Площадки обслуживания на прожекторной мачте. Необходимы для заводской подстанции?

Количество просмотров - 260
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2017 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Проектом для освещения территории подстанции заложена мачта типа ПМС-24. Завод-изготовитель говорит что данные мачты сейчас не применяются, т.к. не имеют площадок для отдыха каждые 6 метров при подъеме по мачте. Ссылается на некое письмо Ростехнадзора, однако на вопрос показать письмо или дать на него ссылку отказывается. Складывается ощущение, что пытаются продать другую более дорогую мачту.

Требование по площадкам действительно есть, но для тех, что применяются в нефтяной и газовой промышленности (ПБ08-624-03). В нашем же случае речь идет о подстанции 110 кВ на заводе, то есть совсем другая история.

Подскажите кто в курсе как быть в данной ситуации.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

такое требование есть. Наши строители делают ПМС-24 с площадками отдыха, сами наверное дорабатывали. Кстати говоря я как то сравнивал по цене, новомодную прожекторную мачту граненую с ПМС-24. Так вот граненая выходила дешевле. С мобильной короной тоже чуть дешевле. Но возможно это от региона зависит. По мне так эти ПМС уже прошлый век, фундамент большой, на мой взгляд морально устарели они.
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2017 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

такое требование есть.

Можете его привести?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Есть такие, "ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА ПМС-24,0 С 4 ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ОТДЫХА" в Самаре производятся и наверно ещё где то.

Инженер (Омск, Россия)
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2017 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Наверное не так поняли мой вопрос. Мне не надо говорить что есть - я знаю что производится.
Я прошу, если кто знает конечно, подсказать документ, который меня обязывает ставить такую мачту для освещения обычной ПС 110 кВ.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Августа 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

2.5.19 и 1.4.17 в этом ПБ, но думаю вы их уже читали. но вы говорите что ваш проект не в нефтянке. Ну тут кто кого пересилит Ростехнадзор, экспертиза или вы их. Требование то вполне разумное, человек что на месторождении что на футбольном поле будет выполнять одни и теже действия и находиться в одних и тех же условиях на этой мачте, главное чтобы человеку было удобно.
http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844481.pdf есть такой вот типовой. А вы не сравнивали стоимость мачты с мобильной короной или граненую с ПМС24? или вы мобильную корону не рассматриватее в прицнипе
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Августа 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

2.5.19 и 1.4.17 в этом ПБ, но думаю вы их уже читали. но вы говорите что ваш проект не в нефтянке. Ну тут кто кого пересилит Ростехнадзор, экспертиза или вы их. Требование то вполне разумное, человек что на месторождении что на футбольном поле будет выполнять одни и теже действия и находиться в одних и тех же условиях на этой мачте, главное чтобы человеку было удобно.
http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844481.pdf есть такой вот типовой. А вы не сравнивали стоимость мачты с мобильной короной или граненую с ПМС24? или вы мобильную корону не рассматриватее в прицнипе



ПБ по нефтянке, читал. Знакомые из охраны труда развели руками тоже сославшись на нормы нефтянки и связистские отраслевые.
У меня проект, прошедший экспертизу. Смета тоже считалась без площадок. Сейчас фундамент залит и готов. Мачту должны были привезти и смонтировать (по плану) к концу следующей недели. Но тут какой-то деятель вдруг с завода (который кстати давал ценники для смет) вдруг вспоминает что надо оказывается с площадками.

Корону не рассматривали из-за особенностей установки мачты и высоты устанавливаемого молниеприемника
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Августа 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

деятель
ну это извечная проблема, заводчане всегда знают лучше. Ну если вы дорожите отношениями с этими заводчанами то лучше сделать как они просят. Фундамент от этого не думаю что изменится. А по деньгам всегда можно решить где взять, или кого премии лишить(
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Августа 2017 года, 04:37
(ссылка на это сообщение)

 а ваша подстанция каким нибудь боком относите к нефтяной и газовой промышленности? или в задании указано что нужно выполнять требования ПБ08-624-03?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Августа 2017 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

а ваша подстанция каким нибудь боком относите к нефтяной и газовой промышленности? или в задании указано что нужно выполнять требования ПБ08-624-03?

Нет, про это уже сказано выше
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Августа 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ну тогда зачем применять ПБ для нефтегазовых объектов?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 10:53

автор: Raylond
Сегодня в 10:28

автор: Каи 74
Сегодня в 09:47

автор: Тоэ
Сегодня в 08:31

автор: R 13
Сегодня в 07:43

Вчера в 22:45

автор: Виктор90
Вчера в 16:46

автор: Роспроект
Вчера в 11:50

автор: Shimakaze
Вчера в 10:04

автор: Максим R
Вчера в 10:01

20 Сентября 2017 года, 20:13

автор: Нович_ОК
20 Сентября 2017 года, 17:58

19 Сентября 2017 года, 21:43

автор: El-vlg
19 Сентября 2017 года, 21:25

автор: Vоlk
19 Сентября 2017 года, 16:22

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines