Аварийное освещение подземной автостоянки. Необходимость 1 категории электроснабжения?

Количество просмотров - 801
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Согласно СП 113.13330.2012 п.6.4.2, аварийное освещение подземной автостоянки, относится к II категории надежности электроснабжения.
Следует светильники подключать кабелем FRLS?
Антипаническое освещение на больших площадях подключать к I категории к ППУ, или его можно не делать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 6.13130.2013 пункт 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Аналогичное требование в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.
Сможете без кабеля FRLS обеспечить работоспособность в условиях пожара? Можно конечно проложить кабели в стальной трубе. Стальную трубу обработать специальным составом. А потом пытаться доказать, что ваша электропроводка выдержит пожар. Проще FRLS.

Проектировщик (Москва, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Получается аварийное освещение по 2 категории можно делать только для тех.помещений ИТП ГРЩ и.т.д?
Все остальное отнести к эвакуационному и анитипаническому, с соответствующими требованиями.(ППУ,FRLS)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение какое?
а также посмотрите еще раз тот же пункт http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
хм сам посмотрел..аварийное освещение  автомобилей, постоянно готовых к выезду...волзможно  по смыслу речь болще идет про резераное освещение и имеются ввиду специальные стоянки для специальных машин - скорой помощи или пожарных машин...
ведь  в том же пункте указано что  системы противопожарной защиты - первая категория ( а это  авариной освещение эвакуационное, антипаника)
тут и возникла путаница.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

не сомневайтесь - аварийное эвакуационное и антипаника  это    системы противопожарной защиты потому СП 6 на них действует, а там все написано  и что и как - и категория, и тип применяемого кабеля, и   от чего питаются
6.4.1 то и говорит  что нужно выполнять 123 ФЗ,  а это СП 6.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

С подземным паркингом разобрались.
Для открытого многоэтажного паркинга такие-же требования?
т.е эвакуационное и антипаническое освещение по I категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 1 Василий 1
Сегодня в 04:11

автор: 1 Василий 1
Вчера в 17:25

автор: Vanya
Вчера в 16:39

автор: Vanya
Вчера в 16:28

Вчера в 15:12

автор: Алексий I
Вчера в 12:50

автор: ТОЭ
Вчера в 10:00

автор: ТОЭ
Вчера в 09:53

автор: ТОЭ
18 Сентября 2018 года, 16:28

автор: Максим R
18 Сентября 2018 года, 15:53

автор: Andreus
18 Сентября 2018 года, 15:27

автор: Игорь В.
18 Сентября 2018 года, 09:26

автор: Evgeny. M
18 Сентября 2018 года, 09:03

автор: Виталина
17 Сентября 2018 года, 22:40

автор: BTF
17 Сентября 2018 года, 19:08

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
Вчера в 10:23
Доброе...
Вчера в 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 241, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
1 Василий 1, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines