beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система уравнивания потенциалов. Применение пункта 1.7.120 ПУЭ

Количество просмотров - 9913
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Сентября 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

При КЗ на РЕ в ЭУ1 львиная доля тока пойдет по РЕ-проводнику к ТП1, через "перемычку" - малая толика, обусловленная сопротивлениями заземлителей.

Вы конечно правы. Но зачем в 1.7.120 при встроенных подстанциях сечение проводника уравнивания потенциалов берут "не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение". ?
Как крайность -  у одной встроенной подстанции трансформатор 20 кВА, у другой 1600 кВА. От подстанции 1600 кВА от РУНН отходит шинопровод 500 мм2. И мы для выполнения требований 1.7.120 должны проложить проводник СУП 240 мм2,  который в разы превысит по сечению все, что связано с 20 кВА трансформатором. Логики нет.

Возможно авторы подстраховались на редкостный случай обрыва РЕ-проводника

Не могли. Двойная авария в ПУЭ не рассматривалась

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Сентября 2017 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Возможно авторы подстраховались на редкостный случай обрыва РЕ-проводника

авторы просто недостаточно понимали смысл исходного (из МЭК) для таблицы 1.7.5 ПУЭ требования (мое уверенное мнение)

Но зачем в 1.7.120 при встроенных подстанциях сечение проводника уравнивания потенциалов берут "не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение". ?

очень просто-см. мой ответ выше плюс их интерпритация требований по ОСУП/СДУП в части сечений (см. ПУЭ)

Логики нет.

Тут даже рассуждать нечего. Я неприемлю в подобных обсуждениях никакой иной логики, кроме подтверждаемой законами электротехники.
Гипотетическому [подмигиваю] оппоненту подитожу  - Нормам (и международному подходу) не противоречит? Иное мнение физикой обосновать не можешь? Гуляй, Вася! Всего наилучшего )))
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Сентября 2017 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Нормам (и международному подходу) не противоречит? Иное мнение физикой обосновать не можешь?

По видимому уравнивание потенциалов - самое слабое звено в наших нормах. Весьма сложно надеть МЭКовские нормы на наши электроустановки.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Сентября 2017 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Не вижу оснований для такого вывода. Нет ничего сверхестественного, экстраординарного или заумного в уравнивании, все поддается и логике и расчетам.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Сентября 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы увидеть расчет по вопросу в сообщ.16. С учетом более распространенного питания по 4-х проводке от одной ТП.
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Сентября 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

ВОЛК ПРАВ. Непрофессионалы всюду (в нашей стране). Они захватили власть во всех сферах. Демоны.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Сентября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Я к профессионалам не отношусь никак. Поэтому распрашиваю. Мне интересно, правомерно ли в данном конкретном случае (но с PEN) уравнивание.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Сентября 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Тема открыта
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Сентября 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Я нашел логику в единственной ситуации, когда требуется сечение по  1.7.120 без рассмотрения термической стойкости этой перемычки- это совпадение следующих условий:
-  когда происходит замыкание (ОКЗ) на линии с самым большим сечением на некое проводящее оборудование;
-  в непосредственной близости (доступно одновременному прикосновению) размещено оборудование, запитанное в этом режиме от другой ТП (трансформатора) и между этими доступными  частями нет уравнивания потенциалов;
- время отключения защиты линии с КЗ больше 0,4 с (те самые допустимые  5 сек), УЗО нет, условие 50*Zпетли/Uфазы  по 1.7.79 не выполняется;
- напряжение прикосновения превышает 50 В (или меньше в помещениях с явными критериями высокой опасности); человек прикасается.
Прикидочные расчеты показывают, что предлагаемая перемычка в этих условиях действительно снижает напряжение до 50 В.  В  случае отсутствия перемычки при данных условиях строго при соблюдении иных пунктов ПУЭ человеку все равно будет плохо, вплоть до летального.
Возникают вопросы:
- зачем вообще так проектировать?
- что делает в скорее всего специализированном помещении (наибольшее питающие линии, как правило, для щитов в электропомещениях и т.п.) этакий раздолбай?
- почему не применена СУП в этом помещении (ДУП)?
- почему не обеспечили 0,4 с, а точнее-попадание в зону отсечки, ведь так или иначе, что бы в ПУЭ не было написано, придется его обеспечить, если есть желание выполнить нормы ГОСТ Р 50571, и, в частности, соблюсти термическую стойкость проводников/защитных проводников (или у нас много желающих менять кабели после каждого КЗ?)?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 16 Сентября 2017 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

В таких помещениях конечно без СУП нельзя.
Пример такого помещения: цех с металлорежущими станками с числовым программным управлением, которые не терпят больших провалов напряжения, и стоит пресс, дающий в момент обработки детали огромную просадку напряжения. Методы "борьбы" с бросками напряжения были разные: от установки отдельных стабилизаторов напряжения в станках на отдельные блоки, до питания пресса от другой ТП. Но это конец 80, начало 90 годов. Сейчас станки с ЧПУ лучше.
Но расстояние от пресса до ближайших станков более 4 - 5 метров. Одновременно не прикоснуться.
Я же говорил: пункт 1.7.120 самый непонятный в наших нормах.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 16 Сентября 2017 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Похоже нет, и логика именно такова. Учитывая допуск в несрабатывание 5 сек по пуэ, то авторы именно так и прикинули. По самому тяжелейшему случаю
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 17 Сентября 2017 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

- что делает в скорее всего специализированном помещении (наибольшее питающие линии, как правило, для щитов в электропомещениях и т.п.) этакий раздолбай?
- почему не применена СУП в этом помещении (ДУП)?

Ситуация может быть чуть другой. ДСУП выполнена в двух помещениях для оборуд.питающегося от разных ТП. А СПЧ, выходящие за границы данных помещений встречаются в третьем помещении. Никто при проектировании встроенных помещений не прослеживает куда тащатся трубы и прочие "железяки". В старом фонде нагорожено будь здоров. Остатки старинных электросетей и труб усугубляют ситуацию. Потенциал до тела может довести безобидная с виду телефонная "лапша" торчащая из штукатурки.

пункт 1.7.120 самый непонятный в наших нормах.

Не понятна непременность выполнения. Очевидно, что при питании от одной ТП при обрыве большего PEN уравнивание может легко перегрузить меньший PEN.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Сентября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Я нашел логику в единственной ситуации, когда требуется сечение по  1.7.120

Прикидочные расчеты показывают, что предлагаемая перемычка в этих условиях действительно снижает напряжение до 50 В

В этих условиях ток через перемычку (и ЗУ "другой" ТП) незначителен. К тому же сечение РЕ к "другой" может быть мало, а длина большая (мелочи, но..). В общем, ощутимого снижения U вряд ли стоит ожидать.
Логика в обычном уравнивании потенциалов, шунтирование тельца.
расстояние от пресса до ближайших станков более 4 - 5 метров. Одновременно не прикоснуться.
Стандартная труба 6м может быть занесена в цех для неких нужд. Возможность одновременного прикосновения принята 2,5м, но с оговоркой - "указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов). Для прикосновения при 5 м между оборудованием достаточно трубы длиной 5-2,5=2,5м.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 18 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем комментировать, надо пытаться понимать на основе анализа схемы замещения. Олега 777-явно выше таких "мелочей", куда проще писать  умные высказывания вне зависимости от связей с законами электротехники. Дискутировать в таком ключе не буду. Это чтобы не было  никаких недомолвок или вопросов в дальнейшем (в теме), почему я не отвечаю на все "замечания" ...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 18 Сентября 2017 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

надо пытаться понимать на основе анализа схемы замещения

Volk, все время прошу показать, как ты считаешь. Мне действительно интересно и несомненно будет полезно разобраться в "мелочах". Тем более похожая ситуация уже обсуждалась в др.теме.
умные высказывания вне зависимости от связей с законами электротехники
Умные или не очень.. показало бы обсуждение. А пока всего лишь рассуждения на тему. После твоих рассуждений и "прикидочных расчетов".
Дискутировать в таком ключе не буду.
Никакого особенного "ключа" нет. Обычное возражение, имеешь право не отвечать. А если возражения запрещены, то и закрыть тему.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines