Аварийное освещение подземной автостоянки. Необходимость 1 категории электроснабжения?

Количество просмотров - 352
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Согласно СП 113.13330.2012 п.6.4.2, аварийное освещение подземной автостоянки, относится к II категории надежности электроснабжения.
Следует светильники подключать кабелем FRLS?
Антипаническое освещение на больших площадях подключать к I категории к ППУ, или его можно не делать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 6.13130.2013 пункт 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Аналогичное требование в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.
Сможете без кабеля FRLS обеспечить работоспособность в условиях пожара? Можно конечно проложить кабели в стальной трубе. Стальную трубу обработать специальным составом. А потом пытаться доказать, что ваша электропроводка выдержит пожар. Проще FRLS.

Проектировщик (Москва, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Получается аварийное освещение по 2 категории можно делать только для тех.помещений ИТП ГРЩ и.т.д?
Все остальное отнести к эвакуационному и анитипаническому, с соответствующими требованиями.(ППУ,FRLS)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)
тут и возникла путаница.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

не сомневайтесь - аварийное эвакуационное и антипаника  это    системы противопожарной защиты потому СП 6 на них действует, а там все написано  и что и как - и категория, и тип применяемого кабеля, и   от чего питаются
6.4.1 то и говорит  что нужно выполнять 123 ФЗ,  а это СП 6.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

С подземным паркингом разобрались.
Для открытого многоэтажного паркинга такие-же требования?
т.е эвакуационное и антипаническое освещение по I категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Green
Сегодня в 20:06

автор: Sliper 89
Сегодня в 19:10

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:50

Сегодня в 17:49

автор: Ingener 523
Сегодня в 17:28

автор: Ina
Сегодня в 17:01

автор: Shuma
Сегодня в 16:41

Сегодня в 15:59

автор: Юра 123
Сегодня в 15:14

автор: Ailcat
Сегодня в 14:42

автор: Тоэ
Сегодня в 14:31

автор: Diego
Сегодня в 14:15

автор: Тоэ
Сегодня в 12:21

автор: ПТЗ
Вчера в 23:36

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 694, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Timur 86, Green, Олега 777, Игорь иванович, Юра 123, Wespe, Владимир 43, Aeljhjdyf, Aleksander 88, KonBez, Земский, Vоlk, Михайло Олегыч, Dizel 2012, Денис Семенов, Александр 81, Mav, Barmaley
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines