Размер сечения заземлителя. Принятие сечения полосы выше минимально допустимого

Количество просмотров - 19499
(ссылка на эту тему)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 13 Сентября 2017 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Не вижу в этой таблице упоминания ленты.

В таблице указаны температуры, которые использованы в расчёте.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 13 Сентября 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Что на это сказать, я не знаю почему так делают у нас в проектной организации-до меня это было:) Замечаний пока на это не было, но это может пока [улыбка]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 13 Сентября 2017 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Замечаний пока на это не было

Не торопитесь, появятся. ГОСТу то всего ничего, а пока можно посмотреть видео с инорезами, которые копают дырки в земле, заполняют хитрой смесью, осторожно вставляют заземлитель, делают дренажную подсыпку и всё это закрывают "колодцем". Причём в солнечной Калифорнии, а не в Пермском крае.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 14 Сентября 2017 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)


Не торопитесь, появятся. ГОСТу то всего ничего, а пока можно посмотреть видео с инорезами, которые копают дырки в земле, заполняют хитрой смесью, осторожно вставляют заземлитель, делают дренажную подсыпку и всё это закрывают "колодцем". Причём в солнечной Калифорнии, а не в Пермском крае.
Мне без разницы, я простой исполнитель.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 14 Сентября 2017 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

просто Вам, как исполнителю надо понимать, выполняете ли вы требования ПУЭ
Цитата
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

Ростехнадзор считает, что соединения в конструкции заземлителя должны так же удовлетворять этим требованиям, а разъемное соединение в земле (без какого-либо документального подтверждения соответствующей надежности) это требование не выполняет. Я их вполне понимаю
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 14 Сентября 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Вопрос ведь не в этом состоял, а в сечении заземлителя и еще в том, что ГОСТа на оцинковку нету - в общем цирк со всех сторон [улыбка]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 14 Сентября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

разъемное соединение в земле (без какого-либо документального подтверждения соответствующей надежности) это требование не выполняет.
Что можно считать "стопудовым" подтверждением соответствия соединителя 2-му классу по ГОСТ ?
Я почему спрашиваю.. Для использования череды лотков в качестве заземляющего проводника ПУЭ требует лишь подтверждение производителя, и видимо достаточно указания в каталоге.
Заодно спрошу (да простит куратор), соответствует ли 2 классу подключение проводника ОСУП хомутами сантехническими (без резины)? В принципе для подключения штатный винтик можно заменить на болт с насеченной гайкой. Но само-то изделие остается "не электротехническим", служит для крепления труб.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 14 Сентября 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Sliper 89
Повторю-нет стандарта на оцинкованный прокат. Но его и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Сама технология проката не предусматривает возможность цинкования (в процессе).  А система ЕСЗКС в стране была и  есть (выше уже упоминали ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) ). Никто же вам не запрещает цинковать прокат на заводах (заказывать такой прокат), которые этим занимаются. Ну и насчет сечения вроде вам все пояснили
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 14 Сентября 2017 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Уточню в госте 9.307 вообще не идёт речь о прокате. Цинкованию подлежит готовое изделие, даже простейшую полосу нужно готовить: притупить кромки (на острых будет утонённый слой АКЗ), до металла зачистить поверхность. Визуально полоса будет выглядеть как прокат, но это деталь, изделие. Не может быть госта на оцинкованный прокат, как и на любой другой с иным АКЗ (кроме листового, холоднокатаного).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 10 Октября 2017 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

А еще маленький вопрос, кто-нибудь прописывает марку стали полосы ? Например: полоса стальная оцинкованная 40х5 ГОСТ 103-2006/325-7-09Г2С ГОСТ19281-2014.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Енот1502
Сегодня в 09:47

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1286, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Коты, Перельман, Electrik 1998, Shvet, AnPo, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Земский, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem, Сергей Л. П., Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines