beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отпайка ВЛИ-0,4 протяженностью 750 м. Защита от ТКЗ

Количество просмотров - 6238
(ссылка на эту тему)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Сентября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые спецы.
Прошу вашего совета:
исх данные: запитываю очистные сооруж. (комплекс) отпайкой от  опоры ( расст. от ктп 50м) сущ неизолиров. ВЛ .
Расчетная мощность 21,1 кВт (в конце линии).
Планирую ВЛИ-0,4 протяженностью 750 м с СИП-2 3х70+1х70.
ток ОКЗ 350А.
как лучше выполнить защиту?
Мои варианты пока такие 1) а на концевой опоре перед вводом в комплекс установить предохранители абонентские (есть в ариматуре для СИП)
или
2) посредине линии на опоре поставить секционирующие предохранители.
Какие есть еще варианты.
Спасибо!
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Baar
1) а на концевой опоре перед вводом в комплекс установить предохранители абонентские (есть в ариматуре для СИП)

Еще поставьте в конце линии ОПН- для защиты линии и оборудования от атмосферных перенапряжений (почитайте внимательно ПУЭ раздел воздушные линии до 1 кВ и раздел заземление), посмотрите в типовых проектах узел установки ОПН на концевой опоре.
2) посредине линии на опоре поставить секционирующие предохранители.
Какие есть еще варианты.

Ну да все правильно, только возможно не в одном месте их надо ставить- посчитайте.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

2) посредине линии на опоре поставить секционирующие предохранители.

надо не в середине секционировать, а по расчёту ОКЗ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)


2) посредине линии на опоре поставить секционирующие предохранители.

надо не в середине секционировать, а по расчёту ОКЗ

Спасибо за ответы!
Я начинающий проектировщик, а спросить не у кого, ваши советы очень ценны для меня.
По поводу расчета ОКЗ, можно пример или ссылку?
Заранее спасибо!
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

 а технические условия есть? вам в начале отпайки не нужно пункт учета делать? устанавливать разъединитель?
а пункте учета может быть и защитный аппарат стоять для защиты вашей отпайки

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ТУ нет.
про разъединитель у меня была мысль. В моем случае как грамотнее и проще сделать?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)


ТУ нет.
про разъединитель у меня была мысль. В моем случае как грамотнее и проще сделать?
Сущ. ВЛ какого сечения? Какой аппарат защиты установлен в ТП? Какой предохранитель (на отпайке) хотите ставить? Ток ОКЗ 350А указан в конце(начале) линии?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Сущ. ВЛ тоже 70 кв. Насчет защиты ТП нет у меня информации. Предохранитель хочу FG 263 на 63 А, только не на отпайке от сущ. ВЛ, а на концевой опоре перед вводом в комплекс. Ток ОКЗ считала для всей длины линии, значит в конце, я так понимаю...
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Октября 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Насчет защиты ТП нет у меня информации.

это не правильно, надо проверить на отключение ОКЗ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

да понимаю, но может какое-то универсальное решение
потом уже буду уточнения делать
сейчас надо хоть что-то выдать...
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КАК ПО МНЕ...опора от которой отпайка (сущь)- рядышком  5-10 м ставиться концевая первая на ней разъединитель, ОПН, если нада- пункт учета ...дальше ваша ВЛИ... в конце концевая также разъединитель, ОПН-  заход в ваши очистные... получиться воздухом  или кабелем если кабелем то еще концевая муфта на опоре будет....
см главу 2.4 ПУЭ и 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126.
вот типовые ( в том числе в dwg - премилое дело с которого можно надергать картинок)https://mzva.ru/tipovbleproektbl


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Октября 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)


