Сообщение #1 : 31 Июля 2017 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток.
Проектирую ЭС обычно офисов и IT нагрузки. Как правило есть ТЗ с тех параметрами Руст, по которым можно определить расчетную мощность для подбора кабеля и защиты.
Встретился объект : многофункциональный центр из вводных данных есть только экспликация с типами помещений и площадями. Для расчета мощности могу воспользоваться только укрупненным расчетом согласно таблицы 6.14 СП31-110. Но вот не задача годы идут и появляются множество новых типов помещения типа Эвент холлов (зона выставок), Детская зона, зона игровых автоматов, ремесленная мастерская, фуд корт и т.п. что бывает в комплексах. Подскажите есть ли какая либо новая методика с учетом современных тенденций. Или просто нужно притягивать за уши старую таблицу к новым помещениям (типа детскую зону к Яслям приписать, фуд корт к  предприятиям общественного питания и т.д.) и как учитывать разность максимумов в данном расчета - можно ли считать перемножение коэффициентов, представленных в таблице, на площади - и считать что это и есть Ррасч. Или по разным типам помещения отдельно считать Ррасч, а потом общую Ррасч рассчитывать с коэффициентами разности максимумов? Поделитесь опытом. Заранее благодарен.

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2017 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

вместо СП31-110-2003 со 2 марта 2017г. применяется СП 256.1325800.2016, но расчет то не изменился
что касается укрупненных нагрузок, они весьма приближенны, при рабочем проектировании они уточняются конкретными нагрузками (изменяются нагрузки ОВ, ВК и технологов), об этом (что будут уточнены) и пишем в ПЗ, дополнительно при рабочем проектировании запрашиваем уточненные (фактические) нагрузки для ТУ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2017 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016
Да ничего не изменилось в таблицах, что в итоге мне за уши притягивать помещения к табличным значениям, т.к. технолога нет в данном проекте.

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2017 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

А вот вопрос по посадочным местам предприятий общественного питания : что считать посадочным местом "Стол" или "Стул", т.е. считать именно людей которые сели или места приготовленные для посадки людей, так 1 стол умещает 4х человек расчет в 4 раза будет разнится %)

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2017 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

И к чему относить Танцевальный класс и класс бокса.

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2017 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

вопрос по посадочным местам предприятий общественного питания : что считать посадочным местом "Стол" или "Стул"
количество посадочных мест конечно, т.е. людей, т.е. стулья
если не технолог, то кто разрабатывает проект ? ведь нужна технология пищеблока
и как вы без этого сдадите проект ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

вопрос по посадочным местам предприятий общественного питания : что считать посадочным местом "Стол" или "Стул"
количество посадочных мест конечно, т.е. людей, т.е. стулья
если не технолог, то кто разрабатывает проект ? ведь нужна технология пищеблока
и как вы без этого сдадите проект ?
Я понимаю, что вы хотите посоветовать как все правильно сделать. Но реалии жизни не всегда совпадают со всеми правилами. Проект разрабатывают "Дизайнеры"-архитекторы, которые просто ориентировочно раскидывают разные помещения по зданию. Что там будет в итоге (бар,кафе, столовка, ресторан) - никто не знает, все зависит от того кто заедет в здание. На дынный момент мы понимаем только назначение помещений и их площади.

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2017 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Вот такой расчет у меня получился, поправьте кто если не прав, может нужно все таки с коэффициентами не совпадения максимумов 7.2.19СП256.1325800.2016 (но там речь про нагрузку питающей линии трансформаторной подстанции, а мне нужно рассчитать линию от ТП до ВРУ)

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Августа 2017 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

 
4ea.gif
 
* 4ea.gif
(3773.3 Кб, 426x213)  [скачать]  [загрузок: 143]
ЭЭм

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Вчера в 22:42

автор: Vоlk
Вчера в 22:33

автор: Роспроект
Вчера в 18:39

автор: Doctorraz
Вчера в 17:55

автор: Mav
Вчера в 12:22

автор: Старинфо
Вчера в 11:33

Вчера в 11:18

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:19

автор: Doctor Che
Вчера в 09:45

автор: Rigel
Вчера в 09:00

13 Августа 2018 года, 22:17

автор: Старинфо
13 Августа 2018 года, 13:34

автор: Samsony 1
13 Августа 2018 года, 13:06

автор: ТОЭ
13 Августа 2018 года, 07:52

13 Августа 2018 года, 06:43

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:56
Доброе утро!
Вчера в 09:10
Доброе утро!
Вчера в 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
13 Августа 2018 года, 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РБА, Beroes Group, Essentiale
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines