Аварийное освещение подземной автостоянки. Необходимость 1 категории электроснабжения?

Количество просмотров - 687
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Согласно СП 113.13330.2012 п.6.4.2, аварийное освещение подземной автостоянки, относится к II категории надежности электроснабжения.
Следует светильники подключать кабелем FRLS?
Антипаническое освещение на больших площадях подключать к I категории к ППУ, или его можно не делать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 6.13130.2013 пункт 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Аналогичное требование в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.
Сможете без кабеля FRLS обеспечить работоспособность в условиях пожара? Можно конечно проложить кабели в стальной трубе. Стальную трубу обработать специальным составом. А потом пытаться доказать, что ваша электропроводка выдержит пожар. Проще FRLS.

Проектировщик (Москва, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Получается аварийное освещение по 2 категории можно делать только для тех.помещений ИТП ГРЩ и.т.д?
Все остальное отнести к эвакуационному и анитипаническому, с соответствующими требованиями.(ППУ,FRLS)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)
тут и возникла путаница.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

не сомневайтесь - аварийное эвакуационное и антипаника  это    системы противопожарной защиты потому СП 6 на них действует, а там все написано  и что и как - и категория, и тип применяемого кабеля, и   от чего питаются
6.4.1 то и говорит  что нужно выполнять 123 ФЗ,  а это СП 6.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

С подземным паркингом разобрались.
Для открытого многоэтажного паркинга такие-же требования?
т.е эвакуационное и антипаническое освещение по I категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 15:18

автор: Галюнчик
Сегодня в 13:47

автор: Tatena 17
Сегодня в 11:02

автор: Знахарь
Сегодня в 09:59

автор: Gazulez
Вчера в 14:55

автор: Vоlk
Вчера в 11:05

автор: Опти
Вчера в 07:29

автор: Samsony 1
18 Июня 2018 года, 14:42

автор: Foxson
18 Июня 2018 года, 10:40

автор: WestSib
18 Июня 2018 года, 07:27

автор: Олега 777
17 Июня 2018 года, 09:18

автор: Doctorraz
16 Июня 2018 года, 19:45

автор: Юра 123
16 Июня 2018 года, 17:57

автор: Posetitel
16 Июня 2018 года, 00:28

автор: Vlb
15 Июня 2018 года, 15:20

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:50
Доброе утро, товарищи. Всем бодрого рабочего дня.
Сегодня в 08:37
Доброе утро всем!!!
Вчера в 09:09
Доброе утро, друзья.
Вчера в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 05:58
Доброе утро.
18 Июня 2018 года, 13:59
Добрый день, коллеги.
18 Июня 2018 года, 09:16
Доброе утро
18 Июня 2018 года, 08:25
Всем доброе утро)
18 Июня 2018 года, 08:25
Всем доброе утро)
16 Июня 2018 года, 06:06
https://youtu.be/i63jWjoAWHE - а вот и о футболе ))

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 680, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Лекс, Beroes Group, Нович_ОК, AlNick, Hmf, Kt,tltd 1970, Solo.pskov, Artchem, Majordomo, Игорь 85, Игорь В., Dmitryi52nnov, К/а/т/ю/ш/а, Алекс Гродно, Nike
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines