Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20594
Всего тем - 25133
Всего сообщений - 230128
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение

Количество просмотров - 887
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Сентября 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6 кВт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.

? (Ташкент, Узбекистан)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

SIMARIS design в помощь
для алюмишки 4х95
падение напряжения в конце линии 4,3 %
Однофазное кз -  100 А
номинальный ток ~12 А, для Р-6 кВт
соответсвтенно если взять выключатель с кривой В или Z, то с быстродействием защиты все нормально..
Для кривой С 5-10 Iном, надо прогружать и измерять петлю по факту, но в любом случае отключит (тепловушкой, но не сразу).

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Сентября 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6квт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.
Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 05 Сентября 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
для такой длины линии и сечения, погрешность несколько ампер

Конструктор (Волгоград, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
[/quote] Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
[/quote]Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

В этом то и проблема, затраты на строительство 2,5км линии превышает почти в 2.5 раза.
На расстояние 300-400м проходит ВЛ 10кВ и технические условия есть на отпайку от опоры, заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
Вот и у меня затрудненное состояние. Теоретически все подсчитано, а вот на практике немного я сомневаюсь... Будет ли эта вся система работать, обычно за расстояние свыше 500м в нашем регионе тянут линию 6(10)кВ, а это 2,5км и 0,4...
Была ли подобная практика у кого?

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
[/quote] Выключатель автоматический ВА57-31 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
Выключатель автоматический ВА57-31 63А
[/quote]
Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины
[/quote]По время-токовой характеристике АВ при токе 130А (замыкании на землю), АВ сработает, где то через 80 сек

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

АВ сработает, где то через 80 сек
при нормативе 0,4 сек

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

АВ сработает, где то через 80 сек
при нормативе 0,4 сек
Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Это не хорошо, точно я еще не подобрал АВ, осталось расчитать токи КЗ до приближенной точности и подобрать АВ.
АВ сложно подобрать, подключать кабель через наконечник кабельный 95мм2 не так то просто.
Уважаемые господа если поможете с выбором АВ, буду очень Вам признателен.

? (Ташкент, Узбекистан)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 05 Сентября 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Выключатель автоматический ВА57-31 63А
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Сентября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Выключатель автоматический ВА57-31 63А
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ina
Сегодня в 16:46

автор: Vоlk
Сегодня в 16:45

автор: Ina
Сегодня в 16:37

Сегодня в 16:31

Сегодня в 15:57

автор: ElectroLamp
Сегодня в 13:21

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

18 Ноября 2017 года, 15:56

автор: Олега 777
18 Ноября 2017 года, 13:27

автор: Ingener*2017
18 Ноября 2017 года, 11:35

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Samsony 1
17 Ноября 2017 года, 13:19

автор: Sasha 4312
17 Ноября 2017 года, 13:07

автор: Тоэ
17 Ноября 2017 года, 12:12

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1224, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Тоэ, Legio Mortis, АВ, R 13, Смайлик 1, Юра 123, Posetitel, Ina, Vоlk, Чистильщик, Pyromaniac 92, Solo.pskov, ArtemSmirnov, Dizel 2012, Huawei, Georgij, Старинфо, Simir, Nastya, ByJer, Денис Новиков, Станислава, Den., Samsony 1, Ingener 523, Ris, Alex01, Dmytro, Ира, Doctorraz, Олега 777, Oleg Sidorkov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines