Светильники с акустическим датчиком. Требование к громкости звука включения светильника

Количество просмотров - 3301
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Августа 2017 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, в копилку. Смысл тот же, что и в СП31-110, но уже как бы при ФЗ ).
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Августа 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Возникли попутные вопросы.
1. Почему в квартирных коридорах норма 50 лк, а на лестничных площадках (с теми же квартирами) и ступенях при них (что повышает опасность) всего 20 ?
2. По какой причине нет норм на дежурное освещение (7.123 в СП52-11 и 7.8.2 в СП52-16) ? У него же есть предназначение, для чего-то его ставят, что-то нужно увидеть.. А без норм где гарантия, что это что-то увидишь ?
3. На случай выполнения работ обслуживающим персоналом 20 лк (на лестнице) маловато будет. К примеру в щите поковыряться 200 надо бы. Каждому по фонарику ?

----- добавлено 06 Августа 2017 года, 11:11 -----
Про 50 в 1 вопросе приврал(во внутриквартирные занесло), виноват.(
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Августа 2017 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Щитовые на лестницах и т.п. не делают на лестницах. А так лестница нужна только для подъема и спуска, а коридоры, чтоб ключи достать.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Августа 2017 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

 
Щитовые на лестницах и т.п. не делают на лестницах.

я так понимаю подразумевается  этажный щиток который вполне может быть установлен как в коридоре так и в пределах лестничной клетки
1. Почему в квартирных коридорах норма 50 лк, а на лестничных площадках (с теми же квартирами) и ступенях при них (что повышает опасность) всего 20 ?
так можно и зацепить тему почему в общественных зданиях от 50 до 100 лк, а так 20 лк в жилых в целях экономии.
вот почему нет конкретных норм на дежурное....ну так значит вы как проектировщик можете сами их задать в соответствии задачи ждля которого оно делается

3. На случай выполнения работ обслуживающим персоналом 20 лк (на лестнице) маловато будет. К примеру в щите поковыряться 200 надо бы. Каждому по фонарику ?
ну да электрики ходят с фонариками, что впрочем не исключает возможность запроектировать более сильное освещение в месте установки  щитка, а в электрощитовой, в частности, как по мне, это нужно делать

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Августа 2017 года, 01:26
(ссылка на это сообщение)

вы как проектировщик можете сами их задать

Нет, я проектировщикам желаю обосновать, что без дежурного в глазок двери нифига не видать, а аккустический датчик притоптывание и прихлопывание из-за двери "не слышит"
а в электрощитовой, в частности, как по мне, это нужно делать
В щитовой - по нормативу. Однако чем отличается разряд зрительной работы в ГРЩ без щитовой, в этажном щитке ?
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Августа 2017 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

аккустический датчик притоптывание и прихлопывание из-за двери "не слышит"
ну здесь может не очень правильный датчик заложен - тогда ошибка проектировщика, а может также неверная установка его это уже претензии к монтажникам могут также быть, или неправильная настройка его

В щитовой - по нормативу. Однако чем отличается разряд зрительной работы в ГРЩ без щитовой, в этажном щитке ?
лично я считаю что ни чем, и освещение в коридоре в месте  установки щитков следует усиливать, но он стоит в коридоре а освещеность коридора -тоже норма,в  новом СП52 от 2016 года там  есть как по мне очень странная ситуация по нормам освещенности  - потому как  есть пункты  в таблице Л2  - 28,29,30 по которым  в электрощитовых,  на щитах и пультах (приборах управления), на измерительной аппаратуре освещенность должна быть 200 лк, и в тоже время есть пункт 36 где освещенность в электрощитовых жилых и общественных  - 75 лк

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Августа 2017 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

странная ситуация по нормам освещенности


Ничего странного, первое - производство, второе - жилье.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Августа 2017 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

странно что там жилое и общественное...а это "и общественное" это все может быть и театр и крупный торговый центр и больницы и детские сады и тд и т.п, если б было в стиле общественное встроенное в жилой дом, как это иногда бывает, то да для жилого дома скрипя сердцем  ссылкой на этот пункт  можно принять 75 лк, и все это при том  что технологические электрощитовая это специализированное помещение где бы оно не находилось и освещение в ней  не должно зависеть от того,где электрощитовая сооружается в жилом доме в цеху или в театре и т.п. и выше же там же в этом СП52   все пункты говорят что 200 лк должно быть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 07 Августа 2017 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

А кто Заказчик проекта? ТЗ есть? Может там все прописано и не надо голову ломать?

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 07 Августа 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

все пункты говорят что 200 лк должно быть

Зачем в эл.щитовой 200Лк? Во всех ВРУ есть местное освещение, которое обеспечивает 200Лк вертикальной освещенности на панелях, также имеются понижающие трансформаторы 220/36В которые обеспечивают необходимое переносное освещение.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 07 Августа 2017 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

там же в этом СП52   все пункты говорят что 200 лк должно быть

но на высоте 1,5м. А если еще и с периодическим пребыванием людей...
Правда, там и вертикальная составляющая упоминается, на щитах и приборах, но... если вы напишете 200лк это всех устроит, скорее всего, а кроме того
Во всех ВРУ есть местное освещение, которое обеспечивает 200Лк вертикальной освещенности на панелях, также имеются понижающие трансформаторы 220/36В которые обеспечивают необходимое переносное освещение


Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 07 Августа 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

также имеются понижающие трансформаторы 220/36В которые обеспечивают необходимое переносное освещение.

не обижайтесь друзья, но из каких соображений выбирается напряжение таких трансформаторов, почему не 12 или 24
ведь 12 довольно распространено
никогда не задумывался над этим, брал 24 или 36

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 07 Августа 2017 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

скрипя сердцем  ссылкой на этот пункт  можно принять 75 лк

75 лк на полу - самое то. 200 лк - вертикальная на щитах, на полу и не требуется.
В с.19 я говорил о 20 лк, при которых на щите 200 не получить.
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 08 Августа 2017 года, 03:15
(ссылка на это сообщение)

ну по новому СП52 от 2016г  в жилых и общественных зданиях  (п.36 в таблице Л2) разряд зрительной работы в электрощитовой- это общее наблюдение за тех процессом  - оттуда и 75 люкс на  плоскостях нормирования Г-0,8 и В-1,5 а не на полу....в отличии от  п 28, 29, 30 в таблице Л2, где для тех же нормируемых плоскостей задается уровень зрительной работы III или IV ( тоже в электрощитовых на приборах и пультах управления), а сопоставимый общее наблюдение за тех процессом задано в задней стороне щита
вот это и кажется лично мне странным что разряд зрительной работы меняется в зависимости от того где  расположено электрощитовая, хотя электрощитовая куда ее не поставь это не жилое не общественное, а именно техническое помещение

В с.19 я говорил о 20 лк, при которых на щите 200 не получить.

ну все правильно 20 лк коридор, лестница -  ставить доп светильник для щита этажного или нет  это уже проектировщик решает, если установить как по мне эт лучше чем не установлен, но это удорожание,  хотя можно и прибегнуть к п. 29, 30 в таблице Л2 из СП 52 от 2016 для обоснования зачем ставить   доп светильник обеспечивающий  на приборах 200 лк

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 08 Августа 2017 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

75.... Г-0,8 .... а не на полу
Это новость. В СП31-110, СП256, СП52-2011 было имх Г-0,0. Видимо есть указание в щитовых рабочие столы устанавливать. )) По всей площади, даже если там не предусмотрено нахождение диспетчеров, операторов..
На столах в щитовой теперь 75 лк принимаем, а на полу по-прежнему 20 (раз СП52-2011 с его 50 лк отменен) ?

В-1,5

Отсутствие цифр напротив В-1,5 означает, что "зона размещения электрооборудования" нынче требует не 200 лк, а 75 ? Я-то считал бы это проявлением безалаберности - подзабыли типа. В принципе согласен - больше 75 на щитах в процессе осмотров, обслуживания.. и не нужно. Для ремонта надо больше, пусть даже 200.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Сегодня в 17:47

TNS
автор: mastaq
Сегодня в 16:31

автор: Shvet
Сегодня в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Андрей11, Искорка 29, doctorRaz, Чистильщик, Zve 1, Shvet, Дмитрий Е., РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines