Схемы подключения электросчетчиков

Количество просмотров - 294
(ссылка на эту тему)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Августа 2017 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане.

По работе приходится часто собирать шкафы с учетом, и очень часто возникают вопросы и споры с заказчиками на счет правильности схем подключения счетчиков. В интернете информация также очень противоречивая.
И решил я наконец-то разобраться со всеми популярными схемами и прорисовать их.
Ниже выкладываю примеры схем в привязке к счетчикам Меркурий.
Прошу вас оценить правильность этих схем, так как планирую их опубликовать на интернет- ресурсе для постоянного использования пользователями.
В первую очередь интересуют ошибки в подключении проводов, в их расцветки (где цвета PE, N, PEN), в правильности маркировки.

Если существуют еще популярные схемы, то присылайте я их тоже прорисую и выложу сюда.

По описании ошибок прошу указывать номер схемы - это первая цифра в названии файла.
* Схемы подключения счетчиков.rar
(2022.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

? (Нижний Новгород, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2017 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Красиво. Но времени проверять нет ввиду специфики работы. Можно проверить по каталогу фирмы-производителя "Меркурий".

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Одни и те принципиальные ошибки гуляют по сети, на форуме не раз уже велся разговор на эту тему.
Для примера: классика жанра №5.
Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу, однако:
1.   На каком основании считается, что ток в точке Q412 , равен нулю?, а если ток не равен нулю, на каком основании проводник РЕ используется как токовая цепь.
2.   При проведении работ по замене счетчика, необходимо обеспечить видимое закорачивание вторичных обмоток трансформаторов тока (именно видимое, не винтами), именно для этих целей и предназначены подвижные перемычки.
3.   Нет непрерывной цепи от ТТ, до измерителя тока счетчика электроэнергии, по этой причине требуется пломбирование места заземления трансформаторов тока.

Вот самое интересное: схема на измерительной колодке нарисована всегда правильно, а откуда взялся этот вариант?

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Всё уже придумано до нас....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Одни и те принципиальные ошибки гуляют по сети, на форуме не раз уже велся разговор на эту тему.
Для примера: классика жанра №5.
Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу, однако:
1.   На каком основании считается, что ток в точке Q412 , равен нулю?, а если ток не равен нулю, на каком основании проводник РЕ используется как токовая цепь.
2.   При проведении работ по замене счетчика, необходимо обеспечить видимое закорачивание вторичных обмоток трансформаторов тока (именно видимое, не винтами), именно для этих целей и предназначены подвижные перемычки.
3.   Нет непрерывной цепи от ТТ, до измерителя тока счетчика электроэнергии, по этой причине требуется пломбирование места заземления трансформаторов тока.

Вот самое интересное: схема на измерительной колодке нарисована всегда правильно, а откуда взялся этот вариант?

Я не планировал устраивать дискуссии на тему какая схема верная, а какая не очень. У разных проектантов и соответственно заказчиков свой взгляд на построение правильного учета.  Некоторые вообще требуют, чтобы испытательная коробка стояла вверх ногами.
Набор данных схем я планировал показывать заказчикам, чтобы они могли выбрать что им необходимо. И нам не приходилось ничего переделывать на уже готовом шкафу.
Если вы увидели, что данных схема вообще не имеет право на жизнь, то просто укажите что в ней не так и я её переделаю.




? (Нижний Новгород, Россия)
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Всё уже придумано до нас....
Спасибо, почитал. Но там рассмотрены далеко не все варианты схем.

? (Нижний Новгород, Россия)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

самая правильная схема указана в паспорте на данный счетчик.
Дядюшка Сэм
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2017 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

самая правильная схема указана в паспорте на данный счетчик.
Ни разу в паспортах на счетчики не видел схем подключения через испытательную коробку.

? (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2017 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

...Я не собираюсь более включаться в дискуссию по этому вопросу...
согласен полностью
сколько уже копий переломано и всё равно каждый остался при своём мнении

топикстартеру просто надо поиском найти все ранее здесь обсуждённые схемы, сделать себе альбом для личного применения и НЕ МУТИТЬ ВОДУ ВНОВЬ [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 14:10

автор: Vоlk
Сегодня в 13:51

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 13:06

Сегодня в 12:39

автор: Олега 777
Сегодня в 04:09

автор: Olga Oz
Вчера в 20:17

автор: Samsony 1
Вчера в 16:57

Вчера в 15:37

автор: Outlande R
Вчера в 15:03

автор: Нович_ОК
Вчера в 12:51

автор: AlekSAN
Вчера в 11:56

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 11:26

автор: Роспроект
Вчера в 06:00

20 Августа 2017 года, 21:26

автор: Semak 1717
20 Августа 2017 года, 21:02

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1263, пользователей - 27
Имена присутствующих пользователей:
Теко, Маргаритa, Ismen, Mav, Olga Oz, Максим R, ByJer, АВ, Евген 23, Александр Смирнов, KonBez, Ленчик, Env, Asret, Госсть, Solvn, Gufer, Никнейм, ЯнаНата, Cerebr 1, Artchem, Мария-25, Денс, Dmitryi52nnov, Земский, Ja Khve, Master-shu
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines