Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20539
Всего тем - 25368
Всего сообщений - 234024
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размер сечения заземлителя

Количество просмотров - 2542
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Пришло замечание от эксперта: поясните применение полосы разного сечения (25х5 мм и 50х5 мм) для заземления площадки с КТП. Обоснуйте расчетами. Ответил на это следующее: замечание не принимается. Магистраль заземления принята сечением 50х5 мм, ответвления-25х5 мм, что соответствует п. 1.7.111 ПУЭ. Ответ повторный от эксперта: ответ не корректен, от Вас требовались пояснения. При использовании оцинкованной полосы для заземления сечения заземлителя завышено. Заземлители для оборудования 0,4 кВ следует принять в соответствии с рекомендациями Росэлектромонтажа от 2006 г. или подтвердить расчетами. Принятые в проекте сечения соответствуют черной стали, а не оцинкованной. Не завышайте стоимость строительства, применяя не обоснованные материалы.Вопрос: как это можно пояснить и должен я это пояснять, если нормы соблюдены согласно ПУЭ.  Полосу берем оцинкованную по ГОСТ 103-2006-никогда подобных вопросов не возникало. Спасибо за ответы!

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Для начала опишите форумчанам, что бы вас поняли, что именно вы делаете, когда выполняете заземление
Цитата
площадки с КТП
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

 в земле 50х5.... в помещении 25х5....а так вопрос о том какие сечения применять   есть  ПУЭ , циркуляр  про сечения заземляющих проводников, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов заземляющих проводников
по ПУЭ оцинкованная минимум  сечение должно быть 75 мм2   толщина 3 мм,  по  ГОСТ  сечении минимум 90 мм и толщина 3 мм, по Техническому
циркуляру № 11/2006 от 16.10.2006«О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» те же самые 90 и 3 ( только требования по толщине слоя цинка больше  70 против 63 по ГОСТу)
впринципе и  50х5 и 25х5 минимальные требования всех документов  выполняют а эксперт просит обосновать почему завышено сечения..хотя ка по мне завышеное  таким макаром сечение только лучше для контура -дольше прослужит а удорожание по сравнению со всем остальным  копейки

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Volk, сделан контур для КТП и для ДЭС -они объеденены двумя лучами. В общем сейчас сброшу даже чертеж-чтобы людям было понятно.

Чертеж приложил. Оговорюсь-это эксперт от подрядчика бабушка-божий одуван, которая выносит мозги, а не госэксперт. Просто всегда закладываем полосу 50х5 и 25х5 уже на выходе и никаких вопросов не возникало.
* Заземление.dwg
(2155.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Чертеж приложил. Оговорюсь-это эксперт от подрядчика бабушка-божий одуван, которая выносит мозги, а не госэксперт. Просто всегда закладываем полосу 50х5 и 25х5 уже на выходе и никаких вопросов не возникало.
в земле 50х5.... в помещении 25х5....а так вопрос о том какие сечения применять   есть  ПУЭ , циркуляр  про сечения заземляющих проводников, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов заземляющих проводников
по ПУЭ оцинкованная минимум  сечение должно быть 75 мм2   толщина 3 мм,  по  ГОСТ  сечении минимум 90 мм и толщина 3 мм, по Техническому
циркуляру № 11/2006 от 16.10.2006«О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» те же самые 90 и 3 ( только требования по толщине слоя цинка больше  70 против 63 по ГОСТу)
впринципе и  50х5 и 25х5 минимальные требования всех документов  выполняют а эксперт просит обосновать почему завышено сечения..хотя ка по мне завышеное  таким макаром сечение только лучше для контура -дольше прослужит а удорожание по сравнению со всем остальным  копейки
Извиняюсь, а где в циркуляре это прописано ? Так написано минимальные размеры заземляющих электродов приведены в таблице 1 (вертикальных я так понимаю). О горизонтальных заземлителя вообще ничего не сказано.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Чертеж приложил. Оговорюсь-это эксперт от подрядчика бабушка-божий одуван, которая выносит мозги, а не госэксперт. Просто всегда закладываем полосу 50х5 и 25х5 уже на выходе и никаких вопросов не возникало.
Да это понятно, что если сечение больше, чем требуют нормы в этом страшного ничего нет. Со стороны Заказчика, видно на схеме однозначно, завышение полосы 50х5, если на выходе 25х5, то и полосу можно 25х5 получается, и по нормам проходит сечение 75 кв.мм, вот он и упирается...несмотря на то, что завышение в материальной смысле незначительно

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Чертеж приложил. Оговорюсь-это эксперт от подрядчика бабушка-божий одуван, которая выносит мозги, а не госэксперт. Просто всегда закладываем полосу 50х5 и 25х5 уже на выходе и никаких вопросов не возникало.
Да это понятно, что если сечение больше, чем требуют нормы в этом страшного ничего нет. Со стороны Заказчика, видно на схеме однозначно, завышение полосы 50х5, если на выходе 25х5, то и полосу можно 25х5 получается, и по нормам проходит сечение 75 кв.мм, вот он и упирается...несмотря на то, что завышение в материальной смысле незначительно
Спасибо-это не заказчик )

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо-это не заказчик )
Эксперт, со стороны Заказчика, в чьи цели тоже входит экономия)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Эксперт, со стороны Заказчика, в чьи цели тоже входит экономия)
Тяжело с бабушками [улыбка]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Тяжело с бабушками
Возможно все-таки надо показать расчет: 1.Искусственного заземлителя КТП, не зная характеристики естественных заземлителей, возможно ближе к 4 Омам.
2. Посчитать возможный ток КЗ стекающий по заземляющему проводнику(ам), может 25х5 и мало будет.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Сентября 2017 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

Тяжело с бабушками
Возможно все-таки надо показать расчет: 1.Искусственного заземлителя КТП, не зная характеристики естественных заземлителей, возможно ближе к 4 Омам.
2. Посчитать возможный ток КЗ стекающий по заземляющему проводнику(ам), может 25х5 и мало будет.

А есть такой расчет ? Чтобы можно было рассчитать сечение горизонтального заземлителя ? Нету ли тут путаницы между заземлителем и заземляющим проводником ?

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Сентября 2017 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

А есть такой расчет ? Чтобы можно было рассчитать сечение горизонтального заземлителя ? Нету ли тут путаницы между заземлителем и заземляющим проводником ?
Здесь надо учитывать мощность трансформатора и самую тяжелую ситуацию 1ф КЗ на выходе 0,4кВ. Какой возможен ток через заземляющий проводник (обычно он не один). Какое время отключения защиты. Нагрев заз. проводника и напряжение на ОПЧ при стекании тока в землю. Я конечно сам такие расчеты не делал ( таких бабушек не попадалось), но думаю если они будут - бабушка отстанет.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Сентября 2017 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Здесь надо учитывать мощность трансформатора и самую тяжелую ситуацию 1ф КЗ на выходе 0,4кВ. Какой возможен ток через заземляющий проводник (обычно он не один)
около нуля ампер
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Сентября 2017 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

около нуля ампер
Поясните в  двух словах.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Сентября 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

вот (см. картинку)

PS Учитывая, что проводников несколько и трансов тоже обычно два, реально через эти проводники может шунтироваться ток, величина которого завиист от точки замыкания и конкретной ситуации: от ничтожной при шунтировании через землю до части от тока замыкания при шунтировании через часть полосы заземления. Однако ток не дурак и будет преимущественно течь по пути наименьшего споротивления (по законам электротехники, конечно), которым, без сомнения, является штатная PE (PEN).
.jpg
 
* .jpg
(136.27 Кб, 1852x1745)  [скачать]  [загрузок: 120]
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 23:15

автор: Юра 123
Сегодня в 21:10

автор: Mav
Сегодня в 12:42

автор: GSU
Вчера в 22:05

автор: Технарий
Вчера в 18:14

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:19

автор: Swan
Вчера в 10:10

автор: Samsony 1
Вчера в 10:05

автор: Morefire
Вчера в 07:48

автор: Diego
Вчера в 01:09

автор: Pglubokov
19 Января 2018 года, 20:03

автор: Algat
19 Января 2018 года, 07:42

автор: Koctycb
19 Января 2018 года, 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Александр К75, Omicron Pеrsei, Pum, Doctorraz, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines