щите?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines