Плазма-Т
Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19955
Всего тем - 26256
Всего сообщений - 246140
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение

Количество просмотров - 1706
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Сентября 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6 кВт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.

? (Ташкент, Узбекистан)
Doctorraz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

SIMARIS design в помощь
для алюмишки 4х95
падение напряжения в конце линии 4,3 %
Однофазное кз -  100 А
номинальный ток ~12 А, для Р-6 кВт
соответсвтенно если взять выключатель с кривой В или Z, то с быстродействием защиты все нормально..
Для кривой С 5-10 Iном, надо прогружать и измерять петлю по факту, но в любом случае отключит (тепловушкой, но не сразу).

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Сентября 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6квт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.
Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Doctorraz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 05 Сентября 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
для такой длины линии и сечения, погрешность несколько ампер

Конструктор (Волгоград, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
[/quote] Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
[/quote]Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

В этом то и проблема, затраты на строительство 2,5км линии превышает почти в 2.5 раза.
На расстояние 300-400м проходит ВЛ 10кВ и технические условия есть на отпайку от опоры, заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
Вот и у меня затрудненное состояние. Теоретически все подсчитано, а вот на практике немного я сомневаюсь... Будет ли эта вся система работать, обычно за расстояние свыше 500м в нашем регионе тянут линию 6(10)кВ, а это 2,5км и 0,4...
Была ли подобная практика у кого?

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
[/quote] Выключатель автоматический ВА57-31 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
Выключатель автоматический ВА57-31 63А
[/quote]
Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины
[/quote]По время-токовой характеристике АВ при токе 130А (замыкании на землю), АВ сработает, где то через 80 сек

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Doctorraz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

АВ сработает, где то через 80 сек
при нормативе 0,4 сек

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

АВ сработает, где то через 80 сек
при нормативе 0,4 сек
Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Это не хорошо, точно я еще не подобрал АВ, осталось расчитать токи КЗ до приближенной точности и подобрать АВ.
АВ сложно подобрать, подключать кабель через наконечник кабельный 95мм2 не так то просто.
Уважаемые господа если поможете с выбором АВ, буду очень Вам признателен.

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Сентября 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Выключатель автоматический ВА57-31 63А
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Сентября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Выключатель автоматический ВА57-31 63А
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Doctorraz
Сегодня в 19:09

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:23

автор: Max 91011
Сегодня в 14:25

автор: Foxson
Сегодня в 13:28

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:32

Вчера в 19:08

автор: Старинфо
Вчера в 13:27

автор: Samsony 1
21 Сентября 2018 года, 17:44

автор: Михаил.Ш
21 Сентября 2018 года, 11:22

автор: ТОЭ
21 Сентября 2018 года, 11:19

автор: Vanya
21 Сентября 2018 года, 10:49

автор: Movchan 31
21 Сентября 2018 года, 10:37

автор: Super Alex
21 Сентября 2018 года, 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

Последние 10 cообщений чата:
21 Сентября 2018 года, 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Kevt, Юра 123, Евгений Т, Doctorraz, Dmitriy52nnov, Омон
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines