Установка шкафа для видеонаблюдения в электрощитовой. Допускается?

Количество просмотров - 2802
(ссылка на эту тему)
Irinka-ova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Августа 2017 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! подскажите, возможна ли установка шкафа видеонаблюдения в электрощитовой?

Проектировщик (Брест, Беларусь)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Нет.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=19485

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2017 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

И где там про шкафы?
Это точно такое же электротехническое оборудование. Почему электротехническое оборудование нельзя размещать в электротехническом помещении?
И заметьте задает вопрос представитель Белоруссии, а там нормы отличаются

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)


И где там про шкафы?
Это точно такое же электротехническое оборудование. Почему электротехническое оборудование нельзя размещать в электротехническом помещении?
И заметьте задает вопрос представитель Белоруссии, а там нормы отличаются

Т.к. здравый смысл и наличие помех не играет роли, то там написано об недопустимости размещения слаботочных кабелей вблизи силовых, тем более, я так думаю, 0.4 кВ

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2017 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Видел кабеля видеонаблюдения прикрепленные к силовым кабелям. Помех на экране не было. Кроме того, можно применить защиту от помех, например металлокороб

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2017 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)



И где там про шкафы?
Это точно такое же электротехническое оборудование. Почему электротехническое оборудование нельзя размещать в электротехническом помещении?
И заметьте задает вопрос представитель Белоруссии, а там нормы отличаются

Т.к. здравый смысл и наличие помех не играет роли, то там написано об недопустимости размещения слаботочных кабелей вблизи силовых, тем более, я так думаю, 0.4 кВ
недопустимость размещения? что-то тут не то...
у нас в АСКУЭ в одном клеммном отсеке счётчика э/э расположены и 0,4 кВ, и импульсные выходы счётчика, и интерфейс RS-485...

и ничего, работает

Проектант (Самара, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


Видел кабеля видеонаблюдения прикрепленные к силовым кабелям. Помех на экране не было. Кроме того, можно применить защиту от помех, например металлокороб

В таких случаях нужна конкретика - может те силовые кабеля используются как резервные, может то видеонаблюдение было IP-шное. Опять же ещё мощные источники энергии влияют даже на цифру. Потери пакетов.

А насчёт АСКУЭ, насколько мне известно, они рассчитаны на работу в таких условиях и площадь взаимодействия/наводок незначительна.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Сeргeй
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Можно:
п.14.1 СП 256.1325800.2016 «….В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 [4], а исполнение панелей ВРУ должно быть не ниже IP2X
».
Не встречал нигде запрещающих это норм.

Главный специалист (Мытищи, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines