Полимерцементная гидроизоляция в мокрых помещениях - допустимо ли?

Количество просмотров - 1599
(ссылка на эту тему)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой: СП 29.13330-2011 "Полы", п.п.7.3 При средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками, каналами и трапами должна применяться оклеенная гидроизоляция... 7.4 При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей число слоев гидроизоляции принимают исходя из вида материала: гидроизоляцию из битумных наклеиваемых на мастики рулонных материалов, битумных и битумно-полимерных мастик и гидроизолирующих растворов на основе цемента - не менее чем в два слоя;...

В проекте. В душевых хочу применить полимерцементную эластичную гидроизоляцию, техотдел заказчика, ссылаясь на п. 7.3 настаивает на оклеечной. Я пытаюсь из п. 7.4 доказать допустимость моего варианта, только там гидроизолирующий раствор. Полимерцементная гидроизоляция, все таки не раствор. Как быть? Производители сильно рекомендуют, строители тоже частенько предпочитают такие составы и адгезия у них получше. Подскажите, на основании чего можно отстоять свое решение. Спасибо.




Архитектор (Минск, Беларусь)
Гласир
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2017 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Мы, проектировщики, как американские врачи, должны работать по инструкции. Не для того, чтоб не потекло, а для того, чтоб не привлекли к ответственности. Возможно пациент умрет, но виноват в этом не конкретный врач, а система.
Полимерцементная гидроизоляция - замечательная вещь, но!
Чтобы там не говорил производитель, это ремонтный состав. Работает по трещинам.
Прекрасно заполняет поры бетона, делая его непроницаемым для воды.
Однако, во вновь строящихся зданиях, ожидаются осадочно-усадочные процесы, которые будут рвать микротрещинами затвердевший полимерцементный раствор вместе со стяжками и бетоном.
Т.е. полимерцементный состав не отвечает требованиям по основному назначению.
В своей ванной я выполнила обмазочную гидроизоляцию с эластичными свойствами (жидкая резина). глимс, если не ошибаюсь. Не очень дорого.
Но если заказчик экономит до гвоздя, до дрожи в руках, то битумный рулонный, как обычно, как в нормах...

Архитектор (Краснодар, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Крис
12 Февраля 2018 года, 16:40

автор: Антониони
05 Февраля 2018 года, 12:05

автор: Lunosvet
04 Февраля 2018 года, 12:58

автор: Dimon 753
03 Февраля 2018 года, 09:46

автор: Dimon 753
03 Февраля 2018 года, 09:42

автор: Dimon 753
03 Февраля 2018 года, 09:40

автор: Alexander Singer
02 Февраля 2018 года, 10:07

автор: Alexander Singer
02 Февраля 2018 года, 08:48

автор: Alexander Singer
02 Февраля 2018 года, 08:06

автор: Alexander Singer
02 Февраля 2018 года, 07:57

автор: Alexander Singer
02 Февраля 2018 года, 07:55

автор: Собака 1985
31 Января 2018 года, 20:30

автор: Собака 1985
30 Января 2018 года, 21:35

автор: Собака 1985
26 Января 2018 года, 15:46

автор: Аннэта
16 Января 2018 года, 06:54

Последние 10 cообщений чата:
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines