Установка розетки в кладовой хранения металлов. Возможна по нормам и как?

Количество просмотров - 5000
(ссылка на эту тему)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать розетки в кладовой, где хранится металл? Если можно, ссылку на документ. Спасибо!

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

можно ли устанавливать розетки в кладовой, где хранится металл?

в общем смысле "кладовая" предполагает отсутствие розеток.
СП 256.1325800.2016
Цитата
15.39.
...
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.


в некоторых кладовых по технологическим чертежам иногда предполагается установка розеток, в этом случае розетки применяются с защитой IP43...54 на негорючем основании.
кроме того в конце рабочего дня, в некоторых складских комплексах, снаружи таких комплексов, должно предусматриваться общее отключение питания всего комплекса, с опломбировкой.

и ещё, кладовая хранения металлов может быть пожароопасным помещением из-за сгораемой тары или упаковки

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2017 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать розетки в кладовой, где хранится металл? Если можно, ссылку на документ. Спасибо!

ПУЭ п.7.4.44. Если на дверях склада не написано , что это пожароопасное помещение, то, где-то на несгораемой поверхности и можно поставить, но пожарники не любят эти условности, сегодня металл. трубы завтра краска и рубероид

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2017 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Что-то на счет пожароопасности настораживает. Есть разница: категория В3 какого-нибудь офиса и категория Д склада металлопроката (самое распространенное явление)? Изменение функционального назначения помещения с изменением его категории с бухты-барахты не делают. А более актуальные ограничения на установку розеток будут следующие: 1. технологическая необходимость. 2. категория помещения по опасности поражения электрическим током. 3. вопросы обеспечения механической защиты электрооборудования.
Может что-то упустил?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий Е., Bma 194, Alltta, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines