Схемы подключения электросчетчиков

Количество просмотров - 652
(ссылка на эту тему)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Августа 2017 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане.

По работе приходится часто собирать шкафы с учетом, и очень часто возникают вопросы и споры с заказчиками на счет правильности схем подключения счетчиков. В интернете информация также очень противоречивая.
И решил я наконец-то разобраться со всеми популярными схемами и прорисовать их.
Ниже выкладываю примеры схем в привязке к счетчикам Меркурий.
Прошу вас оценить правильность этих схем, так как планирую их опубликовать на интернет- ресурсе для постоянного использования пользователями.
В первую очередь интересуют ошибки в подключении проводов, в их расцветки (где цвета PE, N, PEN), в правильности маркировки.

Если существуют еще популярные схемы, то присылайте я их тоже прорисую и выложу сюда.

По описании ошибок прошу указывать номер схемы - это первая цифра в названии файла.
* Схемы подключения счетчиков.rar
(2022.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 88]

? (Нижний Новгород, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2017 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Красиво. Но времени проверять нет ввиду специфики работы. Можно проверить по каталогу фирмы-производителя "Меркурий".

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Одни и те принципиальные ошибки гуляют по сети, на форуме не раз уже велся разговор на эту тему.
Для примера: классика жанра №5.
Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу, однако:
1.   На каком основании считается, что ток в точке Q412 , равен нулю?, а если ток не равен нулю, на каком основании проводник РЕ используется как токовая цепь.
2.   При проведении работ по замене счетчика, необходимо обеспечить видимое закорачивание вторичных обмоток трансформаторов тока (именно видимое, не винтами), именно для этих целей и предназначены подвижные перемычки.
3.   Нет непрерывной цепи от ТТ, до измерителя тока счетчика электроэнергии, по этой причине требуется пломбирование места заземления трансформаторов тока.

Вот самое интересное: схема на измерительной колодке нарисована всегда правильно, а откуда взялся этот вариант?

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Всё уже придумано до нас....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Одни и те принципиальные ошибки гуляют по сети, на форуме не раз уже велся разговор на эту тему.
Для примера: классика жанра №5.
Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу, однако:
1.   На каком основании считается, что ток в точке Q412 , равен нулю?, а если ток не равен нулю, на каком основании проводник РЕ используется как токовая цепь.
2.   При проведении работ по замене счетчика, необходимо обеспечить видимое закорачивание вторичных обмоток трансформаторов тока (именно видимое, не винтами), именно для этих целей и предназначены подвижные перемычки.
3.   Нет непрерывной цепи от ТТ, до измерителя тока счетчика электроэнергии, по этой причине требуется пломбирование места заземления трансформаторов тока.

Вот самое интересное: схема на измерительной колодке нарисована всегда правильно, а откуда взялся этот вариант?

Я не планировал устраивать дискуссии на тему какая схема верная, а какая не очень. У разных проектантов и соответственно заказчиков свой взгляд на построение правильного учета.  Некоторые вообще требуют, чтобы испытательная коробка стояла вверх ногами.
Набор данных схем я планировал показывать заказчикам, чтобы они могли выбрать что им необходимо. И нам не приходилось ничего переделывать на уже готовом шкафу.
Если вы увидели, что данных схема вообще не имеет право на жизнь, то просто укажите что в ней не так и я её переделаю.




? (Нижний Новгород, Россия)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Всё уже придумано до нас....
Спасибо, почитал. Но там рассмотрены далеко не все варианты схем.

? (Нижний Новгород, Россия)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

самая правильная схема указана в паспорте на данный счетчик.
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2017 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

самая правильная схема указана в паспорте на данный счетчик.
Ни разу в паспортах на счетчики не видел схем подключения через испытательную коробку.

? (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2017 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

...Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу...
согласен полностью
сколько уже копий переломано и всё равно каждый остался при своём мнении

топикстартеру просто надо поиском найти все ранее здесь обсуждённые схемы, сделать себе альбом для личного применения и НЕ МУТИТЬ ВОДУ ВНОВЬ [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 19:56

автор: Andrey 1372
Сегодня в 19:01

автор: Юра 123
Сегодня в 18:26

Сегодня в 17:34

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:42

автор: Ina
Сегодня в 15:48

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 15:32

автор: Andrey 1372
Сегодня в 15:05

автор: Legogo
Сегодня в 11:15

автор: Lasteran
Сегодня в 09:30

автор: Олега 777
Вчера в 21:14

автор: Samsony 1
Вчера в 17:47

автор: Олега 777
Вчера в 15:38

автор: R 13
Вчера в 10:31

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Boogie 87, Юра 123, Brarey, Жора Корнев, Роспроект, Beroes Group, Госсть
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines