Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20672
Всего тем - 25008
Всего сообщений - 227951
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление проводов ВЛ - 10 кВ

Количество просмотров - 254
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос.
1. Есть ВЛ - 10 кВ на СИП-3. Временная линия на время строительства объекта. На конечных опорах разъединители РЛНД, позволяющие заземлять отключенный участок и разрядники. При разведенных контактах разъединителя мы можем заземлить линию.
Но что именно следует заземлять? Кабельные линии, одна из РП, вторая в ТП? Или воздушную линию, то есть провода СИП-3?
2. Заказчик (владелец ТП)) сказал разрядники подключать на кабельные линии. Дословно: "Мне важнее трансформаторы защитить". Как обычно включают разрядники?

Проектировщик (Москва, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2017 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

ословно: "Мне важнее трансформаторы защитить". Как обычно включают разрядники?
Разрядники подключаются к ЗУ отдельным спуском. ПУЭ п.2.4.44
Для каких целей установлен разъединителей? Для создания видимого разрыва на линии, в целях проведения работ на линии? Или в том числе линии-ТП?
Или я не так понял, если дело в месте установке разрядника, то перед КЛ
Разрядник в данном случаи служит для защиты ВЛ при подходе к ТП, и при переходе ВЛ в КЛ.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Но что именно следует заземлять? Кабельные линии, одна из РП, вторая в ТП? Или воздушную линию, то есть провода СИП-3?
2. Заказчик (владелец ТП)) сказал разрядники подключать на кабельные линии. Дословно: "Мне важнее трансформаторы защитить". Как обычно включают разрядники?
Заземляющие ножи на РЛНД заземляют отходящую линию после ее отключения от приходящей линии. РЛНД отключаем после снятия нагрузки или при токе хх тр-ра не более 15 А. Разрядники или ОПН обязательно устанавливаются в начале кабельной линии идущей к ТП, если линия к ТП длинная, рекомендуется установить ОПН и в конце линии на вводе в ТП 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Заземляющие ножи на РЛНД заземляют отходящую линию после ее отключения от приходящей линии
Если рассматривать такой случай, то заземляющие ножи необходимы с двух сторон, как со стороны питающей линии, так и на отходящую. При ремонте на питающей линии разве не обязательно с двух сторон видимый разрыв и заземление

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

При ремонте на питающей линии разве не обязательно с двух сторон видимый разрыв и заземление
Как вы себе это представляете? С питающей линии можно снять напряжение в ее начале , где она уже будет отходящей и заземленной персоналом отключившим ее. При ее ремонте на вашем разъединителе вы, согласовав  ее отключение и наличие заземления в ее начале, проверяете отсутствие напряжения и накладываете переносное заземление на неподвижные контакты.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Как вы себе это представляете?
Представляю так, что разъединитель с двумя комплектами заземляющих ножей, пример на 110 кВ рндз-2-110/630

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Здесь две линии. Одна 400 м, вторая 600 м. 400 метров идут как двухцепная линия.


 
 1.jpg
 
* 1.jpg
(288.89 Кб, 907x1624)  [скачать]  [загрузок: 46]


В первом вложении первая опора от РП.

 
.jpg
 
* .jpg
(419.24 Кб, 1137x1653)  [скачать]  [загрузок: 45]


На втором фото разъединители через 400 метров от РП. Обе линии пошли в ТП. Далее вторая линия пошла дальше.
Ножи заземления видны. Заземлить можно, при необходимости, только провода СИП-3.
Вопрос? Что необходимо заземлять при разъединении разъединителя? Провода ВЛ или кабель?
Разрядники при разомкнутых разъединителях защищают только кабель. Это правильно?
Разъединители и в начале линии, и в конце.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 18 Сентября 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать такой случай, то заземляющие ножи необходимы с двух сторон, как со стороны питающей линии, так и на отходящую. При ремонте на питающей линии разве не обязательно с двух сторон видимый разрыв и заземление

В питающей линии кабель можно заземлить и в РП

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Для каких целей установлен разъединителей? Для создания видимого разрыва на линии, в целях проведения работ на линии? Или в том числе линии-ТП?
Разъединители стоят для удобства работ на линии. Это по существу времянка. Пока питает ТП, потом имеющиеся  ТП уберут, вместо них временно подключат другое (уже новое ТП)

Проектировщик (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Представляю так, что разъединитель с двумя комплектами заземляющих ножей, пример на 110 кВ рндз-2-110/630
Я не против заземления на разъединителе с двух сторон только это будет уже другой тип разъединителя, а не РЛНД 10 и я бы не решился включать заземл. ножи не убедившись в отсутствии напряжения на питающей линии

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

пример на 110 кВ рндз-2-110/630
Там другие требования

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 18 Сентября 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Я не против заземления на разъединителе с двух сторон только это будет уже другой тип разъединителя, а не РЛНД 10
Вам доводилось проектировать или монтировать ВЛ 10 кВ? Если да, то как Вы делали?

Проектировщик (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 18 Сентября 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Вам доводилось проектировать или монтировать ВЛ 10 кВ? Если да, то как Вы делали?
С 2008 по 2012 обслуживал с мелким ремонтом 4 шт. КТП 100/10/0,4 с РЛНД 10, один из которых менял а 2 приводил в чувство т.к. не вращались. Письмо в РЭС, предоплата их затрат, согласование времени отключения, связь по мобилке об отключении и заземлении в начале линии, присоединение переносного заземления к контуру заземления опоры, подъем по 5,5 м лестнице поставленной на тракторный прицеп ( со страх. поясом), проверка отсутствия напряжения на питающей линии УН 10 (ТП тупиковые), наложение переносного заземления на ВЛ10, работа. Далее все в обратном порядке

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 18 Сентября 2017 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Разрядники при разомкнутых разъединителях защищают только кабель. Это правильно
Разрядник поставлен правильно, по нормам ФСК точнее

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 18 Сентября 2017 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

пример на 110 кВ рндз-2-110/630
Там другие требования
Требования относительно схем другие, а если у вас схема ВЛ-РП-ТП, то между ВЛ и РП стоит разъединитель, то необходимо заземляться с двух сторон, относительно ВЛ - потому что может быть подано напряжение со стороны ВЛ (например при работе на той же опоре  и так же при работе на ВЛ - наводки в линии никто не исключал, даже если отключен разъединителей со стороны ВЛ-ТП). 2. Относительно РП-КТП, почти аналогично. Данный разъединитель никакого отношения к подключения ТП не имеет, поэтому требование со стороны ТП только заземляться неуместно.
Со стороны ТП должен стоять разъединитель в ТП (КТП), который вот уже должен заземляться с одной стороны - со стороны ТР.
И разрядник к защите ТП отношения никакого не имеет при таких длинах, разрядник защищает переход ВЛ в КЛ.

Согласен, что на СИП (питающая линия) подключать подвижные ножи не совсем правильно, но что с двух сторон должно предусматриваться заземление в этом уверен. (переносное или стационарное)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:33

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:13

автор: Posetitel
Сегодня в 11:04

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 09:29

автор: Huawei
Сегодня в 09:17

автор: Huawei
Сегодня в 09:08

автор: Кирилл Ав
Сегодня в 07:28

автор: Samsony 1
Вчера в 19:02

автор: Samsony 1
Вчера в 17:35

автор: Юра 123
Вчера в 17:00

автор: Ina
Вчера в 16:50

автор: Vоlk
Вчера в 15:44

автор: Ina
Вчера в 15:35

автор: Vanes
Вчера в 14:53

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines