Daniyarck
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 15 Сентября 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Помогите новичку.

Вентиляция шахты работает нормально, но дело в том что вытяжной воздух со всеми вредными выделениями и парами перестал отсасываться от вытяжного ствола (на фото под наклоном), после того как построили пристройку к стволу (на фото).

Как устроить принудительную вытяжку к вытяжному стволу ?
IMG_1005.JPG
 
* IMG_1005.JPG
(576.35 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 12]

Проектировщик (Актобе, Казахстан)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Сентября 2017 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Хоть и не "великий" спец в вентиляции в горной добыче, но "старики" учили так - "Ищи неисправность там где кто-то что-то делал ..."

С Ваших слов, пока не сделали пристройку, вентиляция работала нормально.

Следовательно, пока ее строили что-то изменили в конструкции системы вентиляции. Надо искать, для начала, здесь. А уже позже копать глубже.
Как вариант, неправильно подключили двигатель вентилятора. Это вполне реально. Производительность, в таком варианте, падает, как минимум, на 30%. "Проходили" такое в обычной общеобменной вентиляции.

А так, нужно больше информации.
Чудес не бывает. Должны быть еще какие-то причины и следствия из-за ухудшения работы оборудования.
Грубо, кто-то потихоньку на половину перекрыл вентиляционную шахту, тем самым и уменьшил производительность вытяжки.

Про размеры шахты писать ничего не надо, небольшое представление имею. Это в качестве "бредового"  варианта ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Daniyarck
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Сентября 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Хоть и не "великий" спец в вентиляции в горной добыче, но "старики" учили так - "Ищи неисправность там где кто-то что-то делал ..."

С Ваших слов, пока не сделали пристройку, вентиляция работала нормально.

Следовательно, пока ее строили что-то изменили в конструкции системы вентиляции. Надо искать, для начала, здесь. А уже позже копать глубже.
Как вариант, неправильно подключили двигатель вентилятора. Это вполне реально. Производительность, в таком варианте, падает, как минимум, на 30%. "Проходили" такое в обычной общеобменной вентиляции.

А так, нужно больше информации.
Чудес не бывает. Должны быть еще какие-то причины и следствия из-за ухудшения работы оборудования.
Грубо, кто-то потихоньку на половину перекрыл вентиляционную шахту, тем самым и уменьшил производительность вытяжки.

Про размеры шахты писать ничего не надо, небольшое представление имею. Это в качестве "бредового"  варианта ...

Вытяжка тут естественная, без вентилятора. Вышло так что пристройка превышает высоту вытяжного ствола и создала более мощную тягу.

Проектировщик (Актобе, Казахстан)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Вышло так что пристройка превышает высоту вытяжного ствола и создала более

Вот Вы сами и озвучили одну из причин.

Насколько помню, приток подают в отдельные стволы а вытягивается, точнее, выдавливается, через вытяжные.
В Вашем случае, в качестве предположения, как Вы же сами и написали - пристройка которая выше вытяжного канала ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

АПИМХ
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines