Питание зданий друг от друга в четырехпроводной сети. Нужна ли PEN-шина,или достаточно РЕ?

Количество просмотров - 4243
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Октября 2017 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Да, надо запитать по четырехпроводной существующей сети (ее менять нельзя ни в коем случае). Получается, все-таки предусмотреть для четырехпроводных сетей отдельную PEN-шину?

Т.е. вы хотите подключить новый 4х жильный кабель до точки разделения на N и PE?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Октября 2017 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Да, именно так.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Октября 2017 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Skyforger
Ну до точки разделения можно по идее, бывают шлейфом какие- то щиты запитывают- прямо на одни болты садят приходящий и уходящий кабель, если я правильно вас понял, у вас на схеме новые кабеля почему- то пятипроводные.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Октября 2017 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект
новые кабеля да, пятижильные.
Получается, в ВУ-1 и ВУ-2 мне надо сделать шину PEN для подключения существующих четырехжильных кабелей, а также шины N и РЕ для новых пятижильных кабелей? Я правильно Вас понял?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Октября 2017 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Skyforger
Главное требований ПУЭ не нарушать.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Октября 2017 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Как у людей фсйо просто [подмигиваю] , главное ПУЭ не нарушать...  [рыдаю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Октября 2017 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект,
Вы все вокруг да около ходите, а прямо не ответите? Можно так делать, как я предложил в сообщении #19?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 06 Октября 2017 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

 так
схема  _____.jpg
 
* схема _____.jpg
(101.67 Кб, 595x842)  [скачать]  [загрузок: 52]

Инженер (Омск, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Октября 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Юра 123,
Предлагаете использовать магистральную схему? По заданию заказчика я должен именно так делать, как изображено - с питанием зданий друг от друга.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 06 Октября 2017 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю схему принципиальную, как это видит в том числе заказчик. Принимаю критику.
структурная схема.jpg
 
* структурная схема.jpg
(202.03 Кб, 2283x1626)  [скачать]  [загрузок: 53]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Октября 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Номиналы автоматов проставлю позже, нагрузок пока нет (объект на сильно зайчаточной стадии). Интересуют только шины N, PE, PEN.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Октября 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

правильно по магистральной схеме будет так, как изображено в Сообщении #23 от Юра 123,
Skyforger перемычки не в том месте и лишние автоматы, линии питания - кабелем одного и того же сечения

зайчаточной
- видимо от слова зайчатина
не обижайтесь, повеселило ..., видимо имелось в виду - зачаточной

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 06 Октября 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1,
Какие перемычки имеются в виду? Что касается лишних автоматов, заказчик настаивает сделать именно так. Их убрать никакой возможности нет. Получается, правда, не магистральная схема, а чушь...
Да, словечко "зайчаточной" и употреблялось как шутка, это не от слова "зайчатина", а "зайчонок", и вообще отсылка к бородатому анекдоту.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Октября 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Получается, правда, не магистральная схема, а чушь...

а что мешает сделать нормальную магистральную схему с автоматами на вводе каждого ВУ
схема.png
 
* схема.png
(11.11 Кб, 1034x460)  [скачать]  [загрузок: 68]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 06 Октября 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, заказчик уперся рогом, надо именно так. Цель - как было запитано при царе Горохе друг от друга через автоматы, так и оставить.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines