Сообщение #1 : 18 Августа 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Господа, подскажите пожалуйста номер типового проекта для ВЛИ на СИП-2 с деревянными опорами и креплением зажимов на крюках (не лента). В идеале на арматуре ВК

? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Для деревянных опор с СИП-2 на крюках есть пособие по проектированию от ЭНСТО, изданное в 2004г. и переизданное в 2009г. В нем расписаны и разрисованы все функциональные виды опор со стойками С1 и С2. Применяются крюки ЭНСТО серий SOT 21...., SOT 4..., RD 2..., PD 3....
Пособие существует на бумаге и в электронном виде.
Крюки можно взять марки ИЭК  серий КБ...,  КМ..., КС....,  они аналогичны крюкам ЭНСТО и Тайко.

Директор (Королев, Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2017 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Для деревянных опор с СИП-2 на крюках есть пособие по проектированию от ЭНСТО, изданное в 2004г. и переизданное в 2009г. В нем расписаны и разрисованы все функциональные виды опор со стойками С1 и С2. Применяются крюки ЭНСТО серий SOT 21...., SOT 4..., RD 2..., PD 3....
Пособие существует на бумаге и в электронном виде.
Крюки можно взять марки ИЭК  серий КБ...,  КМ..., КС....,  они аналогичны крюкам ЭНСТО и Тайко.

Это пособие ссылается на 20.0148. Все бы хорошо, но анкерные опоры либо 2-х стоечные, либо с оттяжками и номенклатура слабая: нет повышенных переходных

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2017 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

есть ещё - 11.0016
ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,4 кВ С ПРОВОДАМИ СИП-2
ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
C ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "НИЛЕД"
но, по-моему это на ленте

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2017 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

есть ещё - 11.0016
ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,4 кВ С ПРОВОДАМИ СИП-2
ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
C ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "НИЛЕД"
но, по-моему это на ленте

А он как раз на ленте. МРСК не согласовывает ленту на деревянных опорах, т.к. дерево под ней гниет

? (Санкт-Петербург, Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Есть 26.0018 Всем хорош, но для СИП-4. Наверно буду брать его за основу, а спецификацию к листам менять на арматуру для СИП-2

? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Августа 2017 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Есть 26.0018 Всем хорош, но для СИП-4. Наверно буду брать его за основу, а спецификацию к листам менять на арматуру для СИП-2
Думаю, это хорошее решение. А в нём разве есть повышенные переходные опоры? На каких стойках? 12 метров?

Директор (Королев, Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Августа 2017 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Есть 26.0018 Всем хорош, но для СИП-4. Наверно буду брать его за основу, а спецификацию к листам менять на арматуру для СИП-2
Думаю, это хорошее решение. А в нём разве есть повышенные переходные опоры? На каких стойках? 12 метров?


Да, анкерные переходные 11м, промежуточные переходные 11м и 12м

? (Санкт-Петербург, Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2017 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

все верно

? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2017 года, 00:04
(ссылка на это сообщение)

Elstation
Скажите а почему именно деревянные опоры а не стойки СВ? Дешевле? Надежнее? Долговечнее (вроде как у них средний срок службы 10-15лет)? В энстовском пособии деревянные опоры таких интересных конструкций- очень широко применяются оттяжки- очень похоже взяли и адаптировали импортный проект. У меня кстати задача обратная- типовые под СИП-2 на стойках СВ переделываю под СИП-4. А на счет оттяжек- не люблю их, считаю что очень ненадежная конструкция, использую только в каких- то исключительных случаях. Стойки СВ тоже не фонтан конечно, но получше деревянных будут однозначно.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Августа 2017 года, 03:00
(ссылка на это сообщение)

Elstation
Скажите а почему именно деревянные опоры а не стойки СВ? Дешевле? Надежнее? Долговечнее (вроде как у них средний срок службы 10-15лет)? В энстовском пособии деревянные опоры таких интересных конструкций- очень широко применяются оттяжки- очень похоже взяли и адаптировали импортный проект. У меня кстати задача обратная- типовые под СИП-2 на стойках СВ переделываю под СИП-4. А на счет оттяжек- не люблю их, считаю что очень ненадежная конструкция, использую только в каких- то исключительных случаях. Стойки СВ тоже не фонтан конечно, но получше деревянных будут однозначно.

МРСК С-З Колэнерго например в техзадании прописывает только деревянные опоры 0,4-10 кВ. В интернете куча статей написана об их преимуществе. Деревянные  служат более 50 лет с современными антисептиками и соблюдения технологии. Ж/б разрушаются при попадании воды в  трещины и ее замерзании. Эксплуатация боится залезать на ж/б т.к. они падают неожиданно, тогда как деревянную можно простучать и понять в каком она состоянии. Деревянная легче в 3 раза, в 3 раза дешевле транспортировка и монтаж не требует спец.техники. Деревянные гнутся, а ж/б падают как домино и поэтому ВЛ на ж/б стойках менее надежны. Из деревянных стоек можно на месте напилить сложную опору. В общем сплошные преимущества, но... Производители опор халтурят и пропитывают как попало

? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Elstation
Скажите а почему именно деревянные опоры а не стойки СВ? Дешевле? Надежнее? Долговечнее (вроде как у них средний срок службы 10-15лет)? В энстовском пособии деревянные опоры таких интересных конструкций- очень широко применяются оттяжки- очень похоже взяли и адаптировали импортный проект. У меня кстати задача обратная- типовые под СИП-2 на стойках СВ переделываю под СИП-4. А на счет оттяжек- не люблю их, считаю что очень ненадежная конструкция, использую только в каких- то исключительных случаях. Стойки СВ тоже не фонтан конечно, но получше деревянных будут однозначно.

МРСК С-З Колэнерго например в техзадании прописывает только деревянные опоры 0,4-10 кВ. В интернете куча статей написана об их преимуществе. Деревянные  служат более 50 лет с современными антисептиками и соблюдения технологии. Ж/б разрушаются при попадании воды в  трещины и ее замерзании. Эксплуатация боится залезать на ж/б т.к. они падают неожиданно, тогда как деревянную можно простучать и понять в каком она состоянии. Деревянная легче в 3 раза, в 3 раза дешевле транспортировка и монтаж не требует спец.техники. Деревянные гнутся, а ж/б падают как домино и поэтому ВЛ на ж/б стойках менее надежны. Из деревянных стоек можно на месте напилить сложную опору. В общем сплошные преимущества, но... Производители опор халтурят и пропитывают как попало
Добавлю: видел не раз, как при наезде на ж/б опору автотранспорта, она ломается на 2 или на 3 куска, иногда даже у основания просто подрезается. С деревянными опорами такой картины видеть не приходилось (возможно, из-за того, что их в нашей округе меньше используют).

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Августа 2017 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Деревянные  служат более 50 лет с современными антисептиками и соблюдения технологии
Сами стойки возможно и да (если технология нормально соблюдалась при изготовлении), но опять таки это все рекламные статьи, реально возможно лет 30-40 (при идеальных условиях изготовления и эксплуатации). Но они начинают гнить через какое- то время в месте где опора входит в землю, надо доп. антисептировать, ставить пасынки и т.п.
Про все остальное- ломается все при неправильной эксплуатации, для установки деревянной опоры тоже нужен ямобур и кран- манипулятор аналогично как и для жб. У нас деревянные опоры кое- где остались годов с 50-х, состояние- на 3 но стоят пока. Ж\Б которые ставили в 60-70е в основном массово разрушаются- но тогда у них была несовершенная конструкция, стойки СВ на голову выше.
Добавлю: видел не раз, как при наезде на ж/б опору автотранспорта, она ломается на 2 или на 3 куска, иногда даже у основания просто подрезается. С деревянными опорами такой картины видеть не приходилось (возможно, из-за того, что их в нашей округе меньше используют).
Это да, сам такое видел.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Diego
Сегодня в 01:09

автор: Admi
Сегодня в 00:29

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 20:41

автор: Pglubokov
Вчера в 20:03

автор: Ina
Вчера в 18:35

автор: Redline
Вчера в 17:36

автор: Максим R
Вчера в 17:19

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:20

автор: Algat
Вчера в 07:42

автор: Koctycb
Вчера в 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: D-G
18 Января 2018 года, 13:44

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 09:48

автор: Posetitel
17 Января 2018 года, 21:14

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]