Аварийное освещение подземной автостоянки. Необходимость 1 категории электроснабжения?

Количество просмотров - 899
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Согласно СП 113.13330.2012 п.6.4.2, аварийное освещение подземной автостоянки, относится к II категории надежности электроснабжения.
Следует светильники подключать кабелем FRLS?
Антипаническое освещение на больших площадях подключать к I категории к ППУ, или его можно не делать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 6.13130.2013 пункт 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Аналогичное требование в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.
Сможете без кабеля FRLS обеспечить работоспособность в условиях пожара? Можно конечно проложить кабели в стальной трубе. Стальную трубу обработать специальным составом. А потом пытаться доказать, что ваша электропроводка выдержит пожар. Проще FRLS.

Проектировщик (Москва, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Получается аварийное освещение по 2 категории можно делать только для тех.помещений ИТП ГРЩ и.т.д?
Все остальное отнести к эвакуационному и анитипаническому, с соответствующими требованиями.(ППУ,FRLS)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)
тут и возникла путаница.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

не сомневайтесь - аварийное эвакуационное и антипаника  это    системы противопожарной защиты потому СП 6 на них действует, а там все написано  и что и как - и категория, и тип применяемого кабеля, и   от чего питаются
6.4.1 то и говорит  что нужно выполнять 123 ФЗ,  а это СП 6.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

С подземным паркингом разобрались.
Для открытого многоэтажного паркинга такие-же требования?
т.е эвакуационное и антипаническое освещение по I категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 22:52

автор: Mav
Сегодня в 19:24

автор: Dizel 2012
Сегодня в 18:17

автор: Vоlk
Сегодня в 18:04

автор: Sera
Сегодня в 11:21

автор: Posetitel
Сегодня в 10:26

автор: Posetitel
Сегодня в 10:25

автор: Zve 1
Сегодня в 09:58

автор: Mav
Вчера в 22:55

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

автор: Jordaned
13 Декабря 2018 года, 13:05

автор: VRS
13 Декабря 2018 года, 12:47

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:16
И день энергетика на носу)))
Сегодня в 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
Сегодня в 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
Сегодня в 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
Сегодня в 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, Imp, Polybit, Dmitriy52nnov, ВладТ, Vоlk, Frlc, doctorRaz, Евгений ТХ, Dobriy-kot
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines