Прокладка кабеля в монолитном доме вне монолита. Способы выполнения

Количество просмотров - 1225
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2017 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Ситуация.
Строитель построили около 500 квартир в монолитном доме без электрики в квартирах.)))))
Вопросы

1. Возможна ли открытая прокладка по монолиту?
2. Прокладка сетей освещения в стяжке квартиры этажом выше?
3. Установка вместо люстр настенных БРА?
4. Иные варианты выхода из ситуации)))?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2017 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

без электрики в квартирах.)))))
Т.е. в проекте в квартирах разводка не предусматривалась? Только устанавливается квартирный щиток с автоматами? А чего теперь потребовалось это делать и какая ваша роль в этом деле? В любом случае надо искать какое- то решение, чтобы исключить повреждение несущих конструкций здания- сколько у дома этажей? Если перекрытие из пустотных плит, то кабель к люстрам можно проложить в пустоте плиты.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Августа 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Строители забыли заложить кабель в половине дома.Перекрытия естественно из  монолита. повторюсь

1. Возможна ли открытая прокладка по монолиту?
2. Прокладка сетей освещения в стяжке квартиры этажом выше?
3. Установка вместо люстр настенных БРА?
4. Иные варианты выхода из ситуации)))?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Вы поясните какая конечная цель- сделать электрику и продать квартиры или квартиры дают безплатно бюджетникам? На какой стадии отделки находятся квартиры? Открытая прокладка по монолиту возможна с защитой например пластиковым кабельным каналом, но в квартирах тем более на продажу такое не делают. Все стены у дома монолитные что ли? Бра- можно как крайний вариант (если не на продажу и будут ставить при сдаче дома) если что но опять таки у людей в голове сидит стереотип люстры на потолке- жильцы будут сами лепить проводку под люстры. Касательно прокладки в стяжке вышележащего этажа- кабель (только в трубе он должен быть) будет находится в чужом помещении и его очень легко могут повредить при ремонте верхней квартиры нижняя останется без света.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2017 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

цель сделать электрику и продать квартиры.
Строители предлагают вести сети освещения через стяжку пола верхнего этажа, меня смущает это решение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

меня смущает это решение.
кабель (только в трубе он должен быть) будет находится в чужом помещении и его очень легко могут повредить при ремонте верхней квартиры нижняя останется без света.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Бра- можно как крайний вариан если что но опять таки у людей в голове сидит стереотип люстры на потолке- жильцы будут сами лепить проводку под люстры.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2017 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Монолит трогать нельзя, во всяком случае официально. Как вариант обязать владельцев квартир обшить комнаты гипсокартоном с расстоянием между профилем и стеной 1 см  там где предусматриваются розетки и выключатели. Потеряете 4 см с каждой стены, но это самое дешевое решение плюс дополнительная звукоизоляция. Правда эти дополнительные расходы наверное не входили в смету строительства, поэтому появляется вопрос, за чей счет? С другой стороны это новострой и управляющая компания может диктовать и контролировать это условие при выполнения ремонта жильцами

Конструктор (Одесса, Украина)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2017 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

стройка еще идет.
силовая сеть будет раскидана по полу в стяжке. весь вопрос, что делать с светом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Августа 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

сажать. Всех сажать!!!! Какой смысл помогать бесплатно там, где все сделано за взятки. Потом еще тебя "припекут" за советы в инете.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2017 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Монолит трогать нельзя, во всяком случае официально. Как вариант обязать владельцев квартир обшить комнаты гипсокартоном с расстоянием между профилем и стеной 1 см  там где предусматриваются розетки и выключатели. Потеряете 4 см с каждой стены, но это самое дешевое решение плюс дополнительная звукоизоляция. Правда эти дополнительные расходы наверное не входили в смету строительства, поэтому появляется вопрос, за чей счет?
Как-то я слабо это себе представляю, а потерю площади квартир кто будет компенсировать?

сажать. Всех сажать!!!! Какой смысл помогать бесплатно там, где все сделано за взятки. Потом еще тебя "припекут" за советы в инете.
Мрачно все как- то у вас, прямо будут за вами бегать по всему инету и "припекать". Советы надо давать чтобы человек сам головой думал и решение принимал, не все конечно и надо говорить.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Августа 2017 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

стройка еще идет.
силовая сеть будет раскидана по полу в стяжке. весь вопрос, что делать с светом.
Ну если электрика в стяжке, то кто мешает освещение в стяжке следующего этажа?

Слаботочник (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Августа 2017 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

цель сделать электрику и продать квартиры.
Строители предлагают вести сети освещения через стяжку пола верхнего этажа, меня смущает это решение.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Августа 2017 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Если жильцы снимут стяжку, у них будет доступ к электрике чужой квартиры (подключение, или просто обрубят).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2017 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

Как ни странно, но ничего вам не мешает запроектировать подобным образом - на сегодняшний день (насколько я знаю) с точки зрения законодательства так можно делать. Интернет полол прецедентов судебных исков, когда в ходе ремонта у себя дома повреждали чужую проводку... 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Diego
Сегодня в 01:09

автор: Admi
Сегодня в 00:29

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 20:41

автор: Pglubokov
Вчера в 20:03

автор: Ina
Вчера в 18:35

автор: Redline
Вчера в 17:36

автор: Максим R
Вчера в 17:19

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:20

автор: Algat
Вчера в 07:42

автор: Koctycb
Вчера в 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: D-G
18 Января 2018 года, 13:44

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 09:48

автор: Posetitel
17 Января 2018 года, 21:14

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]