Аварийное освещение подземной автостоянки. Необходимость 1 категории электроснабжения?

Количество просмотров - 443
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Согласно СП 113.13330.2012 п.6.4.2, аварийное освещение подземной автостоянки, относится к II категории надежности электроснабжения.
Следует светильники подключать кабелем FRLS?
Антипаническое освещение на больших площадях подключать к I категории к ППУ, или его можно не делать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 6.13130.2013 пункт 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Аналогичное требование в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.
Сможете без кабеля FRLS обеспечить работоспособность в условиях пожара? Можно конечно проложить кабели в стальной трубе. Стальную трубу обработать специальным составом. А потом пытаться доказать, что ваша электропроводка выдержит пожар. Проще FRLS.

Проектировщик (Москва, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Получается аварийное освещение по 2 категории можно делать только для тех.помещений ИТП ГРЩ и.т.д?
Все остальное отнести к эвакуационному и анитипаническому, с соответствующими требованиями.(ППУ,FRLS)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)
тут и возникла путаница.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

не сомневайтесь - аварийное эвакуационное и антипаника  это    системы противопожарной защиты потому СП 6 на них действует, а там все написано  и что и как - и категория, и тип применяемого кабеля, и   от чего питаются
6.4.1 то и говорит  что нужно выполнять 123 ФЗ,  а это СП 6.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

С подземным паркингом разобрались.
Для открытого многоэтажного паркинга такие-же требования?
т.е эвакуационное и антипаническое освещение по I категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 23:15

автор: Юра 123
Сегодня в 21:10

автор: Mav
Сегодня в 12:42

автор: GSU
Вчера в 22:05

автор: Технарий
Вчера в 18:14

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:19

автор: Swan
Вчера в 10:10

автор: Samsony 1
Вчера в 10:05

автор: Morefire
Вчера в 07:48

автор: Diego
Вчера в 01:09

автор: Pglubokov
19 Января 2018 года, 20:03

автор: Algat
19 Января 2018 года, 07:42

автор: Koctycb
19 Января 2018 года, 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Александр К75, Omicron Pеrsei, Pum, Doctorraz, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines