Позвольте мне немного поучаствовать в беседе, возможно еще сможет получиться конструктивный диалог и полезная тема.
Для начала я удалил все некрасивые (обидные, оскорбительные и т.п.) высказывания. Есть возражения - пишите в личные сообщения.
Нашел интересную подборку нормативов по аварийному освещению -
http://www.belysvet.ru/training/university/requirements-for-emergency-lighting/. Подробно все нормативы не изучал, но заглянул в
ГОСТ IEC 60598-2-22–2012 "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ". В данном нормативе приведены термины, связанные с аварийным освещением. Т.к. рассматриваемые блоки аварийного освещения могут располагаться рядом со светильниками и/или в щитах освещения, то они никак не подпадают по термин "автономный аварийный светильник" (или какой либо другой аварийный светильник) согласно приведенным терминам.
22.3.8 автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м)
а относятся к "блокам управления"
22.3.12 блок управления: Один или несколько блоков с переключателем системы питания, устройством зарядки аккумулятора и, где это требуется, устройством контроля.
Если так и есть, то согласно п.22.15
22.15 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда
Применяют положения раздела 13 IEC 60598-1 совместно со следующими требованиями.
Корпус светильника должен выдерживать испытания по 13.3.2 IEC 60598-1, но при испытательной температуре 850 °С.
Т.е. 850 °С требуются только для аварийных светильников, но не блоков управления.
По блокам управления есть требование:
22.6 Конструкция
Применяют положения раздела 4 IEC 60598-1 совместно с требованиями 22.6.1-22.6.19 настоящего стандарта.
....
22.6.2 Устройство управления работой лампы в аварийном режиме и блоки управления, находящиеся в светильниках, должны отвечать требованиям IEC 60924, IEC 60928 и IEC 61046.
Проверку проводят испытаниями, изложенными в соответствующих разделах этих стандартов.
ГОСТ IEC 60924– 2012. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока
ГОСТ IEC 60928-2012. Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности.
ГОСТ IEC 61046-2012. Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности.В ГОСТ IEC 61046-2012 есть глава 18
18 Тепло- и огнестойкость
18.1 Детали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие детали, должны иметь достаточную теплостойкость.
Проверку материалов, кроме керамических, проводят в соответствии с разделом 13 IEC 60598-1 (испытание давлением шарика).
18.2 Наружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, и детали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие части, должны иметь достаточную огнестойкость. Проверку материалов, кроме керамических, проводят испытанием по 18.3 или 18.4. Печатные
платы испытывают в соответствии с подразделом 4.3 IEC 60249-1.
18.3 Наружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, подвергают испытанию раскаленной нитью в соответствии с IЕС 60695-2-1 со следующими уточнениями:
- испытательная выборка — один образец;
- испытательный образец — полностью укомплектованный преобразователь;
- температура вершины раскаленной нити — 650 °С;
- любое самоподдерживающееся пламя или тление образца должны гаснуть в течение 30 с после удаления раскаленной нити, а любые горящие капли не должны воспламенять кусок из пяти слоев папиросной бумаги, указанной в подразделе 6.86 ISO 4046, расположенный горизонтально на расстоянии (200 ± 5) мм под испытуемым образцом.
18.4 Детали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие детали, подвергают испытанию игольчатым пламенем в соответствии с IEC 60695-2-2 со следующими уточнениями:
- испытательная выборка — один образец;
- испытательный образец — полностью укомплектованный преобразователь;
- если для проведения испытания необходимо удалить детали преобразователя, то следует обращать внимание на то, чтобы условия испытания незначительно отличались от условий, возникающих при нормальном использовании;
- испытательное пламя прикладывают в точке испытуемой поверхности, где имеет место наибольшая температура при работе;
- продолжительность приложения пламени — 10 с;
- любое самоподдерживающееся пламя должно гаснуть в течение 30 с после удаления газового пламени, а любые горящие капли не должны вызывать загорания куска из пяти слоев папиросной бумаги, указанной в подразделе 6.86 ISO 4046, расположенного горизонтально на расстоянии (200 ± 5) мм под испытуемым образцом
Vоlk, можете привести нормативы, по которым необходима проверка на 850 °С и действительно необходим сертификат или достаточно протоколов испытаний?
P.S. Использование не корректных терминов, к сожалению, всеобщая проблема, как среди проектировщиков, так и среди производителей, монтажников, продавцов. Соответственно все это перебирается в паспорта на оборудование и в каталоги.
P.S. P.S. Активного участия не обещаю из-за большой загрузки.