да понимаю, но может какое-то универсальное решение
потом уже буду уточнения делать
сейчас надо хоть что-то выдать...
Если ВЛИ лежит на вашей ответственности, и не известно, что стоит в ТП. То, как правило, аппараты защиты на ответвления такого же сечения не ставятся, но если из-за К.З на вашем участке (длиной 750 м) допустим вначале линии отключится вся магистраль, это не правильно (но так делают)). Нужно согласовать защиты по к.з.
Далее, если ставить рубильник (дабы разъединители привычно в сетях ВН), то неужели его ставить под кабель сечением 70 кв.мм (я имею ввиду по д.д току, ведь рубильник надо защищать, поэтому следовательно, перед ним должен стоять аппарат защиты, опять же из условия согласования защит).
В конце линии зачем рубильник? Откуда такие требования, цепь 0,4 кВ. Только лишь из удобства обслуживания (поскольку расстояние 750 м.)
ОПН ставить на ВЛИ, достаточно коммутационного аппарата вначале линии.
Отсюда, как  я вижу, решение:
Раз линии разграничены, то ставьте вначале линии рубильник с предохранителями, согласуйте по защите к.з вначале и конце линии, особенно если в конце линии время откл. будет большее, то можно применять секционирование, но если 350 А ОКЗ в конце линии, думаю этого не потребуется.
ОПН тоже на ВЛИ ставьте и заземление опор.
Если поставить защиту в конце линии при К.З вначале будет отключаться вся магистраль.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Октября 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Вообщем похоже предлагают поставить защиту в начале линии- можно не рубильник с предохранителями а герметичный ящик с автоматом (ввод СИПа надо делать обязательно снизу ящика для исключения попадания влаги), аналогичные ящики можно использовать для секционирования линии (кол- во по расчету), ОПНы в начале линии- для защиты сущь. линии и трансформатора, ОПН в конце линии- для защиты потребителя. Ну и +грозозащитные и повторные заземления по длине линии согласно ПУЭ.
В конце линии зачем рубильник?

Поему бы и не поставить, лишним не будет точно (герметичный ящик с автоматом, как я писал выше.).
Вот прикладываю кое- какие картинки из пособия ЭНСТО- обратите внимание очень важный момент: заземляющие спуски от ОПНов с опоры идут отдельным спуском (не через арматуру опоры). Т.е. повторное заземление нулевого провода на концевой опоре и заземляющий спуск от ОПНов до заземляющего устройства должны выполнятся разными спусками (требование ПУЭ).
СИП2 книга 2_201.jpg
 
* СИП2 книга 2_201.jpg
(123.02 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 428]
СИП2 книга 2_202.jpg
 
* СИП2 книга 2_202.jpg
(210.89 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 421]
СИП2 книга 2_193.jpg
 
* СИП2 книга 2_193.jpg
(110.57 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 433]
СИП2 книга 2_194.jpg
 
* СИП2 книга 2_194.jpg
(171.63 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 413]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Октября 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Вообщем похоже предлагают поставить защиту в начале линии
Защиту вначале линии, в том случае, если сети разграничены...Если это внутреплощадочные сети (одного предприятия допустим) защиту ставить не обязательно, если сечения не меняется, но при этом рассмотреть вопрос надежности для других потребитель. А если про ТП ничего не известно, то думаю сети должны быть разграничены и из-за одного потребителя магистраль отключать....не дело. Да ящик хороший ввариант

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Октября 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Защиту вначале линии, в том случае, если сети разграничены...Если это внутреплощадочные сети (одного предприятия допустим) защиту ставить не обязательно, если сечения не меняется, но при этом рассмотреть вопрос надежности для других потребитель. А если про ТП ничего не известно, то думаю сети должны быть разграничены и из-за одного потребителя магистраль отключать....не дело. Да ящик хороший ввариант

Да почему не ставить, трансформатор надо защитить, линия длинная, и автомат то же нужен, не известно же, что в ТП на отходящем фидере. Все равно секционирование делать надо будет.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1103, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Константин78, AnPo, Alex2214, Перельман, EuKarf, a.lapina.personacolta, ivm, Маркос, M525AX, ALEKSEI86KLISHEV, Александр ЭОМ, Андрей_888, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